法搜网--中国法律信息搜索网
建设部办公厅关于开展全国建筑节能专项检查的通知

检查组成员签字:           检查日期:

  附件3:

居住建筑节能设计质量检查用表1(严寒及寒冷地区)



省(市、自治区)_______  项目名称________

┌──┬──────┬────────────────┬─────────┬──┐
│序号│ 检查项目 │     检查内容与依据     │    评价    │备注│
│  │      │                ├──┬──┬───┤  │
│  │      │                │符合│基本│不符合│  │
│  │      │                │  │符合│   │  │
├──┴──────┴────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│一、建筑围护结构                               │
├──┬──────┬────────────────┬──┬──┬───┬──┤
│1  │围护结构传热│外墙、屋顶、外窗、外门、地板等传│  │  │   │  │
│  │系数K    │热系数K值不超过《民用建筑节能设 │  │  │   │  │
│  │      │计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ │  │  │   │  │
│  │      │26-95第4.2.1条规定的限值,若不符│  │  │   │  │
│  │      │合,则计算的耗热量指标和耗煤量指│  │  │   │  │
│  │      │标不超过JGJ26-95第3.0.5条的规定 │  │  │   │  │
├──┴──────┴────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│二、集中采暖系统                               │
├──┬──────┬────────────────┬──┬──┬───┬──┤
│1  │分户热量  │新建住宅集中采暖系统按《采暖通风│  │  │   │  │
│  │分摊    │与空气调节设计规范》GB 50019-200│  │  │   │  │
│  │      │3第4.9.1条的规定设置分户热计量和│  │  │   │  │
│  │      │室温控制装置          │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│2  │计量与监测 │锅炉房、热力站和建筑物入口等处按│  │  │   │  │
│  │      │JGJ 26-95第5.2.10条的规定设置监 │  │  │   │  │
│  │      │测与计量装置          │  │  │   │  │
├──┼──────┼────────────────┼──┼──┼───┼──┤
│3  │供热管道的保│供热系统面积大于或等于5万m2的200│  │  │   │  │
│  │温     │~300mm供热管道最小保温厚度符合 │  │  │   │  │
│  │      │JGJ 26-95第5.3.5的规定     │  │  │   │  │
├──┴──────┴────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│三、动力与照明                                │
├──┬──────┬────────────────┬──┬──┬───┬──┤
│1  │用电计量  │锅炉房动力用电、水泵用电和照明用│  │  │   │  │
│  │      │电按JGJ 26-95第5.2.10条的规定分 │  │  │   │  │
│  │      │别计量             │  │  │   │  │
├──┴──────┼────────────────┴──┴──┴───┴──┤
│   综合评价   │         好     中     差         │
└─────────┴─────────────────────────────┘


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页