B2 主要仪器
B2.1 皮托管法
B2.1.1 标准皮托管: K(p下标)=0.99±0.01,或S型皮托管 K(p下标)=0.84±0.01。
B2.1.2 微压计:精确度应不低于2%,最小读数应不大于1 Pa。
B2.1.3 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1°C。
B2.2 风速计法
B2.2.1 热电风速仪:最小读数应不大于0.1m/s。
B2.2.2 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1°C。
B3 检测断面和测点
B3.1 检测断面应选在气流平稳的直管段,避开弯头和断面急剧变化的部位。
B3.2 测点位置和数量
B3.2.1 圆形风管:将风管分成适当数量的等面积同心环,测点选在各环面积中心线与垂直的两条直径线的交点上,同心环数及测点数的确定见表B1。直径小于0.3米、流速分布比较均匀的风管,可取风管中心一点作为测点。气流分布对称和比较均匀的风管,可只取一个方向的测点进行检测。
表B1 圆形风管的环数及测点数
┌───────┬─────┬───────────┐
│风管直径(米)│环数(个)│测点数(两个方向共计)│
├───────┼─────┼───────────┤
│ ≤1 │ 1~2 │ 4~8 │
├───────┼─────┼───────────┤
│ >1~2 │ 2~3 │ 8~12 │
├───────┼─────┼───────────┤
│ >2~3 │ 3~4 │ 12~16 │
└───────┴─────┴───────────┘
B3.2.2 矩形风管:将风管断面分成适当数量的等面积小块,各块中心即为测点。等面积小块的数量和测点数的确定见表B2。
表B2 矩形风管的分块及测点数
┌─────────────┬─────────┬──────┐
│风管断面面积(平方米) │等面积小块数(个)│测点数(个)│
├─────────────┼─────────┼──────┤
│ ≤1 │ 2×2 │ 4 │
├─────────────┼─────────┼──────┤
│ >1~4 │ 3×3 │ 9 │
├─────────────┼─────────┼──────┤
│ >4~9 │ 3×4 │ 12 │
├─────────────┼─────────┼──────┤
│ >9~16 │ 4×4 │ 16 │
└─────────────┴─────────┴──────┘
B4 检测步骤
B4.1 风管截面面积测量
测定风管检测断面面积(F),分环或分块确定检测点。
B4.2 皮托管法测定风速与风量
B4.2.1 准备工作:检查微压计显示是否正常,微压计与皮托管连接是否漏气。
B4.2.2 动压(Pd)的测量:将皮托管全压出口与微压计正压端连接,静压管出口与微压计负压端连接。将皮托管插入风管内,在各测点上使皮托管的全压测孔正对着气流方向,偏差不得超过10°,测出各点动压。重复测量一次,取平均值。
B4.2.3 新风温度(t)的测量:一般情况下可在风管中心的一点测量。将水银玻璃温度计或电阻温度计插入风管中心测点处,封闭测孔,待温度稳定后读数。
B4.2.4 新风量(Q)的计算:新风管某一断面的新风量按下式计算。
___________
______ _________
Q=3600×F×0.076K(p下标)√273+t+√P(d下标)
B4.3 风速计法测定风速与风量
当风管内的动压值 小于4 Pa时,可用热电风速仪测量风速。
B4.3.1 准备工作:调节风速仪的零点与满度。
B4.3.2 风管内平均风速(P(d下标) )的测定:将风速仪放入风管内,测定各测点风速,以全部测点风速算术平均值作为检测结果。
B4.3.3 新风量(Q)的计算:新风管某一断面的新风量按下式计算。
_
Q=3600×F×V
式中:Q- 新风量(立方米/h)
F- 风管截面面积(平方米)
_
V- 风管中空气的平均风速(m/s)
附录C
送风中可吸入颗粒物检测方法
本附录规定了集中空调通风系统送风中可吸入颗粒物(PM10)浓度的检测方法。
C1 仪器
C1.1 PM10检测仪器为便携式直读仪器。
C1.1.1 检测仪器颗粒物捕集特性应满足D(a50下标)=10±0.5mm,s(g下标)=1.5±0.1的要求。
D(a50下标) - 仪器捕集效率为50%时所对应的颗粒物空气动力学直径
s(g下标) - 仪器捕集效率的几何标准差
C1.1.2 检测仪器测定的重现性误差:平均相对标准差小于7%。
C1.1.3 检测仪器与称重法比较,总不确定度(ROU)不应大于25%。
ROU=∣b∣+2∣MVC∣
式中:b - 重量法与仪器法配对测定PM10结果相对误差的算术平均值
MVC - 仪器法测定PM10结果之间相对误差的几何平均值
C1.1.4 仪器测定范围0.01~10mg/立方米。
C1.1.5 检测仪器示值不是质量浓度的,须给出符合要求的质量浓度转换系数(K)值。
C1.2 仪器使用前,应按仪器说明书要求进行检验与标定。
C2 检测点布置
C2.1 检测点在送风口散流器下风方向15~20cm处,根据检测点数量采用对角线或梅花式均匀布置。
C2.2 送风口面积小于0.1平方米的设置3个检测点,送风口面积在0.1平方米以上的设置5个检测点。
C3 检测时间与频次
C3.1 检测应在集中空调通风系统正常运转条件下进行。
C3.2 每个检测点检测3次。
C3.3 每个数据测定时间根据送风中PM10浓度、仪器灵敏度、仪器测定范围确定。
C4 检测数据处理
C4.1 对于非质量浓度示值的测定值,按仪器说明书要求将每次检测示值转换为质量浓度。
C = R′K
式中:C - 质量浓度,mg/立方米
R - 仪器有效示值(扣除本底值、基底值等后的示值)
K - 仪器的质量浓度转换系数
C4.2 送风口送风中PM10浓度的计算
第k个送风口的送风中PM10浓度(C(ak下标))按下式计算: