(三)施工企业
⒈ 部分施工企业管理制度不落实、人员不到位,部分施工企业对项目部疏于管理,一些施工企业例检制度和项目部自检制度未真正得到落实,现场查不到施工企业检查项目部的记录和自检记录,有的施工企业和项目部对自检发现的问题也未做整改记录。施工方案与现场实际不相符,有的未能真正实施三级安全教育和安全技术交底等。
⒉ 部分工程项目在进行分部验收时未按规范要求做混凝土试块强度检验评定。
⒊ 建筑材料的原始资料、台帐、报审单和复试报告整理不规范,溯源困难。
⒋ 施工记录和质保资料不匹配,工程资料与工程进度不同步,资料整理、签章不及时,填写欠规范。
三、工程实体质量安全问题
(一)质量问题
⒈ 部分工程的砼同条件养护试块未按规定放置在相应位置,未做积温记录。
⒉ 二次成型的卫生间混凝土翻边未制定专项施工方案,未注意清理基底,造成混凝土翻边与基层分离。
⒊ 现场搅拌混凝土和砂浆的大部分工程,现场无可靠计量设施,所使用的计量设备未进行校准,搅拌机旁未悬挂配合比牌。
⒋ 部分工程未按规定提供钢筋进场试焊报告,柱主筋电渣压力焊接头未相互错开35d。
⒌ 水泥不按批次定期复验。
⒍ 自拌砼无开盘鉴定记录及试验报告。
⒎ 钢筋检验不合格无双倍取样复检报告或退场记录。
(二)安全问题
⒈ 临边防护:部分工程的临边防护不严,楼层阳台临边未设安全防护,楼梯、楼层临边防护未搭设或搭设不符合要求,电梯井口未设置防护门或虽设置但不符合要求,基坑开挖无挡板,周边超堆荷载。
⒉ 模板:部分工地模板工程专项施工方案不能指导现场施工,未按要求设置纵横向扫地杆及中间水平拉杆,存在木主杆接长使用和底部垫砖现象。
⒊ 施工临时用电:部分工程未按要求实行三级配电,个别开关箱控制多台设备,总配电箱漏电开关参数偏小且漏电开关失灵,用电设备未做保护接零,电线不分色,电缆拖地不规范现象比较普遍。
⒋ 脚手架:外架搭设不规范,无剪刀撑,缺横向扫地杆,架体与建筑物的柔性拉结点少且只拉不顶,架体内未按要求封闭,首层、作业层未满铺脚手板,安全网未全封闭。