(六)工程监理情况
抽查的30个项目均按规定实行了监理,未发现无资质或越级监理现象,大多数工程的监理人员能履行质量安全监理职责,并按规定进行施工组织设计、专项方案审查和签证,开展检查,实施旁站监理,纠正施工企业质量安全方面违规行为。如:浙江华建工程监理有限公司监理的清远市大为有机硅新技术开发有限公司1号生产车间工程,监理人员基本到位,资料比较齐全规范;北京中协成建设监理有限责任公司监理的东莞市台商大厦工程,监理比较到位,资料比较齐全规范。
(七)工程质量检测情况
受检工程的检测机构都能在核准的业务范围和计量认证的有效期内开展工程检测。
四、存在的主要问题
(一)工程勘察方面
1、所提供的地下水测量资料不够完整,对于部分地层所采的岩土样,数量偏少。如:河源市雅居乐花园一期三阶段(勘察单位为武汉地质工程勘察院)、梅州鸿都花园帝景湾25、26、28号(勘察单位为梅县建筑设计院有限公司)两项工程未能提供原始勘察记录,梅州鸿都花园帝景湾25、26、28号的土层试验不足6组,不符合标准规定。
2、部分勘察报告未对不良地质条件提出措施建议。如:清远市洲心中学、洲心中心小学新校区工程,由广东中誉建筑设计院完成的勘察报告中未对硅化岩脉作出评价,造成工程实施过程中发生断桩现象。
3、部分勘察报告的结论和建议针对性不强。如:韶关市凯旋华府工程,由韶关市地质勘察院完成的勘察报告中裙楼部分基础形式建议明显不够合理;韶关市风度国际大酒店,由该院完成的勘察报告无桩基设计参数。
(二)工程设计方面
1、一些设计单位从业人员业务水平不精,对一些小型项目不够重视,设计水平不高。
2、不少设计单位缺乏技术创新精神,受检的大部分工程均未见采用新技术、新材料。
3、个别工程缺建筑节能专项设计。如:揭阳市华原建筑设计有限公司设计的揭西县霖田高级中学教学楼3号楼未进行建筑节能专项设计。
(三)施工图审查方面
存在个别工程的施工图由不具备资格的审图机构审查。如审查揭西县霖田高级中学教学楼3号楼施工图设计文件的揭西县施工图审查机构不具备审图资格。
(四)施工质量方面
1、部分施工企业编制的施工组织设计和专项施工方案的针对性、可操作性不强。如:韶关市凯旋华府商住楼第一期(梅州市市政建设集团公司施工)的施工组织设计中“砌体工程”有空心粘土砖的内容,但实际上工程并没有使用空心粘土砖。
2、部分施工企业不重视对在建工程的质量检查,没有检查计划或没有检查记录。30项受检工程中有12项没有见到企业对工地的质量检查计划或不按计划实施(其中,韶关3项,揭阳、汕头、东莞各2项,珠海、清远、阳江各1项,企业名单见附件1)。
3、板支座负筋缺定位措施,箍筋一端未做135度弯钩,混凝土保护层不足,混凝土墙(柱)胀模跑浆,砌筑质量粗糙,屋面及厨房、卫生间等部位的防水措施不符合规范要求等质量问题在一些工程中仍然存在。如清新县建业建设工程有限公司承建的今日家园F幢、G幢砌体工程质量问题较突出。
4、个别工程质量监督人员责任心不强。如清新县工程质量监督站的监督员对该县今日家园F幢、G幢砌体分部工程存在的较突出的质量问题,没有采取有力措施督促施工企业整改。
5、建筑节能在施工现场落实情况存在差异,部分工程有未按图施工现象。
(五)施工安全方面