1、变更费用编制依据合法、有效,符合现行规定;
2、变更费用编制的建设规模、标准符合相关要求;
3、变更费用编制深度基本符合要求,编制范围及具体内容与批准范围和内容基本一致,但局部存在编制深度不足,如编制说明简单,不够详细;部分费用项目未按规定细目计列等;
4、变更费用编制工程数量根据变更设计图纸、概算定额及工程量计算规则等进行审查,基本符合,但个别项目数量存在错、漏、缺、重复计算等问题;
5、变更费用编制采用的计价定额、费用定额、人工、机械台班单价符合现行交通部和省内有关规定,但个别项目的定额套用和费率采用欠妥;
四、调整意见
(一)第一部分:建筑安装工程费
1、材料单价
按原初步设计编制概算的材料单价计列,基本合理。
2、工程数量
经对各项工程内容进行一一审核,发现个别项目数量存在错、漏、缺、重复计算等问题,均按实进行了调整。
3、定额运用
定额运用基本合理,但个别项目的定额套用和定额调整欠妥,按实予以调整。
4、取费标准和费率取用
有关费率按一级企业标准计取。
(二)第二、三部分及其他部分费用
由于本项目变更基本不涉及到第二、三部分费用,所以仅计列建安费,不计第二、三部分及其他部分费用。
五、预审查结果
1.关于ZK6+278~ZK6+457段滑坡体的设计变更
(1)变更费用主要调整情况:滑坡开挖中扣除多计的路基碾压和铲运15085立方米费用。
(2)预审查结果:报审建安费为1446.5726万元,审核后为1427.1807万元,核减19.3919万元,核减率为1.34%。
此项变更原批复设计概算建安费0,变更增加造价1427.1807万元。
2. 关于蛇岭隧道的设计变更
(1)变更费用主要调整情况:排水管套用定额有误并且重计,予以扣减。漏计管棚15091m。暗洞锚杆由71747m调整为110350m。混凝土衬砌由17371立方米调整为21044立方米。喷射混凝土由585立方米调整为1150立方米。
(2)预审查结果:报审建安费为8104.0021万元,审核后为7984.2398万元,核减119.7623万元,核减率为1.48%。
此项变更原批复设计概算建安费5458.859万元,变更增加造价2525.3808万元。