根据以上综合分析,为了做好今冬明春大气量供应工作,应对冬季调峰供气,供气单位采取了以下保障措施:
(一)技术保障
1.供气绿色区
各门站、各区域调压站、柜全部双路实施供气:
(1)大滩门站、东岗门站次高压0.72Mpa运行,确保北干线压力稳定;
(2)东大坪门站、东岗门站中压0.38Mpa运行,确保南干线压力稳定;
(3)大滩门站中压0.14Mpa运行,小西湖、儿童公园调压站0.135Mpa运行,鸭嘴滩、张苏滩、东岗调压站东区0.135Mpa运行,建西路、民院、红西村调压柜0.135Mpa运行,确保东市区中压系统压力稳定;
(4)鸭嘴滩、张苏滩、东岗调压站雁滩出口压力0.23Mpa运行,确保雁滩片区中压系统压力稳定;
(5)安宁1#、2#柜、中石油调压柜、安宁庭院调压柜、徐家湾调压柜0.20Mpa运行,确保安宁、徐家湾片区中压系统压力稳定;
(6)盐场1#、2#调压柜0.20Mpa运行,确保盐场片区中压系统压力稳定;
(7)市区(城关、七里河)中低压区域调压站2400pa运行,确保低压系统压力稳定。
2.供气黄色警戒区
大滩门站次高压出口压力主副路0.75Mpa运行,东岗门站次高压出口压力主副路0.72Mpa运行;大滩门站中压出口压力主副路0.14Mpa运行;市区(城关、七里河)高中压调压站出口压力主副路0.14Mpa运行;
3.供气红色警戒区
大滩门站次高压出口压力主副路0.75Mpa运行,东岗门站次高压出口压力主副路0.75Mpa运行;大滩门站中压出口压力主副路0.15Mpa运行。安宁片区、盐场九州片区、雁滩片区调压站出口压力0.25Mpa运行,确保各片区中压系统压力稳定;柳泉计量孔板在流速过大时开启旁路供气。
(二)措施保障
在当日指定气量、小时瞬时量、上游管道压力无法满足全市冬季用气需求的情况下,供气单位将与上游中油公司积极协调采用错峰方式在低峰提高长输管线的供气压力,同时采取控制日用气量和控制最大小时用气量两种气量控制方式来缓解供需矛盾。
1.降低日用气量负荷
当上游无法满足日用气量需求时,将按照停限供气原则停供部分用户,以降低日用气量负荷,以控制10万立方米为一个阶梯按供需差实施。当中油公司持续控制气量或气温持续降温时,锅炉用户将反复停用,循环进行,具体停气吨位根据供需差额确定,依此类推。具体停供范围见下表(表二)。
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|