法搜网--中国法律信息搜索网
城镇地籍调查规程


  表5          钢尺量距导线的主要技术要求

┌──┬──────┬────┬─────┬─────┬───────┬──────┬─────┐
│等级│附合导线长度│平均边长│往返丈量较│测角中误差│ 测回数   │方位角闭合差│导线全长 │
│  │  km   │  m  │差相对误差│  (″)  ├───┬───┤  (″)  │相对闭合差│
│  │      │    │     │     │DJ2(下│DJ6(下│      │     │
│  │      │    │     │     │标)  │标)  │      │     │
├──┼──────┼────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼─────┤
│  │      │    │     │     │   │   │   __  │     │
│一级│  2.5  │ 250  │ 1/20000 │  ±5  │ 2  │ 4  │±10√n   │ 1/1000 │
├──┼──────┼────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼─────┤
│  │      │    │     │     │   │   │   __  │     │
│二级│  1.8  │ 180  │ 1/15000 │  ±8  │ 1  │ 3  │±16√n   │ 1/7000 │
└──┴──────┴────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴─────┘

  注:n为测站数。

  e.一、二级导线可沿测区外围和主要干道布设。其图形可布设成单线、单结点和多结点网等形式。导线作首级控制时,宜布设成多边形格网。一、二级导线技术规定见表5、表6。

  表6         电磁波测距导线的主要技术要求

┌──┬──────┬────┬────┬─────┬───────┬──────┬─────┐
│等级│附合导线长度│平均边长│每边测 │测角中误差│  测回数  │方位角闭合差│导线全长 │
│  │   km   │  m  │距中误差│  (″)  ├───┬───┤  (″)  │相对闭合差│
│  │      │    │  m  │     │DJ2(下│DJ6(下│      │     │
│  │      │    │    │     │标)  │标)  │      │     │
├──┼──────┼────┼────┼─────┼───┼───┼──────┼─────┤
│  │      │    │    │     │   │   │    __ │     │
│一级│  3.6  │  300 │ ±5  │  ±5  │  2 │  4 │ ±10√n  │1/14000 │
├──┼──────┼────┼────┼─────┼───┼───┼──────┼─────┤
│  │      │    │    │     │   │   │    __ │     │
│二级│  2.4  │  200 │ ±15 │  ±8  │  1 │  3 │ ±16√n  │1/10000 │
└──┴──────┴────┴────┴─────┴───┴───┴──────┴─────┘

  注:n为测站数。

  3.3.6 地籍图根控制测量可采用以下方法:
  a.图根导线测量
  (a)图根导线依据等级控制点,分为两级进行加密。布设形式为附合导线或结点导线。其技术规定见表7。

  表7            图根导线的主要技术要求

┌──┬────┬────┬───────┬───┬──────┬─────┬─────┐
│级别│导线长度│平均边长│  测回数   │测回差│方位角闭合差│ 导线全长│坐标闭合差│
│  │  km  │  m  ├───┬───┤ (″) │  (″)  │相对闭合差│  m   │
│  │    │    │DJ2(下│DJ6(下│   │      │     │     │
│  │    │    │标)  │标)  │   │      │     │     │
├──┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼─────┼─────┤
│  │    │    │   │   │   │    __  │     │     │
│一级│  1.2│  120 │  1 │  2 │  18│ ±24√n  │ 1/5000 │  0.22 │
├──┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼─────┼─────┤
│  │    │    │   │   │   │    __  │     │     │
│二级│  0.7│  70 │   │  1 │   │ ±40√n  │ 1/3000 │  0.22 │
└──┴────┴────┴───┴───┴───┴──────┴─────┴─────┘

  注:n为测站数。导线总长度少于500m时,相对闭合差分别降为1/3000和1/2000,但坐标闭合差不变。电磁波测距导线可按需要自行设计,但精度不得低于表7的规定。

  (b)图根导线边长应以检定过的钢尺进行丈量,或用其他能达到相应精度的仪器和工具进行测量。在下列情况用钢尺丈量时,要进行有关项目改正:
  尺长改正数大于尺长1/1万时,加尺长改正;
  量距时平均尺温与检定时温度相差大于等于±10℃时,应进行温度改正;
  尺面倾斜大于1.5%时,应进行倾斜改正。
  (c)当导线跨越河流等障碍物无法直接尺量时,可选用辅助点间接求距。辅助边不应短于所求边长的一半,所求边与辅助边构成的三角形内角不应小于30°。辅助边长测量与测角精度要求应稍高于图根导线的精度。
  b.图根三角测量
  (a)在等级控制点较少,地形起伏较大,通视条件较好的地区可采用图根三角锁网,前方、侧方交会进行图根的加密。
  (b)图根锁网的平均边长不宜超过85m(电磁波测距时可适当放长),传距角一般不应小于30°(特殊情况下不应小于20°)。线形锁三角形个数不得超过12个。
  (c)水平角使用DJ6(下标)级仪器采用方向法观测一测回。观测方向多于3个时应归零。水平角观测各项限差不应超过表8规定。

  表8        图根三角锁(网)水平角观测的各项限差

┌─────┬────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│ 仪器类型 │ 测回数 │测角中误差│半测回归零差│ 方位角闭合差 │三角形闭合差│
├─────┼────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│     │    │     │      │     __ │      │
│DJ6(下标) │  1  │ ±20″ │  24″  │ ±40″√n  │  ±60″ │
└─────┴────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

  注:n为测站数。

  c.图根导线和图根三角锁(网)均可采用近似平差。计算时角值取至秒,边长和坐标取至厘米。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页