1. 电缆屏蔽层及金属线槽(管)等进入机房时,应做等电位连接。
2. 机房设备机柜的金属外壳应与机房等电位连接网络连接,且保证金属机柜结构的完整。
二、线缆屏蔽应符合下列规定:[1]
1、需要保护的线缆,宜采用屏蔽电缆,应在屏蔽层两端及雷电防护区交界处做等电位连接并接地。
2、当采用非屏蔽电缆时,应将电缆敷设在金属管内并埋地引入,金属管应电气连通,并应在雷电防护区交界处做等电位连接并接地。其埋地长度应符合下列表达式要求,但不应小于15m。
l≥2
式中 l-埋地长度(m)
ρ-埋地电缆处土壤电阻率(Ω·m)
3、当建筑物之间采用屏蔽电缆互联,且电缆屏蔽层能承载可预见的雷电流时,电缆可不敷设在金属管道内。
4、光缆的所有金属接头、金属防潮层、金属加强芯等,应在入户处直接接地。
三、线缆敷设应符合下列规定:[1]
1、校园网络线缆主干线的金属线槽宜敷设在电气竖井内。
2、校园网络线缆与其他管线的间距应符合下表的规定。
校园网线缆与其它管线的净距表(略)
3、布置校园网络信号线缆的路由走向时,应尽量减小由线缆自身形成的感应环路面积。
4、校园网络线缆与电力电缆的间距应符合下表的规定。[1]表(略)
5、校园网络线缆与配电箱、变电室、电梯机房、空调机房之间最小的净距宜符合下表的规定。[1]表(略)
第四节 等电位连接[1] [2] [3]
一、校园网络机房及计算机教室内应设等电位连接网络。
二、等电位连接带材料应选用规格为截面不小于50mm
2的铜带,如采用Mm等电位连接网络,网格内部连接带宜选用100mm×0.5mm的铜箔。
三、在有防静电地板的网络机房及计算机教室内,在防静电地板的下面敷设成S型或M型等电位连接网络;在没有防静电地板的网络机房及计算机教室内,直接在地面上敷设成S型或M型等电位连接网络,需要用绝缘子加以固定,在人行通道处将等电位连接带平贴于地面并采取保护措施防止机械损伤。
1、电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、金属线槽、金属门窗、屏蔽线缆外层、光缆金属加强芯、设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。等电位连接导体应采用绝缘铜导线,最小不应小于6 mm
2,其中等电位连接端子排之间、金属机柜、光缆加强芯的等电位连接线截面应不小于16mm
2,各级电源SPD的连接线应符合下表规定。[1] [2] 表(略)