3.2 预警
电网企业根据监测信息,对发生电网大面积停电的可能性及可能造成的影响进行评估,当出现可能引发电网大面积停电的因素时,即报告应急领导小组办公室。经综合研究后,应急领导小组向社会发布发生电网大面积停电预警警报,当发生电网大面积停电的可能性解除时,应急领导小组应及时解除预警警报。
4 事件分级
按照电网停电范围和事故严重程度,将大面积停电分为I级停电事件和II级停电事件两个状态等级。
4.1 I级停电事件
因发生重大电力安全事故、自然灾害,或者电网遭受外力破坏等各类原因,出现下列情况之一,为I级停电事件:
(1)造成大同电网大面积停电,减供负荷达到30%以上,或者因重要发电厂、重要变电站设备设施遭受毁灭性破坏或打击,造成大同电网大面积停电,减供负荷达到20%以上。
(2)因电力生产发生重特大事故,引起连锁反应,造成大同市减供负荷达到事故前总负荷的40%以上。
(3)因发电燃料供应短缺等各类原因引起电力供应严重危机,造成大同电网60%以上容量机组非计划停机,大同电网拉限负荷达到正常值的50%以上。
(4)因重要发电厂、重要变电站、重要输变电设备遭受毁灭性破坏或打击,造成大同电网大面积停电,减供负荷达到事故前总负荷的20%以上。
(5)因电网故障,造成居民用户停电20万户以上。
4.2 II级停电事件
因发生较大电力安全事故、自然灾害,或者电网遭受外力破坏等各类原因,出现下列情况之一,为II级停电事件:
(1)造成大同电网减供负荷达到事故前总负荷的10%以上,30%以下。
(2)造成大同市减供负荷达到事故前总负荷的20%以上,50%以下。
(3)因发电燃料供应短缺等各类原因弓l起电力供应危机,造成市级电网40%以上,60%以上容量机组非计划停机。
(4)因电网故障,造成居民用户停电10户以上20万户以下;
5 应急响应
5.1 事件报告
(1)发生I级停电事件时,市供电分公司应急指挥机构应将停电范围、减供负荷、采取的紧急措施、发展趋势等有关情况立即报告市应急领导小组,市应急领导小组组长主持召开紧急会议,就有关重大应急问题作出决策和部署,并将有关情况向省应急领导小组汇报,同时宣布启动应急响应。
(2)发生II级停电事件时,市供电分公司应急指挥机构应将停电范围、停电负荷、发展趋势等有关情况立即报告市应急领导小组,市应急领导小组就有关应急问题作出决策和部署,按本级应急处置预案进行处置,同时宣布启动应急响应。