3、斜坡表面
应检查不透水坡面状况、坡面植被状况、人工支护状况、坡脚护拦及坡脚挡墙状况,检查斜坡周围环境地表开裂状况等。
检查是否有显示斜坡破坏的位移迹象,详细记录裂缝的位置、长度、宽度以及相对位移,对于新裂缝应在合适的地点设置监测器或仪表量测点。
检查草植被覆盖的斜坡表面是否有虫蚀痕迹,记录冲蚀痕迹的位置、深度及范围。
岩石斜坡当节理表现为张性时,应设置监测器或仪表量测点监测其渐进位移,密节理的岩石可能表现出整体恶化,每次检查时拍摄岩面的彩色照片有助于评估斜坡情况的恶化范围。
检查斜坡上及附近的渗流迹象,记录来自渗流源、排水孔以及水平排水斜管的水流情况,在可能的情况下,检查能显示内部冲蚀的固体物质运动情况。
4、支挡结构
检查支挡结构是否有明显位移,近期有无结构沉降、裂缝及倾斜,排水孔是否通畅,排水能力是否足够,支挡结构是否受植被的不良影响。
5、排水系统
检查地面排水系统的水流情况,记录排水系统损坏、开裂、淤塞及正在恶化的位置和范围;当周围有建设工程时,应调查建设工程的情况,有些工程可能在斜坡责任范围以外,但其产生的淤泥和岩屑可能堵塞斜坡的排水系统。
坡体内的水平排水斜管应安装测压计,每次检查时记录每个排水管的流量,并建立与当地降雨量及测压计读数的关系,当记录到的流量增加时,应检查排水管附近是否有管线设施漏水的任何迹象;如测压计的读数显示地下水位上升,但同时排水管的流量减少,即意味着水平排水斜管的有效性正在降低,应建议进行改善排水系统的措施或增设排水管。
检查排水廊道结构的损坏迹象,记录流入水流的位置和流速,将其与总的排水量进行比较,当水流量增加,但并非直接由降雨引起时,应检查流入廊道水的位置,以找出是否有污水管及输水管渗漏的迹象。
6、管线设施
雨水管、污水管和输水管道是最可能影响斜坡稳定性的管线设施,其他管线如电话线槽、电缆线槽和废弃管道也可能将水引入斜坡,从而降低斜坡的稳定性,应检查所有管线设施的渗漏或水流迹象,如怀疑在斜坡附近的输水管道和污水管有渗漏,应要求有关机构检测输水管道和污水管。
5.2.2 专业检查
专业检查应考虑周围环境的变化对斜坡的影响,检查可能导致斜坡破坏的任何成因,评估斜坡及支挡结构的整体状况,查寻竣工后可能产生的不稳定情况,复核常规检查结果。岩土工程师应根据实际情况,制订专业检查的实施方案,专业检查完成后,岩土工程师应提供斜坡安全性评价及提出是否需进行相关工程的咨询报告。专业检查的有关资料应作为斜坡档案资料的一部分提交斜坡安全管理机构并纳入斜坡数据资料库统一管理。
5.3 斜坡的维修加固
斜坡的维修可在常规检查时由检查人员进行,小型加固工程可由有经验的技术人员负责,大、中型的加固工程应由有相应资质的施工单位和注册工程师负责承担。
5.3.1 斜坡的维修
斜坡的一般例行维修内容及方法参见附录3。
1、斜坡护面的维修
斜坡护面的维修主要是防止水的渗入。
应除去坡面不适宜的植物,修补或更换因树根作用受损坏的刚性护面。
由块石加水泥砂浆铺砌的护面,其裂缝通常沿着块石间的接缝处发展,应清理和修补受到影响的接缝。
应剥除受地下水流潜蚀的刚性斜坡护面,并查明和切断水流源,或者用水平排水斜管将水流引出地面,再铺好护面。
应修整受到冲蚀的草植被斜坡,如有需要可用填土。填土应水平成层并压实,必要时,应将受冲蚀区整平和分坡级,避免在过高的垂直坡面上填土。
在岩石斜坡作局部护面以防止水进入张开的节理,必要时为利于渗流的导出,应设置排水孔。
2、排水系统
应清除地表排水系统和水平排水斜管排水口的堵塞物、排水管内的淤积物,以及清洗或更换内部滤层。
如果排水系统可能受到源于附近工程场地冲土的堵塞,应采取设置拦污栅、沉砂池、集水坑等防护措施。
如排水廊道出现损坏迹象,应征询专家的维修建议,在获得建议之前,不得作出修缮措施。
大型修补工程不应在雨季进行,若需重建某段沟渠时,应在旱季进行。如若重建的沟渠的容量增加了,其下游的沟渠可能需要重新建造修补。
对管线设施的维修应遵照专门的技术要求执行,或联系有关专业单位进行。
5.3.2 斜坡的加固