  4.1.1 总体性能试验按表3规定项目进行。
  4.1.2 消毒效果按照表1规定项目检验;用于疫源地或特殊条件下的生活饮用水水源水的消毒效果检验参照《消毒技术规范》(2002年版)2.1.4节进行。
  4.1.3 主要原料按《卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定》(2001年版)3.4节“消毒剂”项目进行。
  4.2 消毒设备
  4.2.1 总体性能试验按表3规定项目进行。
  4.2.2 消毒效果按照表1规定项目检验;用于疫源地或特殊条件下的生活饮用水水源水的消毒效果检验参照《消毒技术规范》(2002年版)2.1.4节进行检验。
  4.2.3 消毒设备中与饮水接触部分按《卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定》(2001年版)的3.3节进行浸泡试验。
  4.2.4 消毒设备产生的消毒剂的主要化学原料按附录A和表3要求进行检验。
  5.检验方法
  5.1 生活饮用水化学消毒剂的样品采集和配制见附录A
  5.2 理化和微生物检验方法按照《生活饮用水检验规范》(2001年版)执行。附录B是对《生活饮用水检验规范》(2001年版)锑和亚氯酸盐的补充检验方法,作为锑和亚氯酸盐检测的第一方法。
  5.3 生活饮用水化学消毒剂毒理学安全性评价程序和试验方法的具体步骤参照《生活饮用水化学处理剂安全性评价规范》(2001年版)的附录B进行。

  表1:

消毒效果检验项目



┌───┬───┬───┬───────┬───┬───┬───┬───┐
│ 项目 │电解法│紫外线│二氧化氯发生器│臭 氧 │ 次氯 │消毒剂│新产品│
│ 名称 │消毒处│消毒处├───┬───┤发生器│ 酸钠 │   │新技术│
│   │ 理器 │ 理器 │氯酸盐│亚氯酸│   │发生器│   │新材料│
│   │   │   │ 法 │ 盐法 │   │   │   │   │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│总大肠│ √ │ √ │ √ │ √ │ √ │ √ │ √ │ √ │
│ 菌群 │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│水中游│ △ │   │   │   │   │ △ │ △ │ △ │
│离余氯│   │   │   │   │   │   │   │   │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 二氧 │   │   │ √ │ √ │   │   │ △ │ △ │
│ 化氯 │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│紫外线│   │ △ │   │   │   │   │   │ △ │
│ 强度 │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 臭氧 │   │   │   │   │ √ │   │ △ │ △ │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│游离氯│   │   │ √ │   │   │ √ │ △ │ △ │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│其它(│ △ │ △ │ △ │ △ │ △ │ △ │ △ │ △ │
│有效消│   │   │   │   │   │   │   │   │
│毒成分│   │   │   │   │   │   │   │   │
│)  │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│说明:                                │
│  消毒设备按照产品使用说明操作,待设备运转正常后,取水样进行消毒效果│
│检验。消毒剂发生器按照产品使用说明书操作,待设备运转正常后,在出口处采│
│集样品,按说明书规定的有效剂量稀释后,进行消毒效果检验。消毒剂按产品使│
│用说明书稀释配制水样。                        │
│细菌加标操作程序                           │
│  在脱氯自来水中加入大肠杆菌,实验用菌种为大肠杆菌8099。加标量为>5 │
│×100-2×1000/100ml。                         │
│  将装有加标菌水样的三角烧瓶放入恒温水浴箱(20℃)中,开动磁力搅拌器│
│5min,使细菌在水中分布均匀。先取2份细菌加标的水样,进行大肠杆菌活菌计 │
│数(阳性对照组)。                          │
│  待水温恒定后按说明书规定的最小剂量加入消毒剂,迅速搅拌均匀,从加入│
│消毒剂起计时。设定3个工作时间,说明书规定的最短作用时间为T,3个作用时 │
│间分别为0.5T,T和1.5T,作用后分别吸取水样,注入装有中和剂(如硫代硫酸 │
│钠)无菌三角烧瓶中,以终止消毒作用。                 │
│  对饮用水消毒处理器和消毒剂发生器应根据消毒产物的产生量及处理水最高│
│流量进行加标采样。                          │
│  将中和的水样,分别取100ml、10ml、1ml各两份,用滤膜法进行大肠菌活菌│
│计数。                                │
│  将未接种大肠杆菌的试验用同批培养基平板2个,置温箱中培养(阴性对照 │
│组)。                                │
│  试验重复三次。                          │
│  上述试验同时,测定消毒成分和剂量,记录作用时间和水温。      │
│  结果评价消毒后水中大肠菌群指标应符合《生活饮用水水质卫生规范》规定│
│  √- 必需测定项目 ; △ -如含有,需测定             │
└───────────────────────────────────┘


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页