一、安全方面
1、脚手架基础泡水、未硬化。部分主节点无横向水平杆。架体上堆放钢管。模板横向扫地杆与外架相连。
2、施工用电局部采用二级配电。开关箱设置位置不合理。分配电箱分路无隔离开关。一个开关箱控制多台设备。部分用电设备、碘钨灯未做保护接零。
3、安全网不落地,无安全通道,无防护棚。部分建筑施工至二楼未张挂安全网。
4、无临边、洞口防护。留有未拆除的模板,存在安全隐患。、
5、现场排水不畅,未作道路硬化。部分工人宿舍过于简陋。
二、质量方面
1、混凝土构件尺寸偏差严重超标,柱子垂直度超标。多处存在主筋外露、孔洞、蜂窝、麻面、夹渣、疏松等严重质量缺陷。
2、钢筋制作安装与设计不符。如三层装饰柱钢筋,图纸是Φ10和Φ12,现错用为Φ8。
3、模板支撑体系与方案不符,间距过大。部分立杆悬空,部分支设在浮土和砌块上。楼梯段立杆不垂直。顶托底托伸出长度超过规范要求。部分使用方木代替圆木支撑。
4、同养试块制作不符合要求。
5、卫生间混凝土反边宽度、高度、强度不符合规范要求。
6、独立柱基无资料,钢筋电渣压力焊无试验报告。
7、基础结构未验收,已施工至3层。
三、资质管理方面
1、大部分项目班子管理人员不在驻桂备案名单上。
2、无公司对项目部质量安全检查资料。
3、专职安全员数量与建设部要求不符,少1人。现有安全员证件不符合要求,未参加年度继续教育。
|