广西壮族自治区建设厅关于全区2009年第三季度第二次建筑市场暨工程质量安全检查情况的通报

序号

项目名称

施工企业

监理企业

存在问题

1

钦州市皇庭翡翠华府

广东省广弘华侨建设投资集团有限公司

一、安全方面

1、脚手架基础泡水、未硬化。部分主节点无横向水平杆。架体上堆放钢管。模板横向扫地杆与外架相连。

2、施工用电局部采用二级配电。开关箱设置位置不合理。分配电箱分路无隔离开关。一个开关箱控制多台设备。部分用电设备、碘钨灯未做保护接零。

3、安全网不落地,无安全通道,无防护棚。部分建筑施工至二楼未张挂安全网。

4、无临边、洞口防护。留有未拆除的模板,存在安全隐患。、

5、现场排水不畅,未作道路硬化。部分工人宿舍过于简陋。

二、质量方面

1、混凝土构件尺寸偏差严重超标,柱子垂直度超标。多处存在主筋外露、孔洞、蜂窝、麻面、夹渣、疏松等严重质量缺陷。

2、钢筋制作安装与设计不符。如三层装饰柱钢筋,图纸是Φ10和Φ12,现错用为Φ8。

3、模板支撑体系与方案不符,间距过大。部分立杆悬空,部分支设在浮土和砌块上。楼梯段立杆不垂直。顶托底托伸出长度超过规范要求。部分使用方木代替圆木支撑。

4、同养试块制作不符合要求。

5、卫生间混凝土反边宽度、高度、强度不符合规范要求。

6、独立柱基无资料,钢筋电渣压力焊无试验报告。

7、基础结构未验收,已施工至3层。

三、资质管理方面

1、大部分项目班子管理人员不在驻桂备案名单上。

2、无公司对项目部质量安全检查资料。

3、专职安全员数量与建设部要求不符,少1人。现有安全员证件不符合要求,未参加年度继续教育。

2

钦州市

丽景天下

福建省升元建筑工程有限公司

广西建业中天工程咨询有限公司

一、安全方面

1、部分脚手架剪刀撑不连续,部分缺横向扫地杆,个别主节点缺横向水平杆。架体内竹笆板封闭不严。

2、施工电梯通道与脚手架相连。悬挑脚手架立杆未“根根落地”,预埋工字钢不紧固。

3、大部分分配电箱、部分开关箱无隔离开关。部分箱门破损,用木板代替。个别闸刀损坏。楼层动式开关箱控制多台设备,且无标识。个别开关箱位置设置不合理。碘钨灯未做保护接零。配电箱无防雨措施。

4、部分机械使用倒顺开关。

5、大部分楼层无临边防护,部分洞口无防护,电梯井防护门不牢固。

二、质量方面

1、植筋无拉拔试验,拉结筋数量、长度、间距与设计及规范不符。

2、砂浆外加剂型式检验报告无效。

3、门式钢管脚手架做模板支撑,间距过大不符合方案要求。部分支在悬挑板上,顶托、底托伸出长度过大。部分门式架倒装,无拉结,部分悬空。

4、同养试块制作不符合要求。

5、梁柱接头处混凝土标号采用梁板标号,造成柱子存在薄弱环节。

6、现场搅拌砂浆不按配合比称量上料。

7、部分砌体施工洞留直槎未留设拉结筋,组砌方式不正确,存在竖缝不饱满现象。

8、部分砌体梁柱接头处错位、孔洞、露主筋,存在严重质量缺陷。

9、楼梯施工缝留设错误。

三、资质管理方面

1、大部分项目班子管理人员不在驻桂备案名单上。

2、部分管理人员无证上岗。

3、管理人员未履行职责。

4、专职安全员数量与建设部要求不符,少1人。



第 [1] [2] [3] 页 共[4]页