法搜网--中国法律信息搜索网
北京市教育委员会关于做好2009年中小学校园网络机房和计算机教室防雷工程的通知

  9、 并联型电源SPD回路中宜串接保险丝应进行过流保护,保险丝标称电流的量级不宜大于上一级保险丝的 1/1.6 倍(不含变压器的次级)。
  五、校园网络机房设备配电线路浪涌保护器安装位置及校园网络机房电源设备分类示意如图[1](略)

第六节 信号线路过电压保护[1]

  一、进、出建筑物的信号线缆,宜选用有金属屏蔽层的电缆,并宜埋地敷设。在直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZl)交界处。电缆金属屏蔽层应做等电位连接并接地。校园网络机房设备机房的信号线缆内芯线相应端口,应安装适配的信号线路浪涌保护器,浪涌保护器的接地端及电缆内芯的空线对应接地。
  二、校园网络机房信号线路浪涌保护器的选择,应根据线路的工作频率、传输介质、传输速率、传输带宽、工作电压、接口形式、特性阻抗等参数,选用电压驻波比和插入损耗小的适配的浪涌保护器。
  三、进、出建筑物的传输线路上浪涌保护器的设置:
  校园网络信号系统防雷保护宜采用1级或2级信号浪涌保护器。
  各级浪涌保护器宜分别安装在直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)及第一防护区(LPZ1)与第二防护区(LPZ2)的交界处。
  四、各学校内网络系统金属传输线长度超过50米的应在计算机网络节点侧设备的输入/输出端口处安装适配的计算机信号浪涌保护器。传输线长度小于50米的可不安装信号浪涌保护器。特殊重要或曾经发生过雷击事故的设备可酌情考虑安装保护器。
  五、计算机网络接口较集中时应选用可安装于标准机柜内的机架式网络浪涌保护器。
  六、系统的接地[1] [2]
  1、集中的网络设备应在局部设置等电位汇集排,将网络设备的保护接地端或外壳及末端信号、电源浪涌保护器的接地线分别就近以最短方式与等电位汇集排连接。
  2、计算机机房的安全保护地、屏蔽接地、防静电接地和浪涌保护器接地、裸露的金属构件、局部等电位汇集排等均应连接到机房等电位连接网络上。
  3、当多个计算机系统共用一组接地装置时,宜分别采用M型或Mm组合型等电位连接网络。

  附录一
参考标准


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章