三、负荷调控目标
根据江西省政府和省电力公司的总体要求和最大用电预测,按照预计全省电网迎峰度夏最大200万千瓦缺口编制预案。预警等级按电力缺口严重程度分为Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ级共三个等级,分别对应蓝色(50-100万千瓦及以下)、黄色(101-150万千瓦)、橙色(151-200万千瓦)共三级预警信号。其中:Ⅳ级预警等级(蓝色)细分为2轮,分别按照缺口50、100万千瓦安排,分配各地市公司有序用电方案的缺口调控负荷指标,南昌电网按照错峰避峰10-18万、28万、35万4个档次错峰避峰用电,做到有序用电,尽量降低损失电量。
四、有序用电方案
有序用电方案的调控负荷指标安排:
根据江西省电力公司2009年迎峰度夏调控负荷指标安排,南昌电网将严格按照三级电力缺口安排错峰、避峰负荷,对应蓝色、黄色、橙色三级预警信号。
在电网不同出力的情况下将按照调控负荷指标有序安排调控负荷。并启动相应的等级有序用电预案。
五、分级预案
(一)当江西电网错峰50-100万千瓦,南昌电网错峰10-18万千瓦,电网发布蓝色预警信号。
1、各县公司、大客户用电企业严格按照市公司下达的调控负荷指标安排用电负荷。(见附表1、2)
2、江西昌九股份有限公司江氨分公司(0.45万千瓦+1.2万千瓦)、江西晨鸣纸业有限责任公司(2*6万千瓦)、南昌钢铁有限责任公司(2万千瓦)自备发电机组全部开足。
(二)当江西电网错峰150万千瓦,南昌电网错峰28万千瓦,电网发布黄色预警信号。
1、各县公司、各企业严格按照下达的调控负荷指标限电(调控负荷指标根据电网实际出力调整),不得延误执行。(见附表1、2)
2、各县供电公司有效组织小水电顶峰。
3、公用线路上的专变用户及中小用户在两个高峰时段停产让电。
(三)当江西电网错峰200万千瓦,南昌电网错峰35万千瓦,电网发布橙色预警信号。
1、各县公司、各大工业企业严格按照省公司安排的调控负荷指标执行调控。(见附表1、2)
2、所有商场、超市、办公、娱乐场所严格控制空调温度,停用半边自动扶梯,节约用电。景观灯、广告用霓虹灯停止用电。