法搜网--中国法律信息搜索网
电力工业部、机械工业部关于进一步加强火电建设工程优化工作的通知

  投产后,对设计优化工作要提出总结报告,与原订目标进行对照、分析,并对今后优化工作提出建议。
  4.11 工程评优。凡列为优化工程的项目,其设计成品应符合“火力发电厂优秀工程设计评选标准”并予推荐评选。如达不到设计评选标准的要求,则承担设计的单位要做出书面报告,检查原因。
  5.施工安装
  5.1 工程质量全面达到国家和部颁标准,创优质工程。单位工程质量按“验标”进行了检验评定且经质量监督站(或中心站)核定。综合优良率≥70%,安装优良率≥90%。
  5.2 土建施工工艺质量良好。
  5.2.1 几何尺寸准确,外形美观,混凝土结构内实外光、棱角平直、埋件正确、接头平整,标号和强度符合设计要求。
  5.2.2 屋面、地下室、沟、坑无渗漏且排水畅通。
  5.2.3 墙面平整、色泽均匀、线条平直、阴阳角方正、垂直。地面平整、无裂纹、无积水、盖板平稳,周边顺直。
  5.3 土建主要项目质量控制良好。
  5.3.1 地基处理质量可靠、沉降观测值准确且在允许范围内。
  5.3.2 钢筋材质及焊接进行了跟踪管理,各验收批焊接检验一次合格率≥95%。
  5.3.3 混凝土进行了全过程质量控制,混凝土生产质量水平优良级>50%且消灭了差级。各验收批混凝土强度评定合格率为100%。
  5.3.4 直埋螺栓各项允许偏差合格率≥90%,且最大偏差不影响安装。
  5.4 对汽轮机汽缸的结合面,按冷紧要求紧固三分之一的螺栓,用塞尺检查应达到《电力建设工及验收技术规范》的要求。
  5.5 汽轮发电机组转子找中心应严格按技术规范的要求进行,联轴器连接前后的圆周晃度变化不应大于0.02mm。
  5.6 机组受监焊口一次合格率>95%。
  5.7 主机润滑油系统冲洗后清洁度应达MOOG四级标准,翻瓦检查,轴瓦,轴颈无杂物和磨损;抗燃油系统冲洗后清洁度应达MOOG二级标准,调节保安系统动作灵活不卡涩。
  5.8 汽机真空严密性<0.4kPa/min。
  5.9 氢冷发电机运转状态下昼夜漏氢量不超过发电机氢气容积的5%。
  5.10 锅炉炉顶密封良好,炉本体及热力管道保温表面温度≯50℃(在环境温度为25℃时)。
  5.11 主蒸汽及再热蒸汽系统的蒸汽吹洗,在保证冲刷力的前提下,铝板冲击痕粒度<1mm的点数<10。
  5.12 消除设备的漏灰、漏烟、漏风、漏油、漏水、漏汽、漏粉等七漏现象。
  5.13 用微机进行电缆排列、选择最佳路线,做到电缆短、少交叉、排列整齐有序,按设计要求做好电缆防火阻燃施工。二次接线整齐、美观、准确。
  5.14 主要施工技术资料齐全、准确、清晰并在机组移交试生产后一个半月内移交完毕。
  5.15 施工安全情况良好。
  5.15.1 杜绝人身死亡事故和大型施工机械倾翻恶性事故。年重伤事故率≯0.5‰。
  5.15.2 施工现场的安全装备、安全管理、安全工器具等要实现现代化、标准化。安全设施的标准化要符合《火电安装安全设施推荐标准》的要求,施工安全管理上做到思想到位、组织到位、责任到位、措施到位。
  5.16 做好施工准备工作。
  5.16.1 组织力量调研国内同类机组工程的经验教训,进行超前攻关、科技攻关、制订防范措施。编审施工组织总设计,优化施工总平面和竖向布置,优化网络计划,优化施工技术方案,优化技术供应计划,优化工程管理模式和管理体制。
  5.16.2 由施工单位牵头组织设计、调试、生产各单位对施工图进行会审,会审发现的问题按设计变更的程序办理。