法搜网--中国法律信息搜索网
江苏省建设厅关于印发《2009年全省建筑节能工作考核评价工作计划》的通知


  居住建筑节能设计文件检查表(夏热冬冷地区)

检查项目

检查内容与依据

评价

备注

设计文件

施工图审查

1

体型系数

建筑物体型系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.3条的规定;若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

2

外窗传热系数

不同朝向、不同窗墙比外窗设计的传热系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.4条的规定;若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

3

外窗气

密性

外窗气密性的设计符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.7条的规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

4

 

 

围护结构的传热系数

  

屋顶传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定;若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

外墙传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定;若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

户门设计的传热系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定;若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

分户墙和楼板传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定;若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

底部自然通风的架空楼板传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定;若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定限值

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 


  省辖市、区(县、市)              项目名称                

5

采 暖 计 算

围护结构各部分的传热系数不应超过《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第4.0.8条限值的规定 

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

围护结构传热系数K值与建筑节能计算及登记表是否相符并符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第4.0.8条的规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

室内采暖计算温度不应低于《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.3.2条的规定 

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

6

采 暖 系 统 设 计

居住建筑当采用集中采暖、空调时应设计分室(户)温度控制及分户热(冷)量计量设施,并对热(冷)计量与分摊方式进行说明及采暖系统设计应符合相关规范、规程的规定(《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第6.0.2条的规定 )

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

建筑物及户内供暖系统的热力入口装置应符合相关规范、规程的规定(《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第6.0.2条的规定 ) 

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

7

保 温

保温材料厚度及绝热要求应符合相关规范、规程的规定(一般情况下采暖主立管应做保温) (《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第6.0.2条的规定 )参照JGJ26  

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

8

自熄开关

住宅的公共部分应设有人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。GB50096-1999 第6.5.3条规定。

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

9

应急照明时自熄开关控制

当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。GB50368-2005 第8.5.3条规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

10

用电计量

锅炉房动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量。JGJ26-95第5.2.10条的规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

11

照明与控制

住宅公共部分的照明应采取高效光源、高效灯具和节能控制措施。GB50368-2005 第10.1.4条规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

12

设备控制

住宅内使用的经常运行的动力设备应采用高效率产品,经技术经济比较合理时,宜采取节电措施。GB50368-2005第10.1.5条规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

综合评价

设计图纸:□符合 □不符合 施工图审查:□符合 □不符合

              检查组成员签字:    日期:



第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页