法搜网--中国法律信息搜索网
江西省交通运输厅关于印发《江西省高速公路收费所站管理用房建设指南(试行)》的通知


  5.2.3  辅助用房

  5.2.3.1 辅助用房的净高不宜低于2.50m。
  5.2.3.2 无直接自然通风的卫生间应设置通风和换气设施。
  5.2.3.3 无集中供应开水时,员工宿舍内应设开水间。
  5.2.3.4 每层应分设男、女公共洗衣房和卫生、清洁间。设洗衣机专用位置时,应设相应的给、排水设施和单相三孔插座。

  5.3 餐厅、厨房设计

  5.3.1 餐厅、厨房的设计应符合国家现行行业标准《饮食建筑设计规范》(JGJ 64-89)的有关规定。
  5.3.2 餐厅、厨房宜相对独立设置。厨房内宜设带卫生间的值班室。

6 建筑设备


  6.1 给水排水
  6.1.1 管理楼的给水排水设计应符合国家行业标准《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)的规定。

  6.1.2 监控室、通信、机房及票据管理室等有重要物资及设备的用房,应避免漏水和结露。

  6.1.3 员工宿舍的给水排水设计应符合下列规定:
  1.员工宿舍给水系统应满足给水配件最低工作压力,当不能达到时,应设置系统增压给水设备。
  2.员工宿舍给水系统最低配水点的静水压力不宜大于0.45MPa,超过时应进行竖向分区。水压大于0.35MPa的入户管或配水横管宜设减压设施。
  3.员工宿舍宜设置热水供应,热水宜采用集中制备。条件不许可时,也可采用分散制备或预留安装热水供应设施的条件。
  4.盥洗室、浴室、厕所及居室内附设卫生间的卫生器具和给水配件应采用节水性能良好及低噪声的产品。
  5.盥洗室、浴室、厕所、居室内附设卫生间、公共洗衣房、公共开水间应设置地漏,其水封深度不得小于50mm,洗衣机排水应设置专用地漏。
  6.居室内附设卫生间的用水,宜单独计量。

  6.1.4 缺水地区的收费站,应按当地有关规定配套建设中水设施。

  6.2 暖通和空调
  6.2.1 管理楼、食堂、餐厅等建筑物,可根据当地气象条件或建设单位的要求,设置舒适性空气调节系统。

  6.2.2 员工宿舍无外窗的卫生间应设置有防回流构造的排气通风竖井,并安装机械排气装置。

  6.2.3 卫生间的门宜在门下部设进风固定百叶,或门下留有进风缝隙。

  6.2.4 员工宿舍每居室宜安装有防护网且可变风向的吸顶式电风扇。

  6.2.5 员工宿舍内可设置空调设备或预留安装空调设备的条件。

  6.2.6 设置非集中空调设备的员工宿舍建筑,应对空调室外机的位置统一设计、安排。空调设备的冷凝水应有组织排放。

  6.3 电气

  6.3.1 管理用房场区内应设置安全防卫监控设施。

  6.3.2 管理楼内的办公室和传达室应设电话系统。

  6.3.3 收费站管理楼照明至少应有3个回路:照明、动力及监控机房供电。

  6.3.4 变配电室的备用发电机组应首先考虑监控机房的供电。

  6.3.5 监控机房照明应满足机房照明设计的有关要求。

  6.3.6 管理楼内必须有防雷接地设备。

  6.3.7 员工宿舍每居室用电负荷标准应按使用要求确定,并不宜小于1.5kW。

  6.3.8 员工宿舍公共部分用电应集中计量;居室用电宜按居室单独计量。电表箱宜设置在居室外。

  6.3.9 员工宿舍配电系统的设计,应符合下列安全要求:
  1.员工宿舍电气系统应采取安全的接地方式,并进行总等电位联结;
  2.电源插座应与照明分路设计。除空调电源插座外,其余电源插座回路应设置剩余电流保护装置;
  3. 有洗浴设施的卫生间应做局部等电位联结;
  4. 分室计量的居室应设置电源断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。

  6.3.10 员工宿舍每居室电源插座的数量应按使用要求确定,且不应少于2个。电源插座不宜集中在一面墙上设置。居室内如设置空调器、洗浴用电热水器、机械换排气装置等,应另设专用电源插座。

  6.3.11 员工宿舍应设置电话系统,员工宿舍的公用电话应每层设置。每居室应设电话插座。

  6.3.12 员工宿舍应设置有线电视系统,公共活动室应设电视插座。

  6.3.13 员工宿舍宜设置计算机网络系统。每居室宜设计算机插座。

  6.3.14 员工宿舍公共场所及居室的照明,应采用节能灯具。

7 建筑节能



  7.0.1  管理楼建筑节能设计,应符合国家现行行业标准《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)及《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)的规定。

  7.0.2  员工宿舍建筑节能设计,应符合《江西省居住建筑节能设计标准》(赣建设[2006]56号)或各地区地方设计标准的规定。

  7.0.3  建筑物的主朝向宜采用南北向或接近南北向,平面布置应有利于夏季自然通风,宜利用冬季日照并避开冬季主导风向。