建设部办公厅关于开展全国建筑节能专项检查的通知

居住建筑节能设计质量检查用表2(夏热冬冷地区)



省(市、自治区)______  项目名称______

┌──┬──────┬────────────────┬─────────┬──┐
│序号│ 检查项目 │     检查内容与依据     │    评价    │备注│
│  │      │                ├──┬──┬───┤  │
│  │      │                │符合│基本│不符合│  │
│  │      │                │  │符合│   │  │
├──┴──────┴────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│一、建筑围护结构                               │
├──┬──────┬────────────────┬──┬──┬───┬──┤
│1  │体形系数  │建筑物体形系数符合《夏热冬冷地区│  │  │   │  │
│  │      │居住建筑节能设计标准》     │  │  │   │  │
│  │      │JGJ 134-2001、J 116-2001第4.0.3 │  │  │   │  │
│  │      │条的规定,若不符合,则建筑物节能│  │  │   │  │
│  │      │综合指标不超过JGJ134-2001、J116-│  │  │   │  │
│  │      │2001第5.0.5条规定的限值     │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│2  │外窗传热系数│不同朝向、不同窗墙比的外窗传热系│  │  │   │  │
│  │      │数符合JGJ 134-2001、J 116-2001第│  │  │   │  │
│  │      │4.0.4条的规定,若不符合,则建筑 │  │  │   │  │
│  │      │物节能综合指标不超过JGJ134-2001 │  │  │   │  │
│  │      │、J116-2001第5.0.5条规定的限值 │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│3  │外窗气密性 │外窗气密性等级符合JGJ 134-2001、│  │  │   │  │
│  │      │J 116-2001第4.0.7条的规定    │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│4  │围护结构传热│围护结构各部分的传热系数和热惰性│  │  │   │  │
│  │系数    │指标符合JGJ 134-2001、J 116-2001│  │  │   │  │
│  │      │第4.0.8条的规定,若不符合,则建 │  │  │   │  │
│  │      │筑物节能综合指标不超过JGJ134-200│  │  │   │  │
│  │      │1、J116-2001第5.0.5条规定的限值 │  │  │   │  │
├──┴──────┴────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│二、采暖空调系统                               │
├──┬──────┬────────────────┬──┬──┬───┬──┤
│1  │计量与温控 │集中采暖、空调系统按JGJ 134-2001│  │  │   │  │
│  │      │、J 116-2001第6.0.2条的规定,设 │  │  │   │  │
│  │      │置分室(户)温度控制及分户热(冷│  │  │   │  │
│  │      │)计量装置           │  │  │   │  │
├──┴──────┼────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│   综合评价   │         好     中     差         │
└─────────┴─────────────────────────────┘