陕西省发展和改革委员会关于交口抽渭灌区大型灌溉排水泵站更新改造工程可行性研究报告的批复
(陕发改农经〔2009〕329号)
省水利厅:
你厅《关于报送省宝鸡峡等四个大型灌溉排水泵站更新改造项目可行性研究报告及初审意见的报告》(陕水规计发〔2009〕16号)收悉。经研究,现就交口抽渭灌区大型灌溉排水泵站更新改造工程可行性研究报告批复如下:
一、工程建设的必要性
交口抽渭灌区位于我省关中东部,以渭河为灌溉水源,设计灌溉面积126.2万亩,有效灌溉面积113万亩,设计排水面积117万亩。共建有灌溉泵站26座,排水泵站5座,安装水泵机组137台套,总装机功率3.16万kW;渠首设计抽水流量37立方米/s,加大流量41立方米/s,分8级抽水,累计扬程95.83m;排水站设计排水流量37.53立方米/s。
交口抽渭灌区建成于1970年,受历史条件的限制,工程建设标准低,机电设备技术落后,缺陷较多,除部分泵站设施设备进行过更新改造外,工程总体上老化破损问题仍比较突出,机电设备普遍超期服役,效率下降,能耗超标,故障经常发生。为保证泵站安全运行,充分发挥灌溉效益,促进农业增产、农民增收和区域经济社会发展,同意建设交口抽渭灌区大型灌溉排水泵站更新改造工程。
二、工程建设规模和内容
基本同意对交口抽渭灌区的17座泵站进行更新改造,其中对田市、任排、西排、张排4座泵站在原址拆除重建;对西楼、兴王、小寨、北倪、官底、佐家、筱家、王家、张桥、胡家、任家、刁张、固市13座泵站的部分设施设备进行更新改造。
17座泵站均维持原设计灌排面积、流量、扬程基本不变,共计更新改造泵站装机102台(水泵54台,电机48台),总装机功率1.19万kW。各泵站工程规模和主要内容见附表。
三、工程投资、工期和效益
工程估算总投资24386万元,建设资金由申请中央补助和地方自筹解决。工程总工期5年。工程建成后,可改善灌溉面积36万亩、治渍面积20.05万亩,排水面积72万亩,年节电1098万kW?h。
请据此抓紧编报工程初步设计,做好有关建设准备工作。进一步比较、优化各泵站布置、装机和选型方案;完善节能专项论证和环境影响评价工作;综合考虑不同泵站的老化破损程度、性能状况、改造效益以及灌区灌溉运行的总体要求等因素,优化工程实施方案,合理安排年度建设任务;泵站的更新改造要与相关渠系配套完善做好衔接,确保及时发挥工程效益;进一步深化工程管理体制改革,严格控制管理性配套设施建设,促进工程良性运行。
附件: 交口抽渭灌区大型灌溉排水泵站更新改造工程建设情况表
二○○九年三月二十三日
附件:
交口抽渭灌区大型灌溉排水泵站更新改造工程建设情况表
序号 | 泵站名称 | 灌排 面积 (万亩) | 设计 流量(m3/s) | 设计 扬程 (m) | 改造 水泵 (台) | 改造 电机 (台) | 改造电机容量 (万kW) | 更新线路(km) | 年节电 (万kW·h) | 改造建筑物规模及主要内容 | 工程 估算投资(万元) | 备注 |
35kV | 10kV |
| 合计 | | | | 54 | 48 | 1.19 | 5.7 | 70.3 | 1098 | | 24386 | |
1 | 西楼 | 126.2 | 37 | 17.87 | 6 | | | | | | 新建副厂房,改造进出水压力管道。 | 4631 | |
2 | 田市 | 85.62 | 30 | 6.15 | 8 | 8 | 0.28 | | 10.5 | 258 | 新建主副厂房,改造进出水压力管道。 | 3859 | |
3 | 兴王 | 11.16 | 4.7 | 14.37 | 5 | 5 | 0.1 | | 12 | 92 | 改造管理用房,改造进出水压力管道。 | 1136 | |
4 | 小寨 | 7.52 | 3.08 | 10.35 | 4 | 4 | 0.08 | | | 74 | 改造进出水压力管道。 | 742 | |
5 | 北倪 | 38.63 | 14.99 | 9.63 | | | | | | | 改造管理用房。 | 752 | |
6 | 官底 | 33.44 | 14.09 | 10.5 | 1 | 1 | 0.026 | | | 24 | 改造管理用房,改造进出水压力管道。 | 765 | |
7 | 佐家 | 26.95 | 11.33 | 10.11 | 1 | 1 | 0.026 | | | 24 | 改造管理用房,改造进出水压力管道。 | 795 | |
8 | 筱家 | 15.32 | 8.5 | 10.15 | | | | | | | 改造管理用房。 | 508 | |
9 | 王家 | 12.05 | 4.77 | 15.81 | 5 | 5 | 0.1 | | | 92 | 改造进出水压力管道。 | 1054 | |
10 | 张桥 | 5.97 | 3 | 19.76 | | | | | 8 | | 改造管理用房,改造进出水压力管道。 | 722 | |
11 | 胡家 | 26.88 | 11.79 | 5.755 | | | | | | | 改造部分附属设施。 | 298 | |
12 | 任家 | 20.74 | 10.06 | 8.6 | | | | | 12.8 | | 改造部分附属设施。 | 707 | |
13 | 刁张 | 1.88 | 1 | 3.5 | | | | | | | 改造进出水压力管道。 | 430 | |
14 | 固市 | 2.04 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 0.006 | | | 6 | 改造进出水压力管道。 | 336 | |
15 | 任排 | 68.87 | 22.7 | 8.94 | 12 | 12 | 0.371 | 5.7 | 3 | 342 | 新建主副厂房,改造进出水压力管道。 | 4373 | 排水泵站 |
16 | 西排 | 25.82 | 8.35 | 7.66 | 5 | 5 | 0.115 | | 9.5 | 106 | 新建主副厂房,改造进出水压力管道。 | 1478 | 排水泵站 |
17 | 张排 | 13.67 | 4.68 | 10.3 | 5 | 5 | 0.0885 | | 14.5 | 81 | 新建主副厂房,改造进出水压力管道。 | 1800 | 排水泵站 |