衢州市人民政府办公室关于公布2009年市级重大安全隐患的通知
(衢政办发〔2009〕16号)
各县(市、区)人民政府,市政府各部门、直属各单位:
为推进“安全生产年”活动,深化隐患排查治理工作,进一步落实安全生产责任,防范重特大事故的发生,为我市经济社会又好又快发展创造良好的安全生产环境,经市政府研究,决定继续在全市开展重大安全隐患挂牌整治工作。现将经各县(市、区)、市级有关部门排查,并经市安委办组织确认的2009年市级重大安全隐患予以公布(见附件1)。
各地、各部门和各企事业单位要进一步提高思想认识,高度重视重大安全隐患挂牌整治工作,全面落实安全生产责任。各隐患整改单位是隐患治理的责任主体,要尽快制定整治方案,筹措资金、落实人员,按要求实施整改,整改工作完成后要及时向当地安委办报送《衢州市重大安全隐患整改报告表》(见附件2)。各督办单位要加大对隐患整改工作的督查力度,采取经济或行政手段,督促整改单位按要求实施整改;对完成整改工作的要及时组织审核验收,并报市安委办备案。市安委办要切实负起全市重大安全隐患整改情况的督查与验收责任,适时组织市级有关部门进行督查,确保市政府挂牌督办重大安全隐患整改工作按时完成。
2008年度公布的10处(家)市级重大安全隐患(衢政办发〔2008〕27号)已按要求整改完毕,并通过市安委办组织的验收,不再列为重大安全隐患整改单位。
附件:1、2009年市级重大安全隐患整改计划表
2、衢州市重大安全隐患整改报告表
二○○九年三月十三日
附件1
2009年市级重大安全隐患整改计划表
编号
| 隐患所
在辖区
| 整改责任
单位
| 完成
时间
| 类别
| 隐患
位置
| 督办单位
| 隐患现状及可能造成的后果
| 防范措施及整改要求
|
|
1
| 市区
| 浙江常山化工有限责任公司
| 2009年6月30日前
| 工矿
| 常化中转站巨化专用线
| 衢州市安全生产监管局
常山县安全生产监管局
| 中转站有氯化苯贮罐4个,硝酸贮罐3个,罐区应急设施不全,间距不足,防雷防爆措施不符合要求,值班制度执行不严。
| 1、组织聘请专家全面排查;2、制订隐患治理方案;3、经安全评价机构评价确认后报市、县安全生产监管局验收。
|
|
2
| 柯城区
| 昆山润华商业有限公司衢州大润发分公司
| 2009年9月30日前
| 消防
| 衢州市三衢路238号
| 柯城区政府
市消防支队
| 1、自动消防设施运行不正常;2、商场内部疏散距离过长;3、消防控制室只有1人值班;4、正门靠西侧疏散门为推拉门;5、超市、仓库内疏散指示标志数量不足;6、室内消火栓压力不足;7、仓库内“五距”不足;8、仓库内消防管未涂成红色;9、仓库与超市之间的疏散走道上堆放物品且擅自吊顶;10、仓库内未安装消防应急照明灯具;11、超市内厨房配件区防火卷帘无法操作;12、环形消防车道与停车棚间距不足;13、卖场仓库与营业场所之间用于防火分隔的防火卷帘不能启动;14、主、次通道设置不合理;15、部分安全出口处设置铁栅栏,容易引发重大人员伤亡或财产损失的火灾。
| 1、确保自动消防设施完好有效;2、调整商场内部疏散通道或增设安全出口;3、落实消控室双人值班制度,并持证上岗;4、正门靠西侧疏散门改为平开门并向疏散方向开启;5、增设符合规范要求的疏散指示标志;6、增加室内消火栓供水压力;7、调整仓库内物品摆放,符合规范要求;8、仓库内消防管涂成红色;9、清理和拆除仓库与超市之间疏散通道上的物品和吊顶;10、仓库内增设消防应急照明灯具;11、确保超市内厨房配件区及卖场仓库与营业场所之间防火卷帘完好有效;12、调整停车棚,使环形消防车道与停车棚间距符合要求;13、合理设置主、次通道,符合疏散要求;14、拆除或改造安全出口处设置的铁栅栏。
|
|
3
| 柯城区
| 衢州市衢江区东方投资有限公司
| 2009年9月30日前
| 消防
| 衢州市中河沿1号
| 柯城区政府
市消防支队
| 1、地下一层手机商场未设防烟与排烟设施;2、综合楼北侧的疏散楼梯采用敞开楼梯间;3、三层通讯商场、六层办公用房的南侧疏散门采用防盗门;4、二层手机商场、三层通讯商场、六层办公用房的北、南侧疏散用门采用卷帘门或防盗门;5、综合楼一层服装商场、二层手机商场、三层通讯商场、六层办公用房的疏散通道、安全出口未设灯光疏散指示标志;6、地下一层手机商场的内疏散通道和主要疏散路线地面未设灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志;7、综合楼内的疏散通道未设火灾应急照明灯具;8、地下一层手机商场未设火灾自动报警系统;9、商场室外疏散楼梯不畅通,容易引发重大人员伤亡或财产损失的火灾。
| 1、在地下一层商场增设防烟与排烟设施;2、综合楼北侧的疏散楼梯改设为封闭楼梯间;3、三层通讯商场、六层办公用房的南侧和二层手机商场、三层通讯商场、六层办公用房的北、南侧疏散门采用防火门并向疏散方向开启;4、综合楼一层服装商场、二层手机商场、三层通讯商场、六层办公用房的疏散通道、安全出口增设灯光疏散指示标志;5、地下一层手机商场的内疏散通道和主要疏散路线地面增设灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志;6、在综合楼内的疏散通道增设火灾应急照明灯具;7、在地下一层手机商场增设火灾自动报警系统;8、商场室外疏散楼梯保证畅通。
|
|
4
| 柯城区
| 衢州市澳宁家具有限公司
| 2009年9月30日前
| 消防
| 衢州市柯城工业园区东港八路2号
| 柯城区政府
市消防支队
| 1、厂房、仓库相互间的防火间距被占用;2、厂房与集体宿舍、办公楼与喷漆车间的防火间距不足;3、厂房的耐火等级不足;4、厂房防火分区过大;5、厂房、仓库的室内消火栓给水量不足;6、厂房、喷漆车间的疏散门为卷帘门;7、仓库、厂房、厨房、办公室、宿舍设置在同一建筑物内;8、安全出口正上方和疏散通道内未设置疏散指示标志;9、厂房内灭火器数量不足;10、室外消火栓的消防给水管道为支状;11、未设置自动喷水灭火系统;12、环形消防车道未形成,容易引发重大人员伤亡或财产损失的火灾。
| 1、清理厂房、仓库间物品;2、设防火墙或拆除部分建筑,保证厂房与集体宿舍、办公楼与喷漆车间的防火间距;3、提高厂房的耐火等级;4、拆除厂房间的顶棚或对厂房进行防火分隔;5、在厂房、仓库内增设室内消火栓;6、厂房、喷漆车间的疏散门改为平开门;7、将厨房、办公室、宿舍从厂房中搬出;8、在安全出口正上方和疏散通道内增设疏散指示标志;9、增加厂房内灭火器数量;10、室外消防给水管网改为环状管网;11、增设自动喷水灭火系统或减小厂房面积;12、设置环形消防车道。
|
|
5
| 衢江区
| 浙江好梦来集团有限公司
| 2009年9月30日前
| 消防
| 衢江区沈家大桥路8号
| 衢江区政府
市消防支队
| 1、部分厂房为砖木结构、钢结构,耐火等级不足;2、厂房、仓库之间违章搭建,占用防火间距、消防车道;3、厂房、仓库、员工宿舍设在同一建筑物内;4、厂房室内消火栓数量不足;5、厂房内疏散通道不畅,安全出口被封堵;6、厂房内电气线路未穿管保护,容易引发重大人员伤亡或财产损失的火灾。
| 1、提高厂房的耐火等级或改变用途;2、拆除厂房、仓库之间违章搭建,清理占用防火间距、消防车道物件;3、将员工宿舍搬出;4、增加厂房室内消火栓;5、清理厂房内疏散通道、安全出口,保持畅通;6、对厂房内电气线路穿管保护。
|
|
6
| 江山市
| 江山市华厦商贸有限公司江山宾馆
|
2009年9月30日前
| 消防
| 江山市解放路140号
| 江山市政府
市消防支队
| 1、自报自喷系统故障;2、消防控制室采用可燃材料装修;3、消防泵房与锅炉房、机修房相互连通未进行防火分隔;4、管道井的检修门采用普通木门;5、电梯与疏散楼梯合用前室通向疏散楼梯的门为普通木门;6、八、九、十层电梯与疏散楼梯合用前室顶棚、墙面采用木质材料装修;7、八、九层东侧防火门损坏;8、首层未形成扩大封闭楼梯间;9、一至三层的电梯西侧疏散楼梯采用木板铺面,容易引发重大人员伤亡或财产损失的火灾。
| 1、修复自报自喷系统;2、拆除消防控制室可燃装修材料;3、对消防泵房与锅炉房、机修房相互连通处进行防火分隔;4、管道井的检修门更换成防火门;5、电梯与疏散楼梯合用前室通向疏散楼梯的门改为防火门;6、拆除或更换八、九、十层电梯与疏散楼梯合用前室顶棚、墙面装修材料;7、更换八、九层东侧防火门;8、进行分隔,使首层形成扩大封闭楼梯间;9、拆除电梯西侧疏散楼梯内的木板或进行防火处理。
|
|
7
| 开化县
| 开化县商贸城管理委员会
| 2009年9月30日前
| 消防
| 开化县城关镇桃溪路
| 开化县政府
市消防支队
| 商贸城1号、4号、15号、18号楼存在以下问题:1、未设应急照明灯、安全出口标志;2、未设灯光疏散指示标志;3、楼梯为木质楼梯;4、吊顶采用木工板;5、电线直接敷设在可燃材料上;6、二楼未设室内消火栓;7、二楼只设一个疏散楼梯;8、存在“三合一”现象,容易引发重大人员伤亡或财产损失的火灾。
| 1、增设应急照明灯和疏散指示标志;2、拆除木质楼梯,建砖混结构符合消防要求的楼梯;3、拆除采用木工板的吊顶;4、对电线进行穿管保护;5、二楼增设一个疏散楼梯,符合疏散有求;6、二楼增设室内消火栓;7、采用技术分离或将住宿人员搬离商贸城。
|
|
| 8
| 江山市
| 江山市交通局
| 2009年12月底前
| 道路
| 贺峡线(K15+650)和大花线叉路口
| 江山市政府
市交通局
| 贺峡线峡口往贺村方向为下坡路段,车速较快,同时进入叉路口前又是弯道,视线较差,容易发生交通事故。
| 在贺峡线两头增设振标线,大花线凤林镇方向2个路口增设梯速带,增设注意行人标志。
|
| 9
| 江山市
| 江山市交通局
江山市公安局
| 2009年12月底前
| 道路
| 毛塘路口至造纸厂路段(K116+520-K117+500)
| 江山市政府
衢州市交通局
衢州市公安局
| 沿线工厂众多,每天大量职工上下班需横穿公路;红火集团过磅房处每天有大量运载石料的重型车辆需沿46省道由东向西转弯进入过磅房卸货,容易与沿46省道由北往南行驶车辆碰撞,引发事故。
| 毛塘路口至造纸厂路段(K116+520-K117+500)设置每小时60公里限速标志,控制车速;强化路面监管。
|
| 10
| 江山市
| 江山市交通局
| 2009年12月底前
| 道路
| 花峡线清南线交叉路口
| 江山市政府
衢州市交通局
| 花峡线视线较好,车速较快,容易与清南线上行驶车辆发生碰撞,引发交通事故。
| 花峡线峡口方向、清南线茅坂方向增设2块减速慢行标志,在花峡线、清南线两头增设振标线和人行横道标线。
|
| 11
| 常山县
| 常山县交通局
| 2009年12月底前
| 道路
| 常新线11KM-12KM常山宋畈东山根
| 常山县政府
衢州市交通局
| 在交通环境为直线、交叉路口、道路左侧村庄较多并有部分石料加工企业,2008年因道路交通事故死亡3人。
| 对常新线东山根路口行驶车辆实行强制减速;在东山根路口设置减速垄,使进出车辆强制减速。
|
| 12
| 开化县
| 开化县交通局
开化县华埠镇政府
| 2009年10月30日前
| 道路
| 205国道1751KM+0M―1753KM+500M
| 开化县政府
衢州市交通局
| 路口多且无隔离设施,支路无减速装置,夜间视线不良,混合交通带来安全隐患,2008年发生交通事故56起,死亡1人。
| 支线接口增设减速垄,增设路面振标线,集镇入口处设置进入华埠镇区车辆慢行标牌。在条件具备情况下,采取亮化和隔离措施。
|