(四)加强对施工、监理企业安全生产监督管理的警示约谈制度。对拒不整改或整改不到位的企业进行停工并实行动态扣分、行政处罚等措施,进一步促进监理人员对安全生产有关规范和法律法规的学习,提高其安全生产监理水平。
(五)加强建筑起重机械的安全使用监管。大力执行建筑起重机械的初始登记、安装告知和使用登记制度;督促施工企业尽快完成特种作业人员培训考核,确保持证上岗;强化对物料提升机的监管,实施技术改造。
(六)加强对高支模、深基坑等危险性较大工程专项施工方案的编制、论证、审批和施工等环节的监督管理,杜绝弄虚作假现象的发生。
附件:建设厅2009年第一季度建筑施工安全生产督查发现的存在较大安全隐患项目情况一览表
广东省建设厅
二00九年四月十三日
建设厅2009年第一季度建筑施工安全生产督查
发现的存在较大安全隐患项目情况一览表
序号
| 地区
| 项目名称
| 施工单位
| 监理单位
| 主要安全隐患和问题
|
1
| 深圳市
| 深圳市鸿荣源宝安中心区N10项目1-7栋
| 汕头市建筑工程总公司
| 深圳市建力建设监理有限公司
| 1. 特种作业人员未持省级建设行政主管部门核发的上岗证;
2. 部分专项方案由非专业技术人员编制,技术交底及验收记录不明确;
3. 施工现场临边及洞口防护不严密;
4. 施工现场缺少消防设施;
5. 外脚手架部分缺少安全平网,且外脚手架上有较多的杂物,未及时清理。
|
2
| 惠州市
| 惠州皇冠假日酒店
| 中铁建工集团有限公司
| 惠州市工程建设监理有限公司
| 1. 新进场工人未实行平安卡管理;
2. 特种作业人员未持省级建设行政主管部门核发的上岗证;
3. 临边洞口的安全维护被作业人员拆除后,未及时回复;
4. 塔吊司机上塔吊的通道平台和地下室出入口的操作平台大蛇不够牢固客靠;
5. 施工现场消防器材数量不足;
6. 塔吊顶升、附着的安全管理需要加强。
|
惠州市城市花园沿江项目一期工程
| 东莞市建工集团有限公司
| 惠州市建设集团工程建设监理公司
| 1. 特种作业人员未持省级建设行政主管部门核发的上岗证;
2. 未执行“平安卡”管理制度;
3. 总包单位和专业分包单位签订的安全生产管理协议未明确相互指责;
4. 个别施工方案由非专业人员编制,技术交底内容缺乏针对性;
5. 未组织应急救援演练;
6. 施工现场临边、预留洞口的安全防护不严密,消防器材数量不足。
|
3
| 江门市
| 江门市金汇城市广场二期工程
| 广东建邦兴业集团有限公司
| 深圳市恒浩建设工程项目管理有限公司
| 1. “平安卡”制度执行情况差;
2. 装拆合同不完整,租赁合同内容不符合规范要求;
3. 施工作业区未围闭,材料堆放混乱,消防器材严重不足;
4. 土方开挖无方案施工,已造成坍塌现象;
5. 特种作业人员未持省级建设行政主管部门核发的上岗证;
6. 专职安全员不能满足需求,总监不到位;
7. 施工用电搭设不规范,无用电方案。
|
开平市原市委小区A1号春晓园商住楼
| 开平市第五建筑集团公司
| 天地建设监理有限公司
| 1. 未建立安全生产责任制,项目经理及专职安全员管理失职;
2. 未执行平安卡管理制度,工人未进行入场教育;
1. 特种作业人员未持省级建设行政主管部门核发的上岗证;
3. 对安监站发出的隐患整改,未进行有效整改;监理无安全监理制度和措施;
4. 临时用电无专项方案,三级用电分级不清;
5. 物料提升机未检测、未验收即投入使用,塔机附着不符合要求;
6. 电梯井洞无防护门,“三宝、四口”等局部安全防护不到位;少数工人居住在施工作业区,消防隐患严重,器材不足;分部分项工程无任何技术交底记录。
|
4
| 阳江市
| 阳春市迎宾花园D幢
| 阳春市第四建筑工程有限公司
| 阳江市建设监理有限公司阳春分公司
| 1. 现场物料提升机无拆除合同,无拆除方案;
2. 拆除单位无资质,无安全生产许可证,拆除人员无上岗证;
3. 现场项目经理、专职安全员、项目总监及监理工程师安全管理严重失职;
4. 企业没有深刻吸取08年11月发生的井架生产安全事故的教训,整改措施不落实。
|
阳江市金景园二期一区高层公寓A、B、C、D栋
| 广东一新长城建筑集团有限公司
| 阳江市建设监理有限公司
| 1. 特种作业人员未持省级建设行政主管部门核发的上岗证;
2. 现场塔吊附着结构未按规定进行专项验收;
3. 专项方案无可操性,项目经理、总监随意签批;
4. 项目经理、总监对安监站的隐患整改回复弄虚作假;
5. 现场工人居住区消防隐患严重。
|
5
| 湛江市
| 湛江市湛新市场综合楼
| 湛江市大城建筑工程有限公司
| 茂名市建筑工程监理有限公司
| 1. 特种作业人员未持省级建设行政主管部门核发的上岗证;
2. 塔吊拆装方案不全面,无平面布置图、附着位置;
3. 施工方案可操性较差,技术交底无针对性;
4. 监理工程师未按专业审批专项方案;
5. 施工现场高支模、室内临时操作平台存在不足。
|
广东省水文局湛江分局水文水环境实验楼
| 湛江市第一建筑工程公司
| 湛江开发区天正建设监理有限公司
| 1. 拆装方案不完善,附墙装置图与设备型号不符;
2. 物料提升机安全装置严重确实,机况残缺,附墙架不规范;
3. 外脚手架未按审批方案搭设。
|
6
| 茂名市
| 茂名市金色家园商住综合楼
| 高州市建筑工程总公司
| 茂名市城建工程监理总公司
| 1. 特种作业人员未持省级建设行政主管部门核发的上岗证;
2. 卸料平台无施工方案,搭设不规范;
3. 未提供平安卡资料;
4. 起重机械拆装方案不详细,缺乏针对性;
5. 施工方案未进行技术交底,编审人员未参与验收。
|
7
| 河源市
| 河源市金色领地公寓楼工程
| 东源县京华建筑安装工程有限公司
| 广东天衡建设工程监理(咨询)有限公司
| 1. 施工方案技术交底缺乏针对性;
2. 塔吊附墙锚固不规范,附墙框未采用生产厂家标准件,且尺寸与标准节截面不吻合,附墙杆无调节螺杆。
|