5.当场区周边有居民用房,应在场区周围设置绿化带,并按日照间距考虑退让。
4.2.2 管理楼应位于场区内主要位置,宜面对收费广场。管理楼与收费广场中间不应设置其它建筑物。
4.2.3 当管理楼与其他建筑合建时,应满足管理楼的使用要求和环境要求,功能分区明确,宜设置单独出入口。
4.2.4 员工宿舍的布置应符合下列规定:
1. 员工宿舍应接近生活服务设施,如餐厅、文娱活动室等。
2. 员工宿舍附近应有小型活动场地、集中绿地及晒衣设施。
3. 员工宿舍建筑的房屋间距应满足国家标准有关消防及日照的要求。
4.2.5 总平面布置应进行环境和绿化设计,绿地覆盖率不宜小于35%。绿化与建筑物、构筑物、道路和管线之间的距离,应符合有关标准的规定。
5 建筑设计
5.1 管理楼设计
5.1.1 一般规定
5.1.1.1 管理楼应设在距主要出入口较近和较明显的地方,并考虑车辆停放场地。
5.1.1.2 管理楼的建筑形式应简洁大方,突出高速公路交通建筑的识别性。
5.1.1.3 管理楼的办公用房的净高不应低于2.80m。
5.1.1.4 管理楼门窗的选用应符合国家相关标准。
5.1.1.5 管理楼的安全疏散应符合国家现行行业标准《
建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的有关规定。
5.1.1.6 管理楼的办公用房应采用直接自然通风,应考虑天然采光,其采光系数标准按现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的有关规定。
5.1.2 管理用房设计
5.1.2.1 管理楼的办公和公共用房设计应符合国家现行行业标准《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006)的有关规定。
5.1.2.2 监控、通信、机房宜设在二层及其以上楼层,监控室宜设置参观外走廊,监控室下方不宜设厨房和发电机房。
5.1.2.3 票据管理室内应设值班室、卫生间,并设置票款交接操作空间,票箱、保险柜存放的空间。
5.2 员工宿舍设计
5.2.1 一般规定
5.2.1.1 员工宿舍的设计应符合国家现行行业标准《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2005)的有关规定。
5.2.1.2 员工宿舍楼内宜考虑设会客室。厕所、盥洗室、洗衣房等公共用房的位置应避免对居室产生干扰。
5.2.1.3 员工宿舍内宜设有阳台、平台或其它晾晒设施。
5.2.1.4 员工宿舍建筑的门窗选用应符合国家相关标准。
5.2.1.5 员工宿舍的安全疏散应符合国家现行行业标准《
建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的有关规定。
5.2.1.6 员工宿舍内半数以上的居室应有良好朝向,并应具有住宅居室相同的日照标准;若有朝西的居室应有遮阳设施。应留有接待住宿用房。
5.2.2 居 室
5.2.2.1 居室按其使用要求分为甲、乙、丙三类。各类居室的人均建筑面积应符合表 5.2.2.1的规定。
表5.2.2.1 居室类型与人均建筑面积
| 甲
| 乙
| 丙
|
每室居住人数(人)
| 1
| 2
| 3
|
人均建筑面积(㎡/人)
| 12.5
| 11.5
| 9.5
|
储藏空间
| 壁柜、吊柜、书架
|
注:此建筑面积包含卫生间、阳台的面积。
5.2.2.2 居室的形式一般为单人间或双人间,宜根据实际需要按一定比例组合(如图5.2.2.2与表5.2.2.2-1、5.2.2.2-2所示)。
图5.2.2.2 员工宿舍的居室示意图
居室参考单元一(略)
居室参考单元二(略)
表5.2.2.2-1 员工宿舍居室参考单元
| 参考单元一
|
开间(m)
| 进深(m)
| 面积(㎡)
| 开间(m)
| 进深(m)
| 面积(㎡)
|
居室
| 2.8
| 4.0
| 11.20
| 2.8
| 2.7
| 7.56
|
卫生间
| 1.6
| 1.3
|
| 1.3
| 1.6
| 2.08
|
阳台
| 2.8
| 0.7
| 0.98
| 1.5
| 1.6
| 1.20
|
小 计
|
| 12.18
|
| 10.84
|
| 单人间,卫生间含在居室内
| 单人间,卫生间含在阳台内
|