经常性卫生学评价包括集中空调通风系统运行期间评价和集中空调通风系统清洗效果评价。
5.3.1 运行期间评价
具体内容见本规范4.3.2。
5.3.2 清洗效果评价
评价指标和检测方法按《公共场所集中空调通风系统清洗规范》和《
公共场所集中空调通风系统卫生规范》的有关要求执行。
5.4 评价结论和建议
根据现场调查和卫生检测的结果,作出评价结论,并针对发现的卫生问题提出相应的建议。
6 评价报告
卫生学评价结束时应编制评价报告。评价报告是卫生学评价工作的总结性文件,应在基本情况分析、现场调查、卫生检测、评价分析的基础上,全面、真实地反映卫生学评价的全部工作,文字要求简洁、准确。评价报告应包括项目的基本情况、评价依据、评价内容和方法、评价结论和建议。报告格式见附录J。
7 卫生学评价机构
从事集中空调通风系统卫生学评价机构一般在地(市)级以上疾病预防控制机构。评价机构的技术要求应符合附录K的规定,并每4年进行一次评估。
省级疾病预防控制机构负责地(市)级卫生学评价机构的技术评估、技术咨询和专业人员的技术培训;国家疾病预防控制机构负责省级以上卫生学评价机构的技术评估、技术咨询和专业人员的技术培训,负责卫生学评价结果的技术仲裁。
8 本规范自2006年3月1日起实施。
附录J
集中空调通风系统卫生学评价报告(格式)
J1 封面页
封面页一般包括:
(1) 评价报告编号
(2) 评价项目名称
*****集中空调通风系统卫生学评价报告
(3) 评价机构名称(包括盖章)
(4) 报告编制日期
J2 首页
首页一般包括:
(1) 委托单位名称
(2) 委托单位地址
(3) 评价项目地址
(4) 委托单位联系人
(5) 委托单位联系电话
(6) 评价技术负责人(包括签字)
(7) 评价人员名单(包括姓名、职称、专业,签字)
(8) 审核人(包括签字)
J3 正文
正文一般包括:
(1) 评价项目名称
(2) 任务来源
(3) 评价目的
(4) 评价范围
(5) 评价依据
(6) 项目概况
(7) 评价内容与方法
(8) 分析、调查、检测数据与结果
(9) 结论和建议
J4 附件
附录K
集中空调通风系统卫生学评价机构的技术要求
K1 基本要求
K1.1 具有独立的法人资格。
K1.2 拥有固定的办公场所和相应的实验室。
K2 人员要求
K2.1 技术负责人
评价技术负责人应具有副高级以上职称,并从事相关专业工作5年以上。
K2.2 专业人员
拥有与集中空调通风系统卫生学评价项目相适应的公共卫生、卫生检验专业人员。其中中级技术职称以上人员不少于30%。
K2.2 专业技术培训
专业人员必须经培训,并考核合格。
K3 质量管理体系要求
设立专门的质量管理部门,并有完善的集中空调通风系统卫生学评价质量管理体系。
K4 设备要求
拥有量值准确可靠、性能完好、与集中空调通风系统卫生学评价项目相配套的仪器设备,基本仪器设备见表K1。计量设备应有计量检定证书。
表K1 基本仪器设备
┌──────┬──────────────┬──────────────────┐
│ 测定项目 │ 仪器设备 │ 规 格 │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ 微生物 │真菌检验实验室 │ │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │培养箱 │35±1℃或37±1℃ │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │厌氧培养装置 │ │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │普通冰箱 │ │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │低温冰箱 │ │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │紫外灯 │波长360±2nm │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │涡旋振荡器 │可达200rpm以上 │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │蠕动泵 │ │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │离心机 │ │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │滤膜滤器 │可装直径45mm滤膜 │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │恒温水浴 │ │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │普通光学显微镜 │ │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │荧光显微镜 │ │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │体式镜 │ │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │六级筛孔空气撞击式采样器 │对空气中细菌的捕获率大于95% │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ 新风量 │标准皮托管(皮托管法) │Kp=0.99±0.01,或S型皮托管Kp=0.84± │
│ │ │0.01 │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │微压计(皮托管法) │精确度应不低于2%,最小读数应不大于1 │
│ │ │Pa │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │热电风速仪(风速计法) │最小读数应不大于0.1m/s │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │水银玻璃温度计或电阻温度计 │最小读数应不大于1°C │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│可吸入颗粒物│便携式PM10直读仪 │①颗粒物捕集特性应满足Da50=10±0.5mm│
│ │ │,sg=1.5±0.1的要求 │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │②检验仪器测定的重现性误差:平均相对│
│ │ │标准差小于7% │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │③检验仪器与称重法比较,总不确定度(│
│ │ │ROU)应小于等于25% │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │④仪器测定范围0.01~10mg/立方米 │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ 积尘量 │分析天平 │范围0~80g,精度0.0001g │
├──────┼──────────────┼──────────────────┤
│ 风管采样 │定量采样机器人 │满足《公共场所集中空调通风系统清洗规│
│ │ │范》附录M要求 │
└──────┴──────────────┴──────────────────┘