广州市建设委员会关于全市建筑施工重点隐患排查情况的通报

  2、现场不能提供电工、电焊工、施工电梯操作人员的证件。
第三组2009-4-9华南碧桂园七期商铺番禺番禺番禺站华南碧桂园物业发展有限公司广州市东涌建筑公司广州市建发监理有限公司1、现场余泥未及时清运,卫生间卫生太差;2、排栅拆除工必须持上岗证,现场核查,防高空坠落;3、对已办平安卡但已退场的工人,工地要负责发回平安卡给工人。2天内整改完成报番禺站林冀东、颜绮兰罗伟新、袁海洲、张善利、麦兆荣未回复 
第三组2009-4-10惠信商城A栋番禺 番禺站番禺区洛清街沙溪村使用社广州市广核建筑工程公司广州市宏业金基建设监理公司1、施工现场硬地化滞后,地下室有积水和余泥;2、楼面门式加搭设计有部分残旧架要更换,螺杆超长;3、电工巡查记录缺检查日期;4、围墙要设一些迎亚运广告,个别地方有垃圾;5、高支模要严格按方案施工,搭设完成后必须办理验收后再进行下一道工序施工;6、雷雨天气施工必须注意防雷雨安全措施;7、有个电箱内有水渍,电箱要防水。4天内整改完成报番禺站林冀东、颜绮兰罗伟新、袁海洲、张善利、麦兆荣未回复有个电箱内有水渍
第三组2009-4-10信业花园A区A1~12栋番禺番禺番禺站信业房地产有限公司化州四建广州市宏业金基建设监理公司1、外墙有垃圾,没有及时清运,没有公益广告;2、现场使用袋装水泥及现场搅拌;3、个别平安卡没有办理;4、现场材料堆放较乱,垃圾没有及时清理,有积水;5、外排栅安全网破旧,要更换和清洗,平桥杂物无及时清理,踢脚铁栅松脱;6、电线电缆拖地泡水,对班组施工用电整理不足,楼面施工便道走廊照明不足;7、个别地方临边围扩不足;8、施工电梯口不平整;9、装修收尾阶段要杜绝上下垂直作业,防止高空坠物;10、项目经理、总监、安全员不到位。4天内整改完成报番禺站林冀东、颜绮兰罗伟新、袁海洲、张善利、麦兆荣未回复1、电线电缆拖地泡水,对班组施工用电整理不足,楼面施工便道走廊照明不足;2、项目经理、总监、安全员不到位。
第三组2009-4-10亚运村安置项目番禺番禺番禺站番禺区石楼镇亚运村征地拆迁工作办公室省四建广东海外监理1、水池基坑09年4月8日第三方监测最大水平变形值(WY2点)759.8mm,大大超过预警值100mm,日速率最大为13.73mm。虽然基坑深只有3.5m,但施工方要采取有效措施,防止基坑坍塌,要有安全逃生通道;2、工地没有硬地化,路面有浮泥、积水;3、使用袋装水泥和现场搅拌;4、工地外面扬尘要洒水;5、监边洞口围蔽防护不严;6、雷雨天气施工要工人做好防雷安全措施;7、拆模后,楼面没有及时清理;8、个别电焊工没有做安全技术交底;9、支模未按设计方案施工,存在隐患。5天内整改完成报番禺站。基坑要加强监测、减载。林冀东、颜绮兰罗伟新、袁海洲、张善利、麦兆荣未回复1、水池基坑及部变形过大。水平支撑钢管也可成为危险源;2、支模未按设计方案施工,存在隐患。
第三组2009-4-15广州得实电子科技有限公司综合生产车间番禺 番禺站广州得实电子科技有限公司广东捷荣建筑安装工程有限公司州华轻工程监理有限公司1、工地硬化不足,很多地方路面土被雨水泡;2、现场苍蝇较多,要消除卫生死角;3、外排栅下有个别地方地基不均匀沉降,项目部要检查加固;5、现场堆砖、木方等材料堆放高度太高;6、高支模搭设完成后,必须完善高支模验收手续,才能进行下道工序,高支模方案专家审查后,要按专家意见重新修改方案。7天内整改完成报萝岗站林冀东、颜绮兰罗伟新、袁海洲、张善利、麦兆荣未回复1、外排栅下有个别地方地基不均匀沉降;2、高支模搭设
第三组2009-4-15广州益民饮水综合楼番禺 番禺站广州益民饮用水技术有限公司广东果亮公司广州联嘉监理公司1、拆排栅工人没有持上岗证;2、部分外排栅连墙杆拆除后没有及时抛撑加固;3、土地施工扬尘较严重,有小水泥块从楼上外排栅落下,要对工人做好安全技术交底,防止高空坠物;4、工地积水没有及时清理;5、现场使用袋装水泥和现场搅拌。2天内整改完成报萝岗站林冀东、颜绮兰罗伟新、袁海洲、张善利、麦兆荣未回复土地施工扬尘较严重,有小水泥块从楼上外排栅落下
第三组2009-4-15TCL动慢生产基地综合楼番禺 番禺站惠州市开轩文化有限公司广东保辉建筑工程有限公司广东建设工程监理有限公司1、厨房卫生差;2、4月9日现场发生一起塔吊吊箍筋从穿梭中坠落的事故,幸无伤人,但必须以此为戒,以后杜绝事故发生;3、电焊工徐东茂查不到特种工上岗证;4、外排栅安全网有些地方破损,安全网上挂水泥砂,要及时清理。2天内整改完成报萝岗站林冀东、颜绮兰罗伟新、袁海洲、张善利、麦兆荣未回复4月9日现场发生一起塔吊吊箍筋从穿梭中坠落的事故
第三组2009-4-15广州视睿电子科技石房工程番禺 番禺站广州视睿电子科技有限公司开发区建设集团公司宏元监理1、现场文明施工较差,监理多次发整改未落实,尤其是卫生间特别脏;2、外排栅平桥上少了一道横杆,要及时补上,平桥上有些碎块未及时清理,顶层外排栅安全网搭设滞后,要补上兜底网;3、电焊工安全技术交底人员签字与电焊工上岗证名字不一致;4、施工电缆加设在钢井架上,要整改。2天内整改完成报萝岗站林冀东、颜绮兰罗伟新、袁海洲、张善利、麦兆荣未回复1、外排栅平桥上少了一道横杆,顶层外排栅安全网搭设滞后;2、电焊工安全技术交底人员签字与电焊工上岗证名字不一致;3、施工电缆加设在钢井架上
第三组2009-4-16广州麦普数码科技有限公司厂区工程番禺 番禺站广州麦普数码科技有限公司广东省第四建筑工程公司广东省建筑工程监理公司1、围墙用木模板做,竖向刚度不足,导致围墙向外倾斜,要立即整改,清除安全隐患;2、工地蚊子多,要定期灭蚊;3、电焊工没有安全技术交底;4、雨季施工要严格按照雨季施工方案执行,做好工人班前教育,现阶段重点防漏电,防高空坠落。2天内整改完成报萝岗站林冀东、颜绮兰罗伟新、袁海洲、张善利、麦兆荣未回复 
第三组2009-4-16主干道(12个工程)萝岗 萝岗站   1、微软工程烂尾,有两层安全网未挂;2、益民侧面网未挂好,正面网拆了一半;3、友田二期网有两个颜色,不和谐;4、得实电子有个别网掉下;5、金城潮提升架安全网个别地方掉下;6、粤晶高科围墙内木坊堆放太高;7、麦普数码用木模板做围墙,竖向刚度不足,导致围墙向外倾斜,要立即整改。3天内整改完成报萝岗站林冀东、颜绮兰罗伟新、袁海洲、张善利、麦兆荣未回复 
第四组2009-4-3万科云山F1F2白云广从公路东平段白云站广州万科置房产开发有限公司中建一局(集团有限公司)广州宏达工程顾问有限公司1、未见“五牌一图”;2、硬地化管理为符合要求;3、建筑材料堆放混乱;4、基坑周边排水不合理;5、基坑上下通道维护不符合要求;6、施工现场通道缺少指示牌;7、未见基坑验收资料;宿舍边的卫生未达到要求,有使用袋装水泥现象。限4月10日前改正,整改报告经监督员签字后报送建委质安处。刘瑞权、黄广英、 刘哲军、徐志成、韦子局 未回复 
第四组2009-3-11泽德花园F1-F3幢白云白云区白云站市住房保障建设办公室广东省第一建筑公司广州市建设工程监理公司基坑支护方案未经市建设科技委办审查,止水帷幕未闭合强行开挖,造成大量地下水流失,引发周边建构筑开裂下沉和群体事件。立即停工整改陈庆亚、胡芝复正在处理基坑施工方案长期泡水可能引起基坑坍塌
第四组2009-4-8市疾病预防控制中心周边道路施工一标白云白云嘉禾地段白云站广州市政园林局中交四航局第一工程有限公司广州市政工程监理有限公司1.施工现场围敝不符合要求;2.施工现场排水设施未达要求;3.施工现场扬尘比较严重,要落实控制污染;4.高支模垫层两侧各有排水措施;5高支模垫层局部发现有未夺实地方;6.高支模专项施工方案未见落实限4月10日前改正,整改报告经监督员签字后报送建委质安处。刘瑞权、黄广英、 刘哲军、徐志成、韦子局、赖东伟 未回复 
第四组2009-4-8祥景花园B区住宅楼白云白云区黄石路老干所东北面白云站广州白云城建设开发公司广州白云第三建筑工程公司广州市新业监理有限公司1.材料堆放混乱;2.施工出入通道围敝不符合要求;3施工作业现场没及时清理;4要做好防水施工安全措施;5.要加强高支模的验收工作,确保施工安全;6.对白云站捉出的整改一件未及时整改及恢复限4月11日前改正,整改报告经监督员签字后报送建委质安处。刘瑞权、黄广英、 刘哲军、徐志成、韦子局、赖东伟 未回复 
第四组2009-4-9荷塘四期A B棟白云白云区新市黄石路白云站广州市方圆房地产发展公司广东正升建筑有限公司广州广骏工程监理公司1.施工现场有积水现象;2.正在施工的主体结构的安全网部分已破损;3.施工现场的建筑垃圾要及时清理;4宿舍区边的卫生要打扫;5.加强施工人员日常安全教育。限4月11日前改正,整改报告经监督员签字后报送建委质安处。刘瑞权、黄广英、 刘哲军、徐志成、韦子局、赖东伟 未回复 
第四组2009-4-9百荣园小区三期白云白云区广花路308号白云站广州粤兴华实业有限公司茂名市电白建筑工程总公司广州高新工程顾问有限公司1.冲孔桩施工现场围敝不符合要求;2.工地路面硬化处理未达要求;3施工现场用电管理混乱,电缆线没有统一铺设,存在严重安全隐患;4.施工道路污染严重,局部积水,排水设施不完善。5.工地现场垃圾较多;6.宿舍生活区周边卫生要注意限4月16日前改正,整改报告经监督员签字后报送建委质安处。刘瑞权、刘哲军、徐志成、赖东伟 未回复 
第四组2009-4-9白云边检站住宅楼白云白云区机场路83号白云站白云出入境边防检查站广州市第三建筑工程公司广州建筑工程监理公司1.文明施工管理工作不落实;2.施工现场材料堆放混乱;3.大量建筑垃圾未及时清理;4安全网破损严重;5.宿舍区环境很乱限4月12日前改正,整改报告经监督员签字后报送建委质安处。刘瑞权、刘哲军、徐志成、赖东伟 未回复 
第四组2009-4-10康王路6号地块商住楼荔湾康王路6号地块荔湾站广州市南驰实业有限公司汕头市建安(集团)公司广东建科建设监理有限公司1、拆除支顶梁施工现场要及时把拆除物清理,注意控制扬尘和噪声扰民;2、塔吊的操作要注意安全;3、基坑上下通道和出入口要多放警示牌限4月13日前改正,整改报告经监督员签字后报送建委质安处。刘瑞权、黄广英、 刘哲军、徐志成、韦子局、赖东伟 未回复 
第四组2009-4-10万科紫台荔湾康王南路东侧荔湾站广州市万新房地产公司上海市第五建筑司广州宏达工程顾问有限公司1.现场土方施工,余泥运出入门口要重新整理,大道文明施工要求;2、现场的破桩头的施工要注意扰民问题;3、工地现场的注浆机要摆放整齐。限4月14日前改正,整改报告经监督员签字后报送建委质安处。刘瑞权、黄广英、 刘哲军、徐志成、韦子局、赖东伟 未回复 
第四组2009-4-14三元里堂溪商住楼AB棟白云白云区三元里大道白云站广州南大房地产开发公司广东省煤炭建设(集团)公司广州市房实监理公司1、材料堆放混乱,施工通道阻赛;2、洗车槽的设置徐改善;3、工地东南面须加固围墙围敝;4基坑周边卫生环境差;5、现场控机不能压着支撑梁进行施工,违反施工安全操作。限4月21日前改正,整改报告经监督员签字后报送建委质安处。刘瑞权、黄广英、 刘哲军、徐志成、韦子局、赖东伟 未回复 
第五组2009-4-3广州纺织博览中心GJ-1、GJ-2、GJ-3、GJ-4海珠区海珠区海珠站广州珠江纺织博览中心中建四局广东珠江监理公司1、 生活区有少量污水


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页