法搜网--中国法律信息搜索网
广州市建设委员会关于贯彻实施住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知


  二、高支模工程

(一)风险等级

风险

等级

破坏后果

诱发事故的各种原因

特别

重大

浇筑混凝土施工,支架系统构造失稳变形屈服,可能会导致顶部施工中的建(构)筑物坍塌,造成作业人员或途经路人的群死群伤和周边建(构)筑物或设备的重大损失。

⒈专项方案未经审批、或专项方案的主要技术参数无校核、或没有按照专项方案施工。

⒉模板工程未经各方验收就投入使用,或验收手续不严谨。

⒊支撑的构造材料事前没有按规定进行抽样检测,使用不合格的钢管、扣件或使用其他替代物。

⒋支撑系统的立杆、立杆可调支座、纵横水平连杆、剪刀撑的搭设和扣件等构件安装不符合安全技术规范的规定。

⒌承载支架立杆的地基承载力无校验,承载能力达不到要求;立杆底部无设垫板、垫块。

⒍地基无排水措施或措施失效,地基被水泡浸而降低承载力

⒎混凝土浇筑过程和凝固期没有进行模板体系的沉降、变形监测,未能发现事故预兆。

重大

在搭设模板支架过程中,无按专项方案实施,支撑、拉结等固定点不足,支架未形成一个刚体、稳定性差,可能会导致局部失稳坍塌,造成作业人员伤亡。

⒈施工现场没有管理人员和安全员实施组织管理和监控,或未能发挥作用。

⒉管理人员无对作业人员进行安全技术交底。

⒊搭设中的支架未达到稳定状态时,没有采取临时的稳定措施。

⒋在搭设中的支架上堆放材料。

⒌交叉作业,没有统一指挥管理。

较大

作业面上局部存在集中荷载或动荷可能会导致支架局部失稳坍塌载,或施工机械的安全保护装置失灵、欠缺,可能会造成作业人员的伤亡。

⒈施工现场没有管理人员和安全员实施组织管理和监控,

2.施工机械设施,如电焊机、混凝土泵输送管理、布料杆等,投入使用无进场验收检查手续,或使用中无进行维护保养,导致安全保护装置缺失或失效。

3.施工机械安置使用位置不当,或违反作业范围内不应有其他人员在场的规定。

一般

临时用电设施安全性能差:搭设模板或浇筑混凝土施工时,预留洞口防护或临边防护不严以及物料乱堆放,可能会造成作业人员高处坠落或物体打击伤害。

⒈临时用电设施投入使用前无验收,过程中无检查,用电设施安全性能差,未达到三级配电、二级保护的规定。配电设施的操作人员不懂专业知识无证上岗。

2.作业不设防护。临边、洞口防护设施简陋。

3.现场无安全检查。

4.乱堆放材料、杂物。

(二)依 据 文 件

建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)

省建设厅《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》(粤建监字[1998]027号)

市建委《关于公布高支模工程施工方案审查推荐专家名单的通知》(穗建筑[2006]241号)

《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001)

建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2000)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)

(三)检 查 的 主 要 内 容

⒈专项方案编制和审核、论证

(1)高支模是指高度大于或等于4.5米的模板及其支架系统。高支模专项方案应有计算书。计算书应包括施工荷载计算,模板及其支架系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆等方面的验算,支承层承载的验算。

(2)对已重复使用多次的模板、支架材料,应作必要的强度测试,技术方案应以材料强度实测值作为计算依据。

(3)对于特殊的工程结构,当模板面非水平面或施工荷载不均衡时,应按整体稳定性和抗倾覆能力计算确定水平拉杆、剪刀撑的设置。

(4)根据住房和城乡建设部《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》(建质(2009)87号),当高大模板工程达到超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的,须组织5名及以上的专家组对专项方案进行论证,并提供论证报告。

(5)支架立杆基础必须坚固,按设计计算要求严格控制支架沉降量。立杆的支承面是泥土地面时,应采取排水措施,并应在平整、夯实后必须做板压测试,加设满足承载力要求的垫块支承立杆。

2.支验收与施工现场监控

(1)高支模分段或整体搭设安装完毕,经企业技术和安全负责人或其书面委托人主持分段或整体验收合格后方能进行钢筋安装。

(2)高支模验收必须以专项施工方案对照检查,专项施工方案编制人必须参加验收并签字。

(3)支模验收时必须使用扭力矩板手检查扣件螺栓的拧紧扭力矩。

(4)支模搭设、拆除和混凝土浇筑期间,无关人员不得进入支模底下,并由安全员在现场监护。

(5)混凝土浇筑及凝固期,施工单位必须对支撑系统和浇筑物进行沉降、变形监测,发现异常现象时应立即暂停施工,迅速疏散人员,待排除险情并经施工现场安全责任人检查同意后方可复工。

(6)实施拆除模板支架和模板前,必须有混凝土强度报告和经批准的拆除模板申请报告方可施工。



第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页