3.兰州甘草环保建材水泥股份有限公司由110千伏单电源单回路供电;主要设备运行正常,配备有专职电工进行24小时值班,供用电合同完整、规范,调度通讯畅通。
4.甘肃高崖金城水泥有限公司由35千伏单电源单回路供电,受电设备陈旧,供用电合同完整、规范,调度通讯畅通。
5.临洮输油管道公司由35千伏单电源双回路供电,设备运行正常,受电变电站为无人值班变电站,供用电合同完整、规范,调度通讯畅通。
6.甘肃众星锌业有限公司受电装置由35千伏单电源单回路供电,受电设备陈旧,供用电合同完整、规范,调度通讯畅通。
7.甘肃岷兴碳化硅有限公司受电装置由一回35千伏线路和一回6.3千伏线路供电,35千伏和6.3千伏不能实现互供,设备严重老化,变电站不具备值班条件,供用电合同完整、规范,调度通讯畅通。
8. 定西市政府大院由10千伏单电源单回路供电,(今年奥运期间,我公司投资为其建设为双电源,后因该用户申请,停止另外一回10千伏供电线路),配电室不具备值班条件,供用电合同完整、规范,无固定的调度通讯设备。
9.定西市第一医院由10千伏双电源双回路供电,配电设备良好;供用电合同完整、规范,调度通讯畅通。
三、存在的问题和安全隐患
1.按照国家电网公司印发的《国家电网公司业扩供电方案编制导则(试行)》(国家电网营销〔2007〕655号)中的“用电负荷分级”原则,由于客户原因未实现双电源供电。主要客户有:
兰州甘草环保建材水泥股份有限公司
甘肃高崖金城水泥有限公司
甘肃众星锌业有限公司
甘肃岷兴碳化硅有限公司
定西市政府大院
2.未配置应急电源,非电性质安全措施、应急预案严重不符合要求。主要客户有:
兰州甘草环保建材水泥股份有限公司
甘肃高崖金城水泥有限公司
甘肃众星锌业有限公司
甘肃岷兴碳化硅有限公司
定西市政府大院
3.设备状况差,老化严重,运行值班条件差,相关规章制度不健全。主要客户有:
甘肃高崖金城水泥有限公司
甘肃众星锌业有限公司
甘肃岷兴碳化硅有限公司
4.被查的11户重要用户的值班电工均无电监会颁发的“进网电工许可证”。