法搜网--中国法律信息搜索网
卫生部关于2005年公共场所卫生重点监督检查情况的通报


  (七)游泳场(馆)卫生设施及消毒产品许可情况:被检查的2717家游泳场(馆)中,有池水循环净化设施的2176家,占80.1%;运行正常的2158家,占79.4%;有池水消毒设施的2490家,占91.6%;运行正常的2403家,占88.4%;浸脚池符合卫生学要求的有2179家,占80.2%;消毒产品具有卫生许可批件的2020家,占74.3%。

  (八)行政处罚情况:各地卫生行政部门依据《公共场所卫生管理条例》的有关规定,对违反条例规定的852户单位进行了行政处罚,占检查总数的19.5%。其中,处罚299户商场(超市),占检查总数的18.0%,包括警告188户,罚款100户,罚款金额75440元,停业整顿11户;处罚553户游泳场(馆),占检查总数的20.4%,其中,警告358户,罚款147户,罚款金额85860元,停业整顿48户。

  二、结果分析

  从上述结果可以看出,商场(超市)场所内二氧化碳均值合格率、细菌总数均值合格率、可吸入颗粒物(PM10)均值合格率、新风设施及其机房的配备、运行合格率均较高;与2004年相比游泳场(馆)池水中细菌总数及浑浊度合格率有所上升,分别上升了0.2%和2.0%,卫生许可证持证率上升了13.8%,对违法行为的处罚率上升了14.6%。从本次全国的监督检查结果看公共场所卫生管理方面存在的主要问题有:1、部分商场(超市)空调系统清洗不全面,一般仅限于机组过滤网的清洗,尚未涉及通风系统的表冷器、加湿器、新风机组、冷凝水盘等部件,集中空调通风系统在设计上存在缺陷,没有考虑卫生管理问题,新风口位置设计不合理,送、回风口不能拆卸,送风主管道没有预留检修口,无法进行管道积尘采样和日常的清洗消毒,导致送风质量较低,军团菌检出率高;2、部分游泳场(馆)不重视池水消毒工作,购进消毒产品时,没有索要消毒产品卫生许可批件,个别游泳场(馆),消毒系统未正常使用,造成了池水游离性余氯不能达到国家卫生标准,水质合格率低;3、公共场所经营者对传染病报告等工作重视不够,未制定公共卫生应急预案的单位占被检查单位总数的41.8%,无传染病报告制度的单位占被检查单位总数的43.8%。

  附件:1、商场(超市)、游泳场馆卫生管理制度检查汇总表

  2、公共场所从业人员健康检查情况汇总表

  3、商场(超市)空气质量卫生监督检查汇总表


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 