法搜网--中国法律信息搜索网
南宁市人民政府办公厅关于对2009年南宁市重点督促的重大事故隐患进行整改的通知

  (五)严格验收程序。

  1、重大事故隐患整改完成后,须经有关监管部门验收合格。整改验收申请由重大事故隐患单位向履行该隐患整治监督管理职责的部门提出,有关监管部门应当会同本级安全生产监督管理部门及时组织有关专家,对事故隐患整改完成情况进行验收。

  2、重大事故隐患整改验收由多个单位共同验收的,由事故隐患单位所在地人民政府、开发区管委会负责牵头组织。

  3、验收合格的,履行该隐患整治监督管理职责的部门或牵头负责验收工作的隐患单位所在地人民政府、开发区管委会应当及时予以书面确认,并将有关文书报市安全生产委员会,由市安全生产委员会对重大事故隐患销号。验收不合格的,责令重新制定整治方案,继续整治。

  4、采取停产、停业整改措施的重大事故隐患单位,整改完成并由履行该隐患整治监督管理职责的部门或隐患单位所在地人民政府、开发区管委会验收合格予以书面确认后,即可恢复生产经营。

  附件:2009年南宁市重点督促整改重大事故隐患一览表

二〇〇九年四月八日

  附件:
  2009年南宁市重点督促整改的重大事故隐患一览表

序号

事故隐患名称

存在的主要隐患情况

类别

整改要求

整改期限

(年月日)

整改责任单位及责任人

监管责任单位

及责任人

督办责任单位及责任人

1

南宁市淡村商贸城临时安置房

与广西绿城水务公司河南水厂加氯车间的安全距离不足。

危化品

将其与河南水厂加氯车间外墙距离30米以内的临时安置房拆除。

2009年12月31日

南宁市淡村商贸城

冯寿群

江南区

经贸局

廖庆葵

江南区政府

黄建宁

2

武鸣县大君宜百货超市

该超市未设自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统;应急灯、疏散指示标志损坏率超过30%;二层西面及南面的疏散楼梯与上部住宅共用,未独立设置;一层西侧安全出口疏散门采用卷帘门。

消防

设自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统;修复或更换损坏的应急灯、疏散指示标志;独立设置二层西面及南面的疏散楼梯与上部住宅;一层西侧安全出口疏散门禁用卷帘门。

2009年11月30日

武鸣县大君宜百货超市

韦益波

武鸣县公安消防大队

黎文图

武鸣县

政府

宋日正

3

上林南南实业有限责任公司那良斜井

排水系统方面:井下主水仓属盲巷且容量不足,主排泵装备不足,两趟主排水管路未并联;供电系统方面:下井线路无备用电缆。

煤矿

重新设计改造井下主水仓、主排水泵房及主排水管路,使水仓容量、水泵配备及排水管网符合规程要求;重新设计改造井下供电系统,使下井电缆、井下主泵房高压电气设备起动装置符合规程要求。

2009年12月31日

上林南南实业有限责任公司

黄贵

上林县安监局

蒙汉强

上林县政府

尹建华

4

广西大都混凝土有限公司二期车间变压器

该公司二期车间变压器与金凯磷公司地下溶磷储罐的距离不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.4.1条要求。

电力设施

按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.4.1条要求进行整改

2009年8月31日

广西大都混凝土有限公司

李志雄

经开区安监局

谢树海

经开区管委会

熊可范

5

广西区体工大队南部山坡滑坡地质灾害隐患点

滑坡体位于区体工二大队南侧山坡,长约100米,宽约50米,年均滑动1-2米,威胁附近一栋运动员宿舍楼,涉及230人、财产200万元。

地质

灾害

制定整改方案,进行地质灾害治理并通过验收。

2009年12月31日

广西区体育局

谢向东

青秀区国土资源局

宋祥兴

青秀区政府

赵禹鹏

6

蒲庙造纸厂液氯仓库

液氯仓库与公路距离不足20米,危及过往行人安全。

危化品

将液氯仓库迁建至原液氯仓库西面

2009年12月31日

蒲庙造纸厂

胡朝勇

邕宁区安监局孙振纽

邕宁区政府

黄宁

7

广西盛誉糖机设备制造有限公司厂区围墙

厂区东面围墙出现长约30米、高2米的大裂痕,存在重大安全隐患。

建筑

推倒围墙重建。

2009年12月31日

广西盛誉糖机设备制造有限公司

苏 健

良庆经济开发区

刘 东 

良庆区政府

孙志强

8

322国道兴宁区五塘镇(755Km至757Km)段

该路段为圩镇路段,隔离设施已残缺,行人车辆任意横穿公路现象严重,已发生多起人车碰撞事故。2006-2007年该路段共发生事故6起,死亡6人。

道路

交通

修复道路隔离设施,并在路面施划限速(40Km/h)标线。

2009年10月31日

南宁江北公路局

陈祥远

南宁市公安局交警四大队

黄春锦

兴宁区政府

刘为民

9

南宁市那祥松香厂松节油储罐

松节油储罐安全距离不足,无储罐高位报警装置。

危化品

迁移松节油储罐或将围墙往外扩建至符合安全要求的位置,安装储罐高位报警装置。

2009年12月31日

南宁市那祥松香厂

赖 众

江南区安监局

以 回

江南区政府

黄建宁

10

广西永凯大桥纸业有限责任公司制糖综合利用年产20万吨高档文化用纸项目工地

基坑临边、高处施工工作面临边无安全防护设施;塔吊未进行检测备案;临时用电线路凌乱;电线直铺路面且被水浸泡,无任何保护措施也未架空设置;高大模板支撑系统无专项施工方案,立杆底部地面未进行硬化;高空作业未设置外脚手架和安全网。

建筑

按照有关技术规范要求整改。

2009年8月31日

广西建工集团第二建筑工程公司第九分公司

龙 仁

宾阳县规划建设局

蒙福强

宾阳县政府

陈咸华

11

325国道良庆区大塘镇(760Km-762Km)段

该路段坡度极陡,车辆行驶时易翻车,极易引发恶性交通事故。

道路

交通

增设减速带;修复响水坡底黄闪灯;设置安全警示牌。

2009年11月30日

桂西公路局

叶成俊

南宁市交警支队六大队

莫孝全

良庆区政府

孙志强

12

兴宁区民生街道办将桥社区虎楼岭南坡崩塌隐患点

崩塌点位于兴宁区长岗路虎楼岭西四里,崩塌边坡失稳程度严重,坡体上及周边居民密集,威胁住户173人、威胁财产100万元。

地质

灾害

制定整改方案,进行地质灾害治理并通过验收。

2009年12月31日

兴宁区民生街道办事处

潘智娥

兴宁区国土资源局

黎永彪

兴宁区政府

刘为民

13

马山县远洋工贸有限责任公司储罐区

该公司硫酸储罐区防护围堰不符合规范;未按规定设置可燃气体监测报警装置;酒精成品储罐区未按规定设置消防灭火系统;酒精装卸点未设置装卸栈台和静电专用接地线;火灾危险环境区域内有部分电力设施未设防爆装置。

危化品

在硫酸储罐区设置防护围堰;安装可燃气体监测报警装置;在酒精成品储罐区设置大型消防灭火系统;在酒精装卸点设置装卸栈台和静电专用接地线;在火灾危险环境区域内安装防爆型电力装置。

2009年12月31日

马山县远洋工贸有限责任公司

黄隽

马山县经贸局 

韦庆洪

马山县政府

李兵

14

南宁市西乡塘区大唐岩滩发电公司综合楼

该综合楼火灾自动报警系统故障,自动消防设施未能联动控制;超过30%疏散指示标志、消防应急照明损坏,楼顶消火栓末端试水装置压力表损坏,超过50%干粉灭火器超过使用期;防烟楼梯间前室及疏散楼梯未设置应急照明及灯光疏散指示标志;公共疏散门未向疏散方向开启,未设置手动开启装置,疏散楼梯二、三层之间设置拉闸门;二层疏散楼梯未设置防烟楼梯间,十三层电梯前室未设置乙级防火门;自动消防设施未经检测;消防控制室值班人员未经消防培训合格。

消防

修复火灾自动报警系统,自动消防设施能正常联动控制;修复或更换损坏的疏散指示标志、消防应急照明和楼顶消火栓末端试水装置,更换超过使用期限的干粉灭火器;防烟楼梯间前室及疏散楼梯设置应急照明及灯光疏散指示标志;公共疏散门向疏散方向开启,自动启闭的疏散门设置手动开启装置,疏散楼梯二、三层之间禁用拉闸门;二层疏散楼梯设置防烟楼梯间,十三层电梯前室设置乙级防火门;对自动消防设施进行检测;对消防控制室值班人员进行培训。

2009年11月30日

大唐岩滩发电公司

张传阳

西乡塘公安消防大队

许强和

西乡塘区

政府

廖伟福

15

横县二轻针织厂烟囱

该烟囱失修废弃多年,上部已有多处裂痕,如崩塌将危及周边群众生命财产安全。

建筑

整体拆除。

2009年8月31日

横县二轻针织厂

韦劼

横县二轻联社

蒙安毅

横县政府

黄国健



第 [1] [2] 页 共[3]页