建设部关于印发《全国绿色建筑创新奖评审标准使用规则》和《全国绿色建筑创新奖评审标准》的通知


  附表2 全国绿色建筑创新奖住宅建筑综合奖评分表

  住宅建筑综合奖-节地与室外环境评分表(表2-1)

┌──────┬────────────────────────────┬──────────┐
│  分项  │            评审要点            │   评分等级   │
│  指标  │                            ├──┬───┬───┤
│      │                            │ Ⅲ │ Ⅱ │ Ⅰ │
├──────┼────────────────────────────┼──┴───┴───┤
│  星级  │住区公共服务设施按规划配建,合理采用综合建筑并与周边地区│  (专家评审用)  │
│  达标  │共享。                         │          │
│      ├────────────────────────────┤          │
│      │充分利用尚可使用的旧建筑。               │          │
│      ├────────────────────────────┤          │
│      │住区环境噪声符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》  │          │
│      │GB 3096的规定。                     │          │
│      ├────────────────────────────┤          │
│      │住区室外日平均热岛强度不高于1.5℃。           │          │
│      ├────────────────────────────┤          │
│      │住区风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风│          │
│      │。                           │          │
│      ├────────────────────────────┤          │
│      │根据当地的气候条件和植物自然分布特点,栽植多种类型植物,│          │
│      │乔、灌、草结合构成多层次的植物群落,每100平方米绿地上不 │          │
│      │少于3株乔木。                      │          │
│      ├────────────────────────────┤          │
│      │选址和住区出入口的设置方便居民充分利用公共交通网络。住区│          │
│      │出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m。      │          │
│      ├────────────────────────────┤          │
│      │住区非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用透水地面,│          │
│      │并利用园林绿化提供遮阳。室外透水地面面积比不小于45%。  │          │
├──────┼────────────────────────────┤          │
│  创新点  │创新内容、难易程度或复杂程度、成套设备与集成程度、标准化│          │
├──────┼────────────────────────────┤          │
│ 推广价值 │对推动行业技术进步的作用、引导绿色建筑发展的作用    │          │
├──────┼────────────────────────────┤          │
│ 综合效益 │经济效益、社会效益、环境效益、发展前景及潜在效益    │          │
├──────┼────────────────────────────┴──────────┤
│  本项  │                                       │
│  得分  │                                       │
└──────┴───────────────────────────────────────┘

  住宅建筑综合奖-节能与能源利用评分表(表2-2)

┌─────┬────────────────────────────┬───────────┐
│  分项  │            评审要点            │    评分等级    │
│  指标  │                            ├───┬───┬───┤
│     │                            │ Ⅲ │ Ⅱ │ Ⅰ │
├─────┼────────────────────────────┼───┴───┴───┤
│  星级  │利用场地自然条件,合理设计建筑体形、朝向、楼距和窗墙面积│  (专家评审用)  │
│  达标  │比,使住宅获得良好的日照、通风和采光,并根据需要设遮阳设│           │
│     │施。                          │           │
│     ├────────────────────────────┤           │
│     │选用效率高的用能设备和系统。集中采暖系统热水循环水泵的耗│           │
│     │电输热比,集中空调系统风机单位风量耗功率和冷热水输送能效│           │
│     │比符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定│           │
│     │。采用计量收费系统。                  │           │
│     ├────────────────────────────┤           │
│     │当采用集中空调系统时,所选用的冷水机组或单元式空调机组的│           │
│     │性能系数、能效比比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB│           │
│     │ 50189中的有关规定值高一个等级。            │           │
│     ├────────────────────────────┤           │
│     │公共场所和部位的照明采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器│           │
│     │等附表,并采取其它节能控制措施,在有自然采光的区域设定时│           │
│     │或光电控制。                      │           │
│     ├────────────────────────────┤           │
│     │采用集中采暖或集中空调系统的住宅,设置能量回收系统(装置│           │
│     │)。                          │           │
│     ├────────────────────────────┤           │
│     │根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能、地热能等可再│           │
│     │生能源。可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于5%。  │           │
├─────┼────────────────────────────┤           │
│ 创新点 │创新内容、难易程度或复杂程度、成套设备与集成程度、标准化│           │
├─────┼────────────────────────────┤           │
│ 推广价值 │对推动行业技术进步的作用、引导绿色建筑发展的作用    │           │
├─────┼────────────────────────────┤           │
│ 综合效益 │经济效益、社会效益、环境效益、发展前景及潜在效益    │           │
├─────┼────────────────────────────┴───────────┤
│  本项  │                                        │
│  得分  │                                        │
└─────┴────────────────────────────────────────┘

  住宅建筑综合奖-节水与水资源利用评分表(表2-3)

┌─────┬───────────────────────────┬───────────┐
│  分项  │            评审要点            │    评分等级    │
│  指标  │                           ├───┬───┬───┤
│     │                           │ Ⅲ │ Ⅱ │ Ⅰ │
├─────┼───────────────────────────┼───┴───┴───┤
│  星级  │合理规划地表与屋面雨水径流途径,降低地表径流,采用多种│  (专家评审用)  │
│  达标  │渗透措施增加雨水渗透量。               │           │
│     ├───────────────────────────┤           │
│     │绿化用水、洗车用水等非饮用用水采用再生水和(或)雨水等│           │
│     │非传统水源。                     │           │
│     ├───────────────────────────┤           │
│     │绿化灌溉采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。      │           │
│     ├───────────────────────────┤           │
│     │非饮用水采用再生水时,优先利用附近集中再生水厂的再生水│           │
│     │;附近没有集中再生水厂时,通过技术经济比较,合理选择其│           │
│     │他再生水水源和处理技术。               │           │
│     ├───────────────────────────┤           │
│     │降雨量大的缺水地区,通过技术经济比较,合理确定雨水集蓄│           │
│     │及利用方案。                     │           │
│     ├───────────────────────────┤           │
│     │非传统水源利用率不低于10%。             │           │
├─────┼───────────────────────────┤           │
│ 创新点 │创新内容、难易程度或复杂程度、成套设备与集成程度、标准│           │
│     │化                          │           │
├─────┼───────────────────────────┤           │
│ 推广价值 │对推动行业技术进步的作用、引导绿色建筑发展的作用   │           │
├─────┼───────────────────────────┤           │
│ 综合效益 │经济效益、社会效益、环境效益、发展前景及潜在效益   │           │
├─────┼───────────────────────────┴───────────┤
│ 本项得分 │                                       │
└─────┴───────────────────────────────────────┘


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页