二、校园网络机房和计算机教室的接地装置的接地电阻值应不大于4Ω。
三、校园网络机房及计算机教室的接地装置应优先利用建筑物的自然接地体,当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。当自然接地体接地电阻可以达到要求时,可利用截面积不小于35mm
2多股铜芯导线与等电位连接带相连。[1]
四、对于新建或改建的混凝土现浇或框架结构教学楼,机房接地系统可直接由建筑墙体结构或框架中剔凿出钢筋,至少两点与机房等电位连接带使用不小于35mm
2铜线连接。
五、人工接地体按安装方式不同分为垂直接地体和水平接地体。接地体的材料和规格应符合下列规定:[2] [4]
1、埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;
2、埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。
3、圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm
2,其厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
4、在高土壤电阻率地区接地电阻不易达到本规范要求时,可选用新型接地产品降阻。
5、在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌或铜质接地材料等防腐措施或加大截面。
六、接地体的长度及安装间距[1] [2]
1、人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为接地体长度的2倍,当受地方限制时可适当减小。
2、人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
3、人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于 3m。当小于 3m时应加大水平接地体局部深埋至 1m。
七、在建筑回填土、砂砾土质、地下管线密集、施工空间狭小环境,降低共用接地装置的接地电阻宜采用金属离子接地产品。
八、埋在土壤中的接地装置,钢材之间连接应采用电弧焊接,并在焊接处作防腐处理。[2]
九、地埋的不同金属材料间的焊接应采用热熔焊接工艺。
第三节 屏蔽及布线[1]
对于拟建以及在建的建筑物,除应符合上述规定外,尚应满足如下规定。
一、校园网络机房的屏蔽应符合下列规定:(1)