  注:平面和竖向均不规则,或Ⅳ类场地,按减少20%控制;6度的短肢墙、错层结构,高度适当降低。
  二、同时具有下表所列三项及三项以上不规则的高层建筑工程

┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│     序     │   不规则类型   │   涵  义   │   备  注   │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│     1     │   扭转不规则   │考虑偶然偏心的扭转位│  GB50011-3.4.2  │
│          │          │  移比大于1.2   │          │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│     2     │   偏心布置   │偏心距大于0.15或相邻│  JGJ99-3.2.2   │
│          │          │  层质心相差较大  │          │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│     3     │   凹凸不规则   │平面凹凸尺寸大于相应│  GB50011-3.4.2  │
│          │          │   边长30%等   │          │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│     4     │   组合平面   │ 细腰形或角部重叠形 │   JGJ3-4.3.3   │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│     5     │   楼板不连续   │有效宽度小于50%,开 │  GB50011-3.4.2  │
│          │          │洞面积大于30%,错层 │          │
│          │          │   大于梁高   │          │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│     6     │   刚度突变   │相邻层刚度变化大于70│  GB50011-3.4.2  │
│          │          │%或连续三层变化大于 │          │
│          │          │     80%    │          │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│     7     │   尺寸突变   │缩进大于25%,外挑大 │   JGJ3-4.4.5   │
│          │          │   于10%和4m   │          │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│     8     │   构件间断   │上下墙、柱、支撑不连│  GB50011-3.4.2  │
│          │          │  续,含加强层  │          │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│     9     │   承载力突变   │相邻层受剪承载力变化│  GB50011-3.4.2  │
│          │          │   大于80%    │          │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

  三、具有下表所列某一项不规则的高层建筑工程

┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│      序      │     简 称     │     涵  义     │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      1       │     扭转偏大     │不含裙房的楼层扭转位移比大│
│             │             │     于1.4      │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      2       │    抗扭刚度弱    │扭转周期比大于0.9,混合结构│
│             │             │  扭转周期比大于0.85  │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      3       │    层刚度偏小    │本层侧向刚度小于相邻上层的│
│             │             │      50%      │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      4       │     高位转换     │框支转换构件位置:7度超过5│
│             │             │   层,8度超过3层   │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      5       │     厚板转换     │ 7~9度设防的厚板转换结构 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      6       │     塔楼偏置     │单塔或多塔与大底盘的质心偏│
│             │             │ 心距大于底盘相应边长20% │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      7       │     复杂连接     │各部分层数、刚度、布置不同│
│             │             │   的错层或连体结构   │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      8       │     多重复杂     │结构同时具有转换层、加强层│
│             │             │、错层、连体和多塔类型的2 │
│             │             │     种以上     │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┘