从现场来看,大部分工程使用的钢筋级别、规格、直径、形状、尺寸均符合设计要求,现场箍筋加工比较规范,暗柱竖向钢筋、箍筋、拉勾、间距绑扎均匀;混凝土工程中现浇结构外观质量较好,构件截面尺寸基本满足设计要求。
(三)施工现场检测试验管理情况
绝大部分工程均编制有见证试验检测计划,钢筋原材、直螺纹连接取样检测数量能满足规范要求;防水、保温等材料能按有关见证取样和送检管理的规定执行。
(四)现场抽样检测情况
共抽检20个工程,抽测混凝土强度52个构件,全部达到设计强度要求;抽测钢筋保护层厚度59个构件,全部合格;抽测钢筋原材4组,钢筋接头4组,保温板6组,防水材料9组,全部合格。
(五)采暖、给水、排水及电气施工过程质量情况
暖通专业工种操作上岗持证率较高,主要设备、材料、成品和半成品进场验收记录基本齐全。受检工程敷设电缆的电缆沟和竖井均采取了防火隔离措施;绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,大部分工程均采用了强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,厚度大于等于规范规定的15毫米。
(六)建筑节能及分户验收情况
本次检查共有4项工程目前涉及建筑节能,这些工程均按规定办理了施工图纸审查和建筑节能设计审查备案,制定了节能专项方案,施工现场质量保证体系运行良好,材料、构件等进场验收记录明确完整。本次检查涉及分户验收的共有6项工程,这些工程均制定有分户验收质量责任制度,大部分工程组织编制了分户验收工作方案,在分户检验批具备验收条件时,均能够及时组织实施。
(七)安全质量管理较好的工程
1、北京市少年宫
该工程建设单位为北京学生活动管理中心,施工单位为中国建筑第二工程局有限公司,监理单位为北京建工京精大房工程建设监理公司。该工程各项安全质量管理制度完善,工程各方建设主体安全质量管理体系建立和运行情况良好。施工单位克服工程结构异型、技术难度大等困难,精心组织施工,措施合理,管理到位,砼密实,线条顺直,几何尺寸符合要求。另外,工程砼地面基层平整,分格缝设置符合要求,墙面抹灰平整,明阳角方正,工程实体质量水平较高。
2、太阳宫新区A区2#住宅楼
该工程建设单位为北京冠城新纪房地产开发有限公司,施工单位为北京市朝阳田华建筑集团公司,监理单位为北京海建建设工程监理公司。该工程现场混凝土结构观感较好,标养室设备完备,标养箱温度控制良好,试验资料完备、整理规范,分户验收方案详尽,验收资料齐全。同时,该工程各种安全警示标识齐全,现场塔吊验收、备案资料完整,脚手架及深基坑方案审批手续符合规定,临时用电管理规范,建立了预防甲型H1N1流感的测体温检测制度和应急措施。