浙江省交通厅关于329国道上虞市区过境段工程(K0+000-K1+400段)施工图设计的批复
(浙交复〔2009〕122号)
绍兴市交通局:
《绍兴市交通局关于要求审批329国道上虞市区过境段工程(K0+000~K1+400段)变更设计施工图的请示》(绍市交〔2009〕63号)悉。根据我厅《关于329国道上虞市区过境段工程设计变更的批复》(浙交复〔2009〕75号)确定的建设规模、技术标准,并结合施工图审查专家组意见,经研究,现批复如下:
一、同意329国道上虞市区过境段工程(K0+000~K1+400段)按交通部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)中的一级公路技术标准设计,设计速度100公里/小时,桥涵设计汽车荷载等级:公路-I级。
二、路基、路面及排水
(一)同意主线桥头软基采用预应力管桩处理,不同软基处理过渡段处理采用调整预应力管桩桩距的处理方案。同意匝道桥头路基采用EPS轻质材料填筑处理。
(二)同意该段路面结构与原初步设计批复一致,面层采用4厘米AC-13C型+5厘米AC-16C型+7厘米AC-25C型沥青砼结构,基层采用25厘米厚水泥稳定碎石,底基层采用20厘米厚低剂量水泥稳定碎石,采用振动成型法施工。
同意辅道面层采用4厘米AC-13C+6厘米AC-20沥青砼,基层采用20厘米水泥稳定碎石,底基层采用15厘米低剂量水泥稳定碎石。
三、互通立交
(一)同意互通立交型式采用简易菱形互通方案,329国道通过A、B匝道与104国道相接,主线桥上跨104国道,与规划的上虞市四环线相交。