法搜网--中国法律信息搜索网
潍坊市人民政府办公室关于印发《潍坊市可再生能源建筑应用专项规划(2009-2015)》的通知


  表17.太阳能光伏系统应用具体规划表

年份

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2009-2015年

小区个数

1

1

1

2

2

2

3

12

道路数

0

0

1

0

1

0

1

3

太阳能建筑数

0

0

0

0

0

1

1

2

太阳能庭园灯(盏)

20

20

30

50

50

50

50

270

太阳能路灯(盏)

0

0

300

0

300

0

300

900

庭园灯光伏发电功率(kWp)

1.8

1.8

2.7

4.5

4.5

4.5

4.5

24.3

路灯光伏发电功率(kWp)

0

0

72

0

72

0

72

216

太阳能建筑光伏发电功率(kWp)

0

0

0

0

0

100

100

200

太阳能光伏发电功率合计(kWp)

1.8

3.6

78.3

82.8

159.3

263.8

440.3

1.8

太阳能光伏年发电(kWh)

2190

2190

90885

5475

93075

78475

166075

438365


7. 浅层地能建筑应用规划方案


  7.1.土壤源热泵系统
  根据潍坊市水文地质剖面图可以看出,地下玄武岩岩层自南向北呈逐渐下降趋势。因此,在城区南部,即Ⅰ区和Ⅴ区,玄武岩埋深较浅,钻井打孔费用高,不宜使用土壤源热泵系统。
  既有建筑改造使用土壤源热泵系统难度较大,对于已经建成的既有建筑而言,重新规划土地钻井打孔、铺设地埋管可行性低,成本高,因此本规划仅考虑对新建建筑使用土壤源热泵系统。
  规划到2015年,共新建使用土壤源热泵系统供热的建筑518.2万平方米,其中新建住宅面积441.6万平方米,公共建筑面积76.6万平方米。其中,30%为太阳能采暖和土壤源热泵复合式系统,70%为土壤源热泵系统。
  规划期内累计节省标准煤11.3万吨,其中应用住宅建筑节省标准煤8.8万吨,应用公共建筑节省标准煤2.4万吨。(该节煤量指:单独使用土壤源热泵系统建筑的节煤量)
  (1)具体目标:
  2009年,新建应用土壤源热泵系统供热的建筑34.0万平方米,其中新建建住宅面积31.2万平方米,公共建筑面积2.8万平方米。每年节省标准煤0.22万吨。
  2010年,新建应用土壤源热泵系统供热的建筑40.9万平方米,其中新建建住宅面积35.7万平方米,公共建筑面积5.2万平方米。累计新建应用土壤源热泵系统供热的建筑面积达到74.9万平方米。每年节省标准煤0.50万吨。
  2011年,新建应用土壤源热泵系统供热的建筑52.6万平方米,其中新建建住宅面积45.0万平方米,公共建筑面积7.6万平方米。累计新建应用土壤源热泵系统供热的建筑面积达到127.5万平方米。每年节省标准煤0.86万吨。
  2012年,新建应用土壤源热泵系统供热的建筑71.9万平方米,其中新建建住宅面积61.0万平方米,公共建筑面积10.9万平方米。累计新建应用土壤源热泵系统供热的建筑面积达到199.5万平方米。每年节省标准煤1.35万吨。
  2013年,新建应用土壤源热泵系统供热的建筑97.8万平方米,其中新建建住宅面积82.4万平方米,公共建筑面积15.4万平方米。累计新建应用土壤源热泵系统供热的建筑面积达到297.3万平方米。每年节省标准煤2.02万吨。
  2014年,新建应用土壤源热泵系统供热的建筑111.4万平方米,其中新建建住宅面积94.1万平方米,公共建筑面积17.3万平方米。累计新建应用土壤源热泵系统供热的建筑面积达到408.7万平方米。每年节省标准煤2.78万吨。
  2015年,新建应用土壤源热泵系统供热的建筑109.6万平方米,其中新建建住宅面积92.2万平方米,公共建筑面积17.3万平方米。累计新建应用土壤源热泵系统供热的建筑面积达到518.2万平方米。每年节省标准煤3.53万吨。
  具体规划详见表18。

  表18.新建土壤源热泵系统建筑规划年度分解表

2009~1015

2009

2010

2011

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

441.6

76.6

31.2

2.8

35.7

5.2

45.0

7.6

2012

2013

2014

2015

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

61.0

10.9

82.4

15.4

94.1

17.3

92.2

17.3



  (2)太阳能集热器采暖和土壤源热泵系统复合应用的具体建设重点如下:
  2009年~2015年,在城区新建太阳能集热器采暖和土壤源热泵系统复合应用的工程建筑面积达到155.5万平方米,占规划期内新增应用土壤源热泵系统建筑面积的30%。新增太阳能集热器采光面积15.55万平方米,按照太阳能30%的不保证率计算,累计节省标准煤3.10万吨。与科研院所和高校合作,全程监测示范项目的论证、设计、施工和运行情况,最终形成潍坊市太阳能建筑采暖的技术研发体系。
  具体目标:
  2009年,新建应用太阳能采暖和土壤源热泵系统负荷的工程建筑面积10.21万平方米。新增太阳能集热器使用面积0.24万平方米。每年节省标准煤639.7吨。
  2010年,新建应用太阳能采暖和土壤源热泵系统负荷的工程建筑面积12.27万平方米。新建应用太阳能采暖和土壤源热泵系统负荷的工程建筑面积累计达到22.48万平方米。新增太阳能集热器使用面积1.23万平方米,新增太阳能集热器累计使用面积达到2.25万平方米。每年节省标准煤1416.2吨。
  2011年,新建应用太阳能采暖和土壤源热泵系统负荷的工程建筑面积15.78万平方米。新建应用太阳能采暖和土壤源热泵系统负荷的工程建筑面积累计达到38.26万平方米。新增太阳能集热器使用面积1.58万平方米,新增太阳能集热器累计使用面积达到3.83万平方米。每年节省标准煤2418.5吨。
  2012年,新建应用太阳能采暖和土壤源热泵系统负荷的工程建筑面积21.58万平方米。新建应用太阳能采暖和土壤源热泵系统负荷的工程建筑面积累计达到59.84万平方米。新增太阳能集热器使用面积2.16万平方米,新增太阳能集热器累计使用面积达到5.98万平方米。每年节省标准煤3791.2吨。
  2013年,新建应用太阳能采暖和土壤源热泵系统负荷的工程建筑面积29.34万平方米。新建应用太阳能采暖和土壤源热泵系统负荷的工程建筑面积累计达到89.18万平方米。新增太阳能集热器使用面积2.93万平方米,新增太阳能集热器累计使用面积达到8.92万平方米。每年节省标准煤5659.3吨。
  2014年,新建应用太阳能采暖和土壤源热泵系统负荷的工程建筑面积33.42万平方米。新建应用太阳能采暖和土壤源热泵系统负荷的工程建筑面积累计达到122.60万平方米。新增太阳能集热器使用面积3.34万平方米,新增太阳能集热器累计使用面积达到12.26万平方米。每年节省标准煤7787.6吨。
  2015年,新建应用太阳能采暖和土壤源热泵系统负荷的工程建筑面积32.88万平方米。新建应用太阳能采暖和土壤源热泵系统负荷的工程建筑面积累计达到155.47万平方米。新增太阳能集热器使用面积3.29万平方米,新增太阳能集热器累计使用面积达到15.55万平方米。每年节省标准煤9883.56吨。
  具体实施规划详见表19。

  表19.新建太阳能采暖复合土壤源热泵系统建筑规划年度分解表

2009~1015

2009

2010

2011

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

132.5

23.0

9.4

0.8

107

1.6

13.5

2.3

2012

2013

2014

2015

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

18.3

3.3

24.7

4.6

28.2

5.2

27.7

5.2


  7.2.地下水源热泵系统
  同样,考虑到既有建筑使用地下水源热泵系统改造的成本和难度,该系统主要考虑应用于新建建筑,并在部分既有建筑的供热系统改造中使用。根据潍坊市地下水资源的分布情况、各区建筑的规划和使用地下水源热泵系统相邻建筑之间的影响,提出建筑应用规划。
  规划到2015年,在254.8万平方米的建筑中应用地下水源热泵系统。其中,改造既有建筑107.4万平方米,新建建筑147.4万平方米。
  规划期内总共节煤12.64万吨,其中应用住宅建筑节约标准煤5.71万吨,应用公共建筑节约标准煤6.93万吨。
  (1)既有建筑改造
  既有建筑改造难度大、成本高、周期长,仅根据当地供热规划需求情况适量改造。
  2009~2015年,在改造的既有建筑107.4万平方米中使用地下水源热泵系统供热,其中改造住宅建筑面积1.1万平方米,改造公共建筑面积106.2万平方米。可以节省标准煤5.98万吨,其中,应用住宅建筑节省标准煤0.07万吨,应用公共建筑节省标准煤5.91万吨。
  具体目标:
  2009年,应用地下水源热泵系统改造既有建筑27.1万平方米,其中改造住宅面积0.6万平方米,改造公共建筑面积26.6万平方米。每年节省标准煤0.29万吨。
  2010年,应用地下水源热泵系统改造既有建筑27.1万平方米,其中改造住宅面积0.6万平方米,改造公共建筑面积26.6万平方米。应用地下水源热泵系统改造既有建筑面积累积达到54.3万平方米。每年节省标准煤0.57万吨。
  2011年,应用地下水源热泵系统改造既有建筑21.2万平方米,其中改造住宅面积0万平方米,改造公共建筑面积21.2万平方米。应用地下水源热泵系统改造既有建筑面积累积达到75.5万平方米。每年节省标准煤0.80万吨。
  2012年,应用地下水源热泵系统改造既有建筑15.9万平方米,其中改造住宅面积0万平方米,改造公共建筑面积15.9万平方米。应用地下水源热泵系统改造既有建筑面积累积达到91.4万平方米。每年节省标准煤0.97万吨。
  2013年,应用地下水源热泵系统改造既有建筑10.6万平方米,其中改造住宅面积0万平方米,改造公共建筑面积10.6万平方米。应用地下水源热泵系统改造既有建筑面积累积达到102.1万平方米。每年节省标准煤1.08万吨。
  2014年,应用地下水源热泵系统改造既有建筑5.3万平方米,其中改造住宅面积0万平方米,改造公共建筑面积5.3万平方米。应用地下水源热泵系统改造既有建筑面积累积达到107.4万平方米。每年节省标准煤1.14万吨。
  2015年,没有应用地下水源热泵系统的改造项目。每年节省标准煤1.14万吨。
  具体改造规划详见表20。

  表20.改造地下水源热泵系统建筑规划年度分解表

2009~1015

2009

2010

2011

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

106.2

1.1

0.6

26.6

0.6

26.6

0

21.2

2012

2013

2014

2015

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

0

15.9

0

10.6

0

5.3

0

0


  (2)新建建筑
  规划到2015年,在147.4万平方米新建的建筑中使用地下水源热泵系统供热,其中新建住宅面积129.6万平方米,公共建筑面积17.8万平方米。可以节省标准煤9.07万吨,其中,应用住宅建筑节省标准煤4.51万吨,应用公共建筑节省标准煤4.56万吨。
  具体目标:
  2009年,新建应用地下水源热泵系统供热的建筑42.0万平方米,其中新建建住宅面积36.4万平方米,公共建筑面积5.6万平方米。每年节省标准煤0.38万吨。
  2010年,新建应用地下水源热泵系统供热的建筑29.2万平方米,其中新建建住宅面积25.0万平方米,公共建筑面积4.2万平方米。新建应用地下水源热泵系统建筑面积累积达到71.2万平方米。每年节省标准煤0.64万吨。
  2011年,新建应用地下水源热泵系统供热的建筑22.3万平方米,其中新建建住宅面积19.3万平方米,公共建筑面积3.1万平方米。新建应用地下水源热泵系统建筑面积累积达到93.5万平方米。每年节省标准煤0.85万吨。
  2012年,新建应用地下水源热泵系统供热的建筑19.3万平方米,其中新建建住宅面积17.0万平方米,公共建筑面积2.4万平方米。新建应用地下水源热泵系统建筑面积累积达到112.8万平方米。每年节省标准煤1.02万吨。
  2013年,新建应用地下水源热泵系统供热的建筑16.7万平方米,其中新建建住宅面积15.0万平方米,公共建筑面积1.8万平方米。新建应用地下水源热泵系统建筑面积累积达到129.6万平方米。每年节省标准煤1.17万吨。
  2014年,新建应用地下水源热泵系统供热的建筑11.7万平方米,其中新建建住宅面积10.9万平方米,公共建筑面积0.8万平方米。新建应用地下水源热泵系统建筑面积累积达到141.3万平方米。每年节省标准1.27煤万吨。
  2015年,新建应用地下水源热泵系统供热的建筑6.1万平方米,其中新建建住宅面积6.1万平方米,公共建筑面积0万平方米。新建应用地下水源热泵系统建筑面积累积达到147.4万平方米。每年节省标准煤1.33万吨。
  具体规划详见表21。

  表21.新建地下水源热泵系统建筑规划年度分解表

2009~1015

2009

2010

2011

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

129.6

17.8

36.4

5.6

25.0

4.2

19.3

3.1

2012

2013

2014

2015

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

住宅

公建

17.0

2.4

15.0

1.8

10.9

0.8

6.1

0


  7.3.海水源热泵系统
  潍坊市城区仅滨海开发区有140公里长的海岸线。根据地下水资源分布情况可知,滨海开发区地下水资源贫瘠,地层内细砂含量较多,回灌效果不好,不适宜使用地下水源热泵系统。
  根据《潍坊市城市总体规划2006~2020》中关于“大力发展滨海新城,使之成为潍坊城市发展的重要增长点”的要求,滨海开发区的开发力度将不断加大,有必要在新建建筑推广适合当地情况的可再生能源,即海水源热泵系统。
  截至目前为止,滨海开发区还没有海水源热泵系统建成,没有实际项目的工程经验,当地缺乏相关的技术支撑。虽然海水资源极大丰富,可以算是取之不尽,用之不竭,但当地海水冬季温度较低,应用海水源热泵系统效率不高。因此,不盲目大面积规划推广应用海水源热泵系统。按照以上原则进行规划。
  规划到2015年,在滨海开发区新建的2个公共建筑、约4万平方米中使用海水源热泵系统供热。规划期内累计节省标准煤2120吨。
  (计算节煤量的前提:2009年应用海水源热泵系统4万平方米。)
  滨海开发区应根据当地实际情况,在完成2个公共建筑的示范工程后,根据工程运行情况和滨海开发区的建筑规划,确定海水源热泵在当地的适宜性和确定适宜区,然后按照沿海就近的原则推广海水源热泵系统在公共建筑和住宅建筑中的应用。
  7.4.污水源热泵系统