2、校园网络机房及计算机教室应设置等电位接地端子板。[1]
对于学校共用接地装置应与总等电位接地端子板连接,通过接地干线引至局部等电位接地端子板,由此引至设备机房的机房等电位接地端子板。接地干线宜采用多股铜芯导线或铜带,其截面积不应小于35mm
2。接地干线应在电气竖井内明敷,并应与楼层框架主钢筋作等电位连接。
3、进出机房的所有线路、金属管道等必须在机房与外界分界处做等电位处理,与机房内等电位连接网络就近连接。[1] [2]
4、等电位连接网络的连接宜采用焊接、熔接或压接。连接导体与等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,连接处应进行搪锡处理。[1]
第五节 电源线路过电压保护[1] [2] [5]
一、对于拟建及在建的建筑物,进、出校园网络机房建筑物的电源线路不宜采用架空线路。
二、校园网络机房及计算机教室设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN-S或TN-C-S系统的接地方式。当机房为TN-C供电时,应将机房配电系统改为TN-C-S,即从机房配电系统的PEN线上另接一根铜导线,作为机房设备的专用PE线使用,并将原PEN线与机房接地系统做重复接地。电源PE线的截面积不应小于4mm
2。
三、供电系统的供电质量应该符合国家相关标准,如不符合,各中、小学尚应自行采取稳压措施。
四、电源电涌保护器的要求[2]
1、 当校园网络机房的配电系统采用总配电与分配电方式供电时,宜优先选择总配电柜与机房配电箱安装相应级别SPD。
2、 当校园网络机房的配电系统采用总配电室直接供电时,应在总配电柜处安装一级(B级)SPD,并在机房配电箱处及设备前端安装两级SPD。当机房面积较小或架空线直接引入机房时宜选择两级复合型SPD。
3、 各级SPD的电压保护水平应与其保护范围内的设备耐冲击绝缘水平匹配。网络设备应参考设备厂商提供的耐冲击电压水平,无具体数据时按GB50057-94 2000版规定,属于需要将冲击过电压限制到特定水平以下的I类设备,其耐冲击能力为1.5kV。
4、 在TN系统中,SPD的持续工作电压Uc应不小于1.15倍U
0(U
0为系统相电压220V)。
5、 SPD连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。
6、 当限压型SPD之间的线路长度小于5m时,在两级SPD之同应加装退耦装置。
7、 SPD应有工频过电流保护装置,并宜有劣化显示功能。
8、 箱式SPD应有故障报警、雷击记数等功能。