法搜网--中国法律信息搜索网
电力工业部关于颁发《电网电能质量技术监督管理规定》的通知

         ∑ti
  Kx=(1- ---)×100%         (1)
         T0
式中 ti——测试期内第i次不合格的时间,h;
   T0——测试期全部时间,h。
  通常电压合格率采用统计记录型仪表测量。
  2.对某不定期检测点或专项检测点X,测试期电压专项指标运行合格率Kx为:
          m
  Kx=(1- ---)×100%         (2)
          m0
式中 m——测试期内该电压专项指标实测值不合格的次数;
   m0——测试期内总测量次数。
  此公式适用于电压波动和闪变、三相电压不平衡度或谐波运行合格率的测试、计算。通常应采用专用仪表、仪器测量。
 第十四条 各项电能质量指标运行偏差(百分数)应当在第三条所列国家标准允许偏差以内。考虑到电网结构、运行方式以及用户用电特性等因素,各项电能质量指标运行合格率标准为:
  1.连续运行统计期(年、季、月)内电网频率合格率应不低于99.5%。
  2.连续运行统计期(年、季、月)内电压合格率应当不低于下列值;
  专线和10kV及以上用户受电端的电压合格率:98%;
  380(220)V用户受电端电压合格率应不低于:95%;
  3.电压波动与闪变合格率应不低于:99%;
  4.三相电压不平衡度合格率应不低于:98%;
  5.电压正弦波畸变合格率应不低于:98%。
 第十五条 各跨省和省电网经营企业及其供电企业应加强对各种影响和干扰电能质量的用电设备的运行监督。当干扰影响量超过标准导致有关电能质量指标运行合格率低于本规定时,应及时检验、测试,查明原因,并责成产生干扰的用户限期采取措施改善。
 第十六条 对于干扰影响电能质量和污染电气安全使用环境的电气设备、工程,必须在该设备、工程立项前,根据当地电网条件、国家标准和有关规定,对其接入电网运行产生的干扰,影响进行技术评估。发现不符合规定时,该设备、工程应采取有效的防治措施,并与工程同时设计、同时施工、同时验收、同时接入使用。
 第十七条 各跨省和省电网经营企业及其供电企业应加强对电力生产企业、并网运行的发电厂和电网的运行监督,包括有功功率和无功功率的调整、控制及改进,使电网供电频率和供电电压调控在标准规定允许范围之内。


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章