法搜网--中国法律信息搜索网
新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局办公室关于印发《冶金煤气安全知识》的通知


  (七)放散装置
  防止人为中毒事故,一种方式是人工吹扫,通过放散管将其引走。吹刷煤气放散管必须安设在煤气设备和管道的最高处;或煤气管道以及卧式设备的末端;放散管口必须高出煤气管道、设备和走台4m,离地面不小于10m。
  调压煤气放散管管口高度应高出周围建筑物,一般距离地面不小于30m,所放散的煤气必须点燃,并有灭火设施。

  (八)排水器
  排水器是事故常发部位。
  有人值守的值班室、操作室等不应设在排水器旁,排水器应有明显的警告标志;
  · 排水器的满流管口应保持溢流。

  (九)煤气柜
  煤气柜是重大危险源(临界量5吨)。
  · 煤气柜不应建设在居民稠密区;
  · 煤气柜周围应设有围墙(隔绝)、消防车道和消防设施,柜顶应设防雷装置;
  · 煤气柜上应有容积指示装置,柜位达到上限时应关闭煤气入口阀,并设有放散设施,还应有煤气柜位降到下限时,自动停止向外输出煤气或自动充压的装置。煤气柜应设操作室,室内设有压力计、流量计、高度指示计,容积上、下限声光讯号装置和联系电话。(要防止干扰信号,重钢2006年11月3日,电焊机地线搭接在进口不到二十米的地方,产生干扰信号,造成放散被误打开,紧急疏散900多人,75分钟。)
  (十)煤气加压站与混合站
  重点监控、关键部位(焦炉煤气鼓风机-加压机房被视为心脏,是易爆场所,照明灯具、开关、布线必须防爆,门窗要向外开,门窗面积不能小于容积的十分之一,平时和事故状态下都要有通风等)。
  · 站房内宜设有一氧化碳监测装置,并把信号传送到管理室内;
  · 站房内应有通风换气装置;
  · 煤气加压机械应有两路电源供电;
  · 煤气加压机、抽气机的排水器应按机组各自配置;
  · 每台煤气加压机、抽气机前后应设可靠的隔断装置(1987年6月30日,马钢转炉6万立方气柜加压机仅靠一个水封隔断,炉气串入值班室,站房的监测装置失效,4人听到煤气冲破水封的声音,没有意识到是煤气泄漏而去检查,中毒死亡)。
  (十一)其他附属装置
  一些附属装置容易成为安全盲点,如:
  · 蒸汽管、氮气管(伴随煤气管);停用时必须与煤气设施断开或堵盲板(防止断气时,阀门关闭不可靠,煤气沿蒸汽管串入澡堂、食堂、办公楼,历史上发生多次此类事故。);
  · 补偿器:宜选用耐腐蚀材料制造;厂房内不得使用带填料的补偿器;