三、切实消除隐患加强动态管理
对现场隐患严重,不符合安全要求的用电设备、设施应坚决淘汰,及时更新、改造用电设备、设施。有关管理和使用部门要建立用电安全检查制度,加强对作业人员安全用电系统知识教育培训和动态管理,明确各级安全用电责任,确保用电安全。
附件:绝缘电阻测试的主要技术要求
上海市安全生产委员会办公室
二OO九年七月六日
绝缘电阻测试的主要技术要求
参照《低压用户电气装置规程》、《国家电气设备安全技术规范》(GB 19517-2004)、《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB 3787-2004)的技术规程。主要为:
一、测试仪器
测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。现场一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路端)、E(接地端)、G(屏蔽端),这三个接线柱按测量对象不同来选用。
二、测试方法
(一)照明、动力线路绝缘电阻测试方法
线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。
测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需将屏蔽接线柱“G”接至电缆绝缘纸上。
(二)电气设备、设施绝缘电阻测试方法