法搜网--中国法律信息搜索网
建设部办公厅关于开展全国建筑节能专项检查的通知

检查组成员签字:                 检查日期:

  附件4:

公共建筑节能设计质量检查用表


省(市、自治区)______ 设计单位_____ 项目名称_____

┌──┬──────┬────────────────┬─────────┬──┐
│序号│ 检查项目 │     检查内容与依据     │    评价    │备注│
│  │      │                ├──┬──┬───┤  │
│  │      │                │符合│基本│不符合│  │
│  │      │                │  │符合│   │  │
├──┴──────┴────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│一、建筑围护结构                               │
├──┬──────┬────────────────┬──┬──┬───┬──┤
│1  │体形系数  │严寒及寒冷地区建筑体形系数不超过│  │  │   │  │
│  │      │《公共建筑节能设计标准》GB 50189│  │  │   │  │
│  │      │-2005第4.1.2条规定的限值;或超过│  │  │   │  │
│  │      │限值时,按要求进行权衡判断   │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│2  │建筑热工性能│建筑围护结构的热工性能符合GB 501│  │  │   │  │
│  │      │89-2005第4.2.2的规定;或不符合规│  │  │   │  │
│  │      │定时,按要求进行权衡判断    │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│3  │窗墙比   │建筑窗墙比符合GB 50189-2005第4.2│  │  │   │  │
│  │      │.4条的规定;或不符合规定时,按要│  │  │   │  │
│  │      │求进行权衡判断         │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│4  │屋顶    │建筑屋顶透明部分面积不超过GB 501│  │  │   │  │
│  │      │89-2005第4.2.6条规定的限值;或超│  │  │   │  │
│  │      │过时,按要求进行权衡判断    │  │  │   │  │
├──┴──────┴────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│二、采暖空调系统                               │
├──┬──────┬────────────────┬──┬──┬───┬──┤
│1  │电热源的限制│电热锅炉、电热水器作为直接采暖和│  │  │   │  │
│  │      │空调系统的热源,必须符合GB 50189│  │  │   │  │
│  │      │-2005第5.4.2条的规定      │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│2  │锅炉    │锅炉额定热效率符合GB 50189-2005 │  │  │   │  │
│  │      │第5.4.3条的规定         │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│3  │电压缩式冷(│电压缩式冷(热)水机组的性能系数│  │  │   │  │
│  │热)水机组 │(COP)符合GB 50189-2005第5.4.5 │  │  │   │  │
│  │      │条的规定            │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│4  │单元式空调机│电压缩单元式空调机组的能效比(EE│  │  │   │  │
│  │组     │R)不低于GB 50189-2005第5.4.8条 │  │  │   │  │
│  │      │的规定             │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│5  │吸收式机组 │溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化│  │  │   │  │
│  │      │锂吸收式冷(温)水机组性能参数符│  │  │   │  │
│  │      │合GB              │  │  │   │  │
│  │      │ 50189-2005第5.4.9条的规定   │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│6  │空调负荷计算│建筑物冷热负荷按GB 50189-2005第 │  │  │   │  │
│  │      │5.1.1条的规定进行热负荷和逐项逐 │  │  │   │  │
│  │      │时的冷负荷计算         │  │  │   │  │
├──┴──────┴────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│三、照明                                   │
├──┬──────┬────────────────┬──┬──┬───┬──┤
│1  │办公    │办公建筑照明功率密度值不超过《建│  │  │   │  │
│  │      │筑照明设计标准》GB 50034-2004第 │  │  │   │  │
│  │      │6.1.2条规定的限值        │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│2  │商业    │商业建筑照明功率密度值不超过GB │  │  │   │  │
│  │      │50034-2004第6.1.3条规定的限值  │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│3  │旅馆    │旅馆建筑照明的功率密度值不超过GB│  │  │   │  │
│  │      │ 50034-2004第6.1.4条规定的限值 │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│4  │医院    │医院建筑照明功率密度值不超过GB │  │  │   │  │
│  │      │50034-2004第6.1.5条规定的限值  │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│5  │学校    │学校建筑照明功率密度值不超过GB │  │  │   │  │
│  │      │50034-2004第6.1.6条规定的限值  │  │  │   │  │
├──┴──────┼────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│   综合评价   │         好     中     差         │
└─────────┴─────────────────────────────┘


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页