法搜网--中国法律信息搜索网
浙江省住房和城乡建设厅关于印发《浙江省建筑施工特种作业人员考核大纲(试行)》和《浙江省建筑施工特种作业人员安全操作技能考核标准(试行)》的通知

  4 个人安全防护用品。
  1.1.2 考核方法
  1 根据图纸在模板上组装总配电箱电气元件;
  2 按照规定的临时用电方案,将总配电箱、分配电箱、开关箱与用电设备进行连接,并通电试验。
  按照《临时用电方案》中的用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图布设。
  1.1.3 考核时间:90分钟。具体可根据实际考核情况调整。
  1.1.4考核评分标准
  满分60分。考核评分标准见表1.1。各项目所扣分数总和不得超过该项应得分值。
  表1.1 考核评分标准

序号

扣 分 标 准

应得

分值

1

电线、电缆选择使用错误,每处扣2分

8

2

漏电保护器、断路器、开关选择使用错误,每处扣3分

8

3

电流表、电压表、电度表、互感器连接错误,每处扣2分

8

4

导线连接及接地、接零错误或漏接,每处扣3分

8

5

导线分色错误,每处扣2分

4

6

用电设备通电试验不能运转,扣10分

10

7

设置的临时用电系统达不到TN-S系统要求的,扣14分

14

合   计

60


  1.2 测试接地装置的接地电阻、用电设备绝缘电阻、漏电保护器参数
  1.2.1考核设备和器具
  1 接地装置1组、用电设备1台、漏电保护器1只;
  2 接地电阻测试仪、兆欧表(绝缘电阻测试仪)、漏电保护器测试仪、计时器;
  3 个人安全防护用品。
  1.2.2 考核方法
  使用相应仪器测量接地装置的接地电阻值、测量用电设备绝缘电阻、测量漏电保护器参数。
  1.2.3 考核时间:15分钟。具体可根据实际考核情况调整。
  1.2.4 考核评分标准
  满分15分。完成一项测试项目,且测量结果正确的,得5分。
  1.3 临时用电系统及电气设备故障排除
  1.3.1 考核设备和器具
  1 施工现场临时用电模拟系统2套(例如塔式起重机、施工升降机的控制系统),设置故障点3处;
  2 相关仪器、仪表和电工工具、计时器;
  3 个人安全防护用品。
  1.3.2 考核方法
  查找故障并排除。
  1.3.3 考核时间:15分钟。
  1.3.4 考核评分标准
  满分15分。在规定时间内查找出故障并正确排除的,每处得5分;查找出故障但未能排除的,每处得3分。
  1.4 利用模拟人进行触电急救操作
  1.4.1 考核器具
  1 心肺复苏模拟人1套;
  2 消毒纱布面巾或一次性吹气膜、计时器等。
  1.4.2 考核方法

  设定心肺复苏模拟人呼吸、心跳停止,工作频率设定为100次/min或120次/min,设定操作时间250秒 。由考生在规定时间内完成以下操作:
  1 将模拟人气道放开,人工口对口正确吹气2次;
  2 按单人国际抢救标准比例30:2一个循环进行胸外按压与人工呼吸,即正确胸外按压30次,正确人工呼吸口吹气2次;连续操作完成5个循环。
  1.4.3 考核时间:5分钟。具体可根据实际考核情况调整。
  1.4.4 考核评分标准
  满分10分。在规定时间内完成规定动作,仪表显示“急救成功”的,得10分;动作正确,仪表未显示“急救成功”的,得5分;动作错误的,不得分。

2 建筑普通脚手架架子工操作技能考核标准(试行)

  2.1 现场搭设双排落地扣件式钢管脚手架
  2.1.1 考核场地、设施
  1 具备搭设脚手架条件的场地;
  2 具备搭设脚手架条件的建筑物或构筑物。
  2.1.2 考核料具
  1 钢管:规格Φ48×3.5,长度6m、5 m、4 m、3 m、2 m、1.5 m若干;
  2 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件若干;
  3 垫木、底座、脚手板(木脚手板、钢脚手板或者竹脚手板)、挡脚板、密目式安全网、安全平网、系绳、铅丝若干;
  4 工具:钢卷尺、扳手、扭力扳手、水平尺、线垂、钢丝钳、计时器;
  5 个人安全防护用品。
  2.1.3 考核方法
  每6~8名考生为一组,搭设一宽5跨、高5步的双排落地扣件式钢管脚手架。脚手架步距1.8m,纵距1.5m,横距1.3m;连墙件按二步三跨设置;操作层设置在第四步处。
  2.1.4 考核时间:180分钟。具体可根据实际考核情况调整。
  2.1.5 考核评分标准
  满分70分。考核评分标准见表2.1。第1~10项为集体考核项目,考核得分即为每个人得分;第11~12项为个人考核项目。各项目所扣分数总和不得超过该项应得分值。
  表2.1 考核评分标准

序号

项目

扣分标准

应得

分值

1

垫 木

和底座

未设置垫木的,扣6分;设置不正确的,每处扣2分;

未设置底座的,每处扣2分

6

2

立 杆

杆件间距尺寸偏差超过规定值的,每处扣2分;立杆垂直度偏差超过规定值的,每处扣2分;连接不正确的,每处扣2分

6

3

扫地杆

未设置扫地杆的,扣6分;设置不正确的,每处扣2分

6

4

纵 向

水平杆

杆件间距尺寸偏差超过规定值的,每处扣1分;设置不正确的,每处扣2分

4

5

横 向

水平杆

未设置横向水平杆的,每处扣2分;设置不正确的,每处扣1分

4

6

连墙件

连墙件数量不足的,每缺少一处扣4分;设置位置错误的,每处扣2分;设置方法错误的,每处扣2分

8

7

剪刀撑

未设置剪刀撑的,扣6分;设置不正确的,每处扣2分

6

8

扣件拧紧扭 力 矩

随机抽查4个扣件的拧紧扭力矩,不符合要求的,每处扣2分

4

9

安全网

未设置首层平网的,扣4分;未设置随层平网的,扣4分;未挂设密目式安全网的,扣4分;安全网设置不符合要求的,每处扣2分

8

10

操作层

防 护

未设置挡脚板的,扣4分;设置不正确的,每处扣2分。

未设置防护栏杆的,扣4分;设置不正确的,每处扣2分。未设置脚手板的,扣8分;未满铺的,扣2~6分。未按规定进行对接或搭接的,每处扣2分;出现探头板的,扣8分。

8

11

个人安全防护用品使  用

未佩戴安全帽的,扣4分;佩戴不正确的,扣2分。

高处悬空作业时未系安全带的,扣4分;系挂不正确的,扣2分

4

12

扭力扳手的 使 用

不能正确使用扭力扳手测量扣件拧紧扭力矩的,扣6分

6

合  计

70


  说明:1、本考题中脚手架的步距、纵距和横距,可根据实际情况,依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》自行确定;2、本考题也可采用碗扣式脚手架、门式脚手架。
  2.2 查找满堂脚手架(模板支架)存在的安全隐患
  2.2.1 考核设备和器具
  1 已搭设好的模板支架,高度3~5m,上部无荷载。其中设置构造缺陷(问题)若干处;
  2 个人安全防护用品、计时器1个。
  2.2.2 考核方法
  由考生检查已搭设好的模板支架,在规定时间内查找出5处存在的缺陷(问题)并说明原因。
  2.2.3 考核时间:20分钟。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章