2.考核指标(指标体系)
2.1 安全生产指标
2.1.1 连续实现10个安全生产100天周期。
2.1.2 两措(安措、反措)计划完成率100%。
2.1.3 两票(操作票、检修票)合格率100%。
2.1.4 220千伏及以上电网继电保护正确动作率≥99%。
2.1.5 电网安全自动装置正确动作率≥98%。
2.1.6 故障录波完好率≥98%。
2.1.7 故障信息远传完好率≥98%。
2.1.8 220千伏及以上电网线路主保护微机化率100%。
2.1.9 调度员潮流和在线安全分析应用率≥95%。
2.2 电能质量标准
2.2.1 责任频率(按50±0.2HZ)合格率100%;
责任频率(按50±0.2HZ)合格率≥98%。
2.2.2 考核点电压合格率≥99.5%(考核点电压在允许偏差范围内每日偏差幅度不大于额定电压的5%)。
2.3 生产技术指标
2.3.1 AGC机组可调容量占统调装机容量的比例≥20%;
2.3.2 AGC功能年投运率≥90%;
2.3.3 AGC控制年合格率≥99%。
2.4 网损率≤2.5%或网损降低系统≥0.008。
2.3.5 连续3年平均水能利用提高率≥3%。
2.3.6 调度端通信运行率:
●微波≥99.99%;
●载波≥99.98%;
●光纤≥99.99%;
●交换设备≥99.99%;
2.3.7 所辖主通信电路运行率:
●微波≥99.99%;
●载波≥99.90%;
2.3.8 主干通信电路光纤覆盖率≥90%。
2.3.9 通信监控系统运行率≥99%。
2.3.10 所辖下一级调度自动化系统应用软件基本功能通过实用要求验收的比例≥70%。
2.3.11 状态估计:
●状态估计覆盖率100%;
●状态估计月可用率≥95%;
●遥测估计合格率≥95%;
单次状态估计计算时间≤10s。
2.3.12 调度员潮流:
●调度员潮流月合格率≥95%;
●调度员潮流计算结果误差≤2.5%;
●单次潮流计算时间≤10s。
2.3.13 负荷预测:
●超短期负荷预测准确率≥99%;