  1.中心机房由主机房和辅助房间组成。主机房:放置服务器、网络设备、网络配线架(机柜)等。辅助房间一般包括:UPS电源间、消防设施控制间、监控室、机房管理员办公室和维修室。主机房必须是专用房间,辅助房间可根据实际情况适当合并。
  2.机房管理员办公室、维修室必须与主机房分离。
  第六条 机房的建筑装修
  机房的最小使用面积不得小于30平方米;机房必须具备防尘、防潮、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音的物理环境;机房功能区域分隔要清晰明了、便于识别和维护。
  第七条 机房的供电系统
  1.保证核心设备(服务器、网络设备及辅助设备)安全稳定运行。核心设备供电系统必须达到一类供电标准,即必须建立不间断供电系统。市电停电时,不间断电源系统主机电源实际输出功率宜大于后端负载1.5倍,满负荷运转时间不得小于120分钟。
  2.信息系统设备供电系统必须与动力、照明系统分开。(供电系统要求:频率,50Hz;电压,380V/220V;相数,三相五线或三相四线制/单相三线制;稳态电压偏移范围220v(-10~+10%);稳态频率偏移范围,50Hz( -0.5~+0.5%)。
  3.电力布线要求:机房UPS电源要采用独立双回路供电,输入电流应符合UPS输入端电流要求;静电地板下的供电线路置于管内,分支到各用电区域,向各个用电插座分配电力,防止外界电磁干扰系统设备;线路上要有标帖表明去向及功能。
  第八条 机房的接地、防雷系统
  1.中心机房的接地系统:必须安装室外的独立接地体;直流地,防静电地采用独立接地;交流工作地、安全保护地采用电力系统接地;不得共用接地线缆,所有机柜必须接地。
  2.机房防雷系统:外部防护主要由建筑物自身防雷系统来承担;由室外直接接入机房金属信息线缆,必须作防浪涌处理;所有弱电线缆不裸露于外部环境;弱电桥架使用扁铜软线带跨接,进行可靠接地;机房电源系统至少二极防浪涌处理;重要负载末端防浪涌处理。
  第九条 机房的空调系统
  1.通过该系统保持机房内相对稳定的温度和湿度,使机房内的各类设备保持良好的运行环境,确保系统可靠、稳定运行。(系统要求:全年温度,18~25℃;相对湿度,35~65% ;温度变化率,<10℃/h;并不得结露)。