陕西省发展和改革委员会关于凤翔县东风水库灌区节水改造项目可行性研究报告的批复

陕西省发展和改革委员会关于凤翔县东风水库灌区节水改造项目可行性研究报告的批复
(陕发改农经〔2009〕1129号)


宝鸡市发展改革委:
  你委和市水利局联合报来的《关于上报凤翔县东风水库灌区节水改造工程可行性研究报告》(宝市发改农字[2008]86号文)收悉。经研究,并征求省水利厅意见,批复如下:
  一、项目建设的必要性
  东风水库灌区涉及凤翔县彪角、郭店、南指挥三个乡镇35个行政村,设施灌溉面积6.86万亩(自流灌溉3.54万亩,抽水灌溉3.32万亩),有效灌溉面积5.32万亩。自流灌区设计引水流量2.0 立方米/s,干渠长11.4km(含隧洞4.2km),斗渠12条长28.3km;抽水灌区有临库抽水站和4座二级抽水站,设计引水流量2.1 立方米/s,干渠长2.9km,斗渠9条长22.9km。灌区于1972年建成投运,由于建设标准低,施工质量先天不足,经长期运用,工程设施老化损坏严重,机电设备技术落后,超期服役,效率下降。为充分发挥灌区工程效益,保障农业生产,促进农民增收,同意建设东风水库灌区节水改造工程。
  二、工程规模和主要建设内容
  基本同意本工程对灌区部分干渠、斗渠和抽水站机电设备进行改造,改造工程维持原总体布置和设计流量不变。具体建设内容为:
  1、干渠。抽水灌区渠道衬砌改造2.9km(桩号0+000-2+900),改造建筑物9座(生产桥2座、跌水2座、斗门5座);自流灌区渠道衬砌改造6.3km(桩号5+100-11+400),改造建筑物19座(生产桥4座、跌水3座、斗门12座),衬砌加固输水隧洞3.85km(桩号0+000-3+850)。
  2、斗渠。衬砌改造斗渠14条长12km,土渠衬砌8条长9km,改造建筑物81座(生产桥41座、跌水19座、农门10座、量水堰11座)。
  3、抽水站。水库抽水站更新水泵2台,变压器1台,电缆200m;西导子抽水站更新水泵机组2台(套),变压器1台,低压配电柜2面;高庄抽水站更新水泵机组2台(套),低压配电柜2面。
  4、生产管护设施。改造管护设施建筑面积共500㎡,其中水库抽水站300㎡,西导子抽水站200㎡,建设水库水位自动观测设施一处。
  项目建成后,可使灌区运行条件得到显著改善,年节约(减少渗漏)水量260万立方米。
  三、工程投资和工期