法搜网--中国法律信息搜索网
成都市建设工程质量监督站关于进一步加强建筑节能工程监督意见的通知


  1、进场材料的复试:气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光投射比、中空玻璃露点。

  2、施工验收检测:对建筑外窗气密性做现场实体检验。

  (四)屋面及地面节能工程:进场材料复试做,导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能的检测。

  五、建筑节能工程资料审查

  (一)设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商;

  (二)主要材料、设备和关键的质量文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复试报告、见证试验报告;

  (三)隐蔽工程验收记录和相关图像资料;

  (四)检验批验收记录、分项工程质量验收记录;

  (五)建筑外墙实体质量检验记录;

  (六)外窗气密性现场检验报告。

  (七)监理评估报告;

  (八)建筑节能分部(子分部)质量验收报告

  六、工程竣工验收阶段

  (一)工程竣工验收条件审查时,应检查材料和设备进场检测报告和现场节能测试报告。

  (二)工程竣工验收监督检查时,应重点检查抗裂砂浆及面层的施工质量是否符合设计和技术标准的要求。

  注:建筑节能工程安装部分监督检查要点和节能效果检测要求待续

  附件2:
  建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

序号

分项工程

复验项目

材料名称

现场抽样数量

1

墙体节能工程

1、保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;

 

模塑聚苯乙烯、

泡沫塑料板(EPS)挤聚苯乙烯

泡沫塑料板(XPS)硬质聚氨酯

泡沫塑料

复合硅酸盐板

保温装饰复合板

 

每500-1000m2为一验收批,不足500 m2也为一验收批

2、保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;

 

胶粉聚苯颗粒

保温浆料、保温砂浆

按实际施工面积计算,每500-1000m2为一验收批,不足500 m2也为一验收批

3、粘结材料的粘结强度;

 

胶粘剂、抹面胶浆界面砂浆

面砖粘结砂浆

抗裂砂浆

单位工程在20000 m2以下同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样3次,每增加5000 m2增加1次抽样

4、增强网的力学性能、抗腐蚀性能

耐碱玻纤网格布

热镀锌电焊网

 

每7000m为一批,不足7000m按一批抽样

5、保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;

 

加气混凝土砌块、保温砌块

200m3为一批,不足200m3按一批抽样

6、粘结强度、耐水性

耐水腻子

同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次

2

幕墙节能工程

1、保温材料:导热系数、密度;

2、幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;

3、隔热型材:抗拉强度、抗剪强度

 

同一厂家生产的同一产品抽查不少于一组

3

门窗节能工程

1、严寒、寒冷地区:气密性、传热系数和中空玻璃露点;

2、夏热冬冷地区:气密性、传热系数,玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点;

3、夏热冬暖地区:气密性,玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点

传热系数、气密性(外窗)、可见光透射比(外窗

外门窗100樘为一检验批,抽检5%并不少于3樘,高层建筑外窗每检验批应10%不少于6樘。单位工程外门窗少于20樘的应至少抽检1樘

4

屋面节能工程

保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度

 

每100m2抽查一处,每处10 m2,整个屋面抽查不得少于3处。

5

地面节能工程

保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度

 

同一厂家生产的同一产品各抽查不少于3组

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文