同时,根据国家核安全局的要求,本次大修中DNMC代表性地选取了岭澳核电厂二号机组一回路辅助系统管道焊缝进行渗透检查,未发现可记录显示,确认了管道焊接质量。此外,检查组针对以下问题提出相应核安全管理要求。
(一)辐射防护问题
虽然本次大修的辐射防护指标水平与以往大修基本相当,但是大修中发生了一些典型性事件。DNMC应针对这些事件进行充分反馈和纠正,并按照辐射防护最优化的原则,根据内外部经验反馈,进一步完善辐射防护工作制度,明确具体工作的辐射防护要求,同时加强人员培训、培养良好的工作习惯。
(二)L2RCP029MT故障问题
连续两个循环L2RCP029MT由于批次备件的质量等因素发生了重复性故障,DNMC已对该部件进行了更换,并制定再次出现该故障的应急预案。DNMC应进一步研究探头失效机理,同时加强对第二组设备不可用的管理。
(三)备品备件的管理
检查组注意到DNMC强化了对不符合项的管理,增加了工程评价和风险分析的环节。但是鉴于备品备件的质量文件以及物项的临时替代方面存在一些问题, DNMC应从采购的源头进行严格管理,并加强预见性采购工作,减少临时替代物项的使用。
(四)L2RGL系统异常及故障
尽管RGL系统的故障率已有下降,但在上一循环中还是发生多次异常或故障。DNMC应加强对RGL系统的监督检查和问题跟踪,并及时总结故障原因,防止同类故障重复性发生;同时及时制定和实施相应的故障处理方案。
(五)运行事件的反馈
本次大修期间岭澳核电厂二号机组发生两起运行事件,DNMC在后续的事件报告中应对事件情景和根本原因加以详细描述,鉴于两起事件与人因和试验条件相关,DNMC应加强试验和检修工作的风险分析,进一步完善工作程序。
因此,检查组认为,DNMC应按计划完成本次大修的剩余项目,并按照反应堆临界条件的检查要求,确认相关系统、设备以及状态条件,将试验完成情况及检查结果及时报告广东核与辐射安全监督站。
检查组建议,批准DNMC在完成以上工作并经广东核与辐射安全监督站确认后,可开始岭澳核电厂二号机组反应堆临界活动。