温州市人民政府办公室关于公布2009年度市级重大火灾隐患整改单位名单的通知
(温政办〔2009〕42号)
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
经市人民政府同意,决定将浙江特陶集团公司新南美宾馆等10家单位列为2009年度市级重大火灾隐患整改单位(名单附后),现予以公布。
各有关县(市、区)政府要切实加强对重大火灾隐患整改工作的领导,明确责任单位和责任人,组织制定整改方案,督促落实消防安全措施,消除火灾隐患,确保于今年9月30日前完成整改工作。对容易发生火灾事故的场所和部位,要采取切实有效措施,防患于未然。对工作不到位、措施不落实而导致发生重大火灾事故的,将依法追究相关责任人的责任。各督办单位要认真履行职责,加强指导和督促检查。整改完毕后,当地公安消防部门要及时组织消防复查,并上报复查结果。各地要结合实际,确定一批县级督办的重大火灾隐患整改单位,抓好督促整改工作,完善长效管理机制,促进消防安全形势稳定好转。
鉴于2008年度6家市级重大火灾隐患整改单位已经按要求整改完毕,并通过消防复查,不再将其列为本年度市级重大火灾隐患整改单位。
附件
2009年度市级重大火灾隐患整改单位一览表
序
号
| 所在县
(市、区)
| 重大火灾隐患
单位名称
| 存在的主要火灾隐患
| 督办单位
|
1
| 鹿城区
| 浙江特陶
集团公司
新南美宾馆
| 1.火灾自动报警系统处于故障状态,不能正常运行;
2.客房部1号楼楼顶设置燃油锅炉;
3.客房部1号楼4-7楼梯间设置房间且搭建阁楼;
4.封闭楼梯间防火门被拆除(客房部1号楼4-7楼,2号楼2-3楼,康乐中心);
5.客房部、康乐中心、口福餐厅疏散指示标志设置错误,应急照明设置不符合要求;
6.客房部2号楼2楼、3楼走道超20米的内走道、康乐中心2楼未设置排烟设施;
7.消防控制室未直通室外;
8.康乐中心未能保障安全出口、疏散通道畅通。
| 市
国
资
委
|
2
| 龙湾区
| 温州俊朗
鞋业有限公司
| 1.办公楼疏散楼梯不足;
2.厂房的封闭楼梯间未形成;
3.封闭楼梯间内搭建阁楼;
4.应急照明、疏散指示标志不足。
| 温州经济
技术开发
区管委会
人事劳动局
|
3
| 瓯海区
| 瓯海新桥
西瓯购物中心
| 1.建筑之间防火间距被占用;
2.安全出口、楼梯间的设置形式不符合要求。
| 市规划局
瓯海分局
|
4
| 乐清市
| 乐清市
华联大酒店(华联KTV)
| 1. 室内消火栓、部分喷头被遮挡,影响使用;
2. 超20米的内走道未设排烟设施;
3. 疏散指示标志不足,部分损坏;
4. 吊顶内采用可燃材料装修;
5. 部分楼梯的耐火极限达不到规范要求;
6. 防火分区不符合要求;
7. 消防控制室的设置不符合要求;
8. 部分安全出口门采用卷帘门,部分未向疏散方向开启。
| 乐清市
文化局
|
序
号
| 所在县
(市、区)
| 重大火灾隐患
单位名称
| 存在的主要火灾隐患
| 督办单位
|
5
| 瑞安市
| 瑞安市
科技大楼
| 1.消防设施瘫痪(室内消火栓无水、火灾自动报警系统处于故障状态,不能正常运行);
2.疏散楼梯不足;
3.封闭楼梯间未形成;
4.室外楼梯被封堵;
5.科学楼一楼大厅部分防火门损坏,部分安全出口门开启方向错误;
6.室内装修材料不符合要求,电线未采用阻燃套管保护。
| 瑞安市
市级机关
事务管理局
|
6
| 永嘉县
| 楠江大厦
(温州万邦
物业管理
有限公司)
| 1.火灾自动报警系统处于故障状态,不能正常运行;
2.自动消防设施不能正常联动控制;
3.封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过20%;
4.防排烟设施处于故障状态,不能正常运行。
| 永嘉县房
产管理局
|
7
| 洞头县
| 洞头县宝岛
足道推拿
养生会所
| 1.部分疏散指示标志设置不规范;
2.部分楼梯未形成封闭楼梯间;
3.部分楼梯间的疏散用门未采用乙级防火门;
4.部分隔墙的耐火极限达不到要求;
5.吊顶内的部分电线未采用阻燃套管保护。
| 北岙镇
人民政府
|
8
| 文成县
| 樟台乡敬老院
| 1. 疏散楼梯不足;
2. 室内装修材料不符合要求。
| 文成县
民政局
|
9
| 平阳县
| 萧江东南
丽江花园
(平阳县安
信物业管
理公司)
| 1.防排烟系统处于故障状态,不能正常运行;
2.2楼商场外窗被广告牌遮挡,影响逃生和灭火救援;
3.自动喷水灭火系统处于故障状态,不能正常运行。
| 平阳县房
产管理局
|
10
| 苍南县
| 苍南县宜山
宜龙KTV
| 1.未设置封闭楼梯间;
2.疏散走道设置铁栅栏。
| 苍南县