六是施工机械、设备和设施是否建立检查维护保养制度,定期或不定期进行安全检查和维护保养,按照“定人、定时间、定措施”原则落实安全管理责任制,确保正常安全运行和使用。
七是涉及施工现场高处作业以及洞口、临边安全防护设施、设备是否明确具体责任人实施动态监控,确保安全防护不遗漏,设施、设备的安全防护有效。
2.预防触电事故要严格按照《建筑施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的各项规定执行,重点对以下方面进行整治:
一是施工企业是否建立建筑施工临时用电管理制度,施工现场专业电工持证上岗,熟练掌握供用电安全技术知识和《施工现场临时用电安全技术规范》的各项规定,
二是施工现场临时用电是否按规定、针对实际编制专项方案,严格履行编制、审批手续。未经企业技术负责人和总监理工程师审批签字确认不得使用。
三是临时用电设施、设备是否严格按照方案实施,实施完毕后经方案编制、审核批准、使用方共同进行测试验收,并有验收合格证明材料。
四是临时用电工程是否进行施工临时用电危险源辨识、控制策划、交底告知和建档登记;电器设备是否进行安全防护和专人管理,在明显位置设置警示标志。
五是临时用电工程是否严格执行三相五线制系统,保护零线(以下简称PE线)采用绿/黄双色线,工作零线(以下简称N线)使用淡蓝色线。PE线应由总漏电开关电源侧零线重复接地后引出,必须连到每个分配电箱、开关箱以及用电设备,并按规定进行重复接地和末端接地,接地电阻小于10欧姆。开关箱PE端子与设备之间的保护零线PE必须使用不小于2.5mm2 多股铜芯的绿/黄双色绝缘线,绿/黄双色线严禁他用。
六是临时用电是否实行总配电箱、分配电箱和用电设备开关三级配电和总(分)配电箱、开关箱两级设置漏电保护的两级保护系统。开关箱内电器装置的使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)8.2条的要求。
七是配电箱箱体材料是否采用铁质材料,分配电箱开关箱位置合理,两者距离不得超过30米,开关箱与用电设备的水平距离不得超过3米。开关箱、配电箱内必须分设与箱体绝缘的工作零线N端子板和与箱体保持良好电气连接的保护零线PE端子板。进出线中的工作零线(N线)必须通过N端子板连接,保护零线(PE线)必须通过PE端子板连接。
八是有外电线路时是否采取可靠有效的外电防护措施,不得在高压线下违章施工或搭建临时设施。施工现场配电线路的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)7.1、7.2、7.3条规定要求。
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|