居住建筑节能设计质量检查用表3(夏热冬暖地区)



省(市、自治区)______ 项目名称______

┌──┬──────┬────────────────┬─────────┬──┐
│序号│ 检查项目 │     检查内容与依据     │    评价    │备注│
│  │      │                ├──┬──┬───┤  │
│  │      │                │符合│基本│不符合│  │
│  │      │                │  │符合│   │  │
├──┴──────┴────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│一、建筑围护结构                               │
├──┬──────┬────────────────┬──┬──┬───┬──┤
│1  │窗墙比   │建筑窗墙比不超过《夏热冬暖地区居│  │  │   │  │
│  │      │住建筑节能设计标准》JGJ 75-2003 │  │  │   │  │
│  │      │、J 275-2003第4.0.4条规定的限值 │  │  │   │  │
│  │      │;或超过限值时,其空调、采暖年耗│  │  │   │  │
│  │      │电指数(或耗电量)不超过参照建筑│  │  │   │  │
│  │      │的相应指标           │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│2  │天窗    │建筑天窗面积、传热系数、遮阳系数│  │  │   │  │
│  │      │不超过JGJ 75-2003、J 275-2003第4│  │  │   │  │
│  │      │.0.5条规定的限值;或超过限值时,│  │  │   │  │
│  │      │其空调、采暖年耗电指数(或耗电量│  │  │   │  │
│  │      │)不超过参照建筑的相应指标   │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│3  │屋顶、外墙传│屋顶和外墙的传热系数及热惰性指标│  │  │   │  │
│  │热系数   │符合JGJ 75-2003、J 275-2003第4.0│  │  │   │  │
│  │      │.6条的规定;或不符合规定时,其空│  │  │   │  │
│  │      │调、采暖年耗电指数(或耗电量)不│  │  │   │  │
│  │      │超过参照建筑的相应指标     │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│4  │外窗传热系数│外窗的传热系数和综合遮阳系数符合│  │  │   │  │
│  │      │JGJ 75-2003、J 275-2003第4.0.7条│  │  │   │  │
│  │      │的规定;或不符合规定时,其空调、│  │  │   │  │
│  │      │采暖年耗电指数(或耗电量)不超过│  │  │   │  │
│  │      │参照建筑的相应指标       │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│5  │外窗开启面积│外窗(包括阳台门)的可开启面积不│  │  │   │  │
│  │      │小于JGJ 75-2003、J 275-2003第4.0│  │  │   │  │
│  │      │.10条规定的下限值        │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│6  │外窗的气密性│外窗的气密性要求,符合JGJ75-2003│  │  │   │  │
│  │      │、J 275-2003第4.0.11条的规定  │  │  │   │  │
├──┴──────┴────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│二、采暖空调系统                               │
├──┬──────┬────────────────┬──┬──┬───┬──┤
│1  │计量与温控 │集中空调(采暖)系统按JGJ 75-200│  │  │   │  │
│  │      │3、J 275-2003第6.0.2条的规定设置│  │  │   │  │
│  │      │分室(户)温度控制及分户冷(热)│  │  │   │  │
│  │      │量计量设施           │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│2  │水源热泵  │以水源热泵为空调机组冷热源应确保│  │  │   │  │
│  │      │水资源不被破坏,不被污染    │  │  │   │  │
├──┴──────┼────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│   综合评价   │         好     中     差         │
└─────────┴─────────────────────────────┘


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页