注:平面和竖向均不规则,或Ⅳ类场地,按减少20%控制;6度的短肢墙、错层结构,高度适当降低。
二、同时具有下表所列三项及三项以上不规则的高层建筑工程
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ 序 │ 不规则类型 │ 涵 义 │ 备 注 │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 扭转不规则 │考虑偶然偏心的扭转位│ GB50011-3.4.2 │
│ │ │ 移比大于1.2 │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ 偏心布置 │偏心距大于0.15或相邻│ JGJ99-3.2.2 │
│ │ │ 层质心相差较大 │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ 凹凸不规则 │平面凹凸尺寸大于相应│ GB50011-3.4.2 │
│ │ │ 边长30%等 │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │ 组合平面 │ 细腰形或角部重叠形 │ JGJ3-4.3.3 │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │ 楼板不连续 │有效宽度小于50%,开 │ GB50011-3.4.2 │
│ │ │洞面积大于30%,错层 │ │
│ │ │ 大于梁高 │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │ 刚度突变 │相邻层刚度变化大于70│ GB50011-3.4.2 │
│ │ │%或连续三层变化大于 │ │
│ │ │ 80% │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │ 尺寸突变 │缩进大于25%,外挑大 │ JGJ3-4.4.5 │
│ │ │ 于10%和4m │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8 │ 构件间断 │上下墙、柱、支撑不连│ GB50011-3.4.2 │
│ │ │ 续,含加强层 │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9 │ 承载力突变 │相邻层受剪承载力变化│ GB50011-3.4.2 │
│ │ │ 大于80% │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
三、具有下表所列某一项不规则的高层建筑工程
┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ 序 │ 简 称 │ 涵 义 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 扭转偏大 │不含裙房的楼层扭转位移比大│
│ │ │ 于1.4 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2 │ 抗扭刚度弱 │扭转周期比大于0.9,混合结构│
│ │ │ 扭转周期比大于0.85 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3 │ 层刚度偏小 │本层侧向刚度小于相邻上层的│
│ │ │ 50% │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4 │ 高位转换 │框支转换构件位置:7度超过5│
│ │ │ 层,8度超过3层 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 5 │ 厚板转换 │ 7~9度设防的厚板转换结构 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 6 │ 塔楼偏置 │单塔或多塔与大底盘的质心偏│
│ │ │ 心距大于底盘相应边长20% │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 7 │ 复杂连接 │各部分层数、刚度、布置不同│
│ │ │ 的错层或连体结构 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 8 │ 多重复杂 │结构同时具有转换层、加强层│
│ │ │、错层、连体和多塔类型的2 │
│ │ │ 种以上 │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┘