4)考核期内未发生调度机构责任事故,事故以相应的安监部门的认定为准。
5.5 保证电网频率合格。年责任频率合格率不低于99.5%(详见《电网调度机构安全文明生产达标考核办法》五、注1)。
条件说明:
1.频率考核允许偏差标准
按部颁《电力工业技术管理法规》中的有关规定执行,装机容量在3000MW及以上电力系统,频率允许偏差为±0.2Hz;装机容量在3000MW以下电力系统,频率允许偏差为±0.5Hz。
2.频率合格率的计算
参照能源电〔1990〕389号文《关于颁发电力行业国家级标准(试行)的通知》中第九部分《电力调度国家级企业等级标准》中的规定执行,即
年日历时间-年累计责任额
年责任频 率不合格时间
率合格率K=------------×100%
年日历时间
其中 时间单位为s;采样周期:1997年5月1日前,按各网有关规定执行;1997年5月1日后,按调度〔1997〕4号文执行。
3.考核标准
独立省(含粤、桂、云、贵)电网调度机构年责任频率合格率K≥99.5%;
跨省电网中网调和各省(市、区)调度机构年责任频率合格率大于等于按全网年频率合格率考核标准分解到各网、省(市、区)调的目标值Ki。
(1)Ki=〔1-τ(1-99.5%)〕×100%
其中 τ=网调、省(市、区)调统调电力/全网统调电力
式中 τ——统调电力系数。
(2)按网局根据考核标准分解下达到网调和各省(市、区)调的指标。
以上由网局根据本网情况确定其中一种方式考核并报国调中必备案。
5.6 保证电网运行电压合格。调度机构管辖的电力系统电压监测点合格率不低于98%(详见《电网调度机构安全文明生产达标考核办法》五、注2)。
条件说明:
1)电压质量监测以EMS采集的调度范围内220kV及以上母线电压数据为依据,暂定以不少于全部监测点70%的考核点数据进行统计考核。考核点选择应能反映调度范围电网电压质量状况,并报上级调度部门认可。
2)电压合格率的计算:
考核点年 考核点年累计电压合格时间
电压合格率=------------×100%
考核点年累计运行时间
各考核点年电压合格率之和
年电压合格率=------------×100%
考核点点数
3)电压质量考核标准:
500(330)kV变电所500kV母线电压允许电压偏差为额定电压的0%~10%。根据电网状况,个别母线电压允许偏差也可选择为额定电压的-3%~5%。
发电厂的500kV母线、发电厂和500(330)kV变电所的220kV母线电压允许电压偏差为额定电压的0%~10%。
220kV变电所的220kV母线电压允许电压偏差范围为额定电压的-3%~7%。根据电网状况,个别母线电压允许偏差也可选择为额定电压的±5%,但须经上级调度主管部门批准。电压在允许偏差范围内偏差幅度不应大于5%。
4)采样周期:
采样周期暂定不大于1h,利用EMS采集的电压数据,编制软件对电压合格率进行统计。
5.7 努力减少网损,保持网损率不高于前两年平均值,且网损降低系数K≥0.007(详见《电网调度机构安全文明生产达标考核办法》五、注3)。
条件说明:
1)网损是指本公司所调度的输电网产生的损耗,按照电能关口计量装置进行统计和考核。
输入电量-输出电量
网损率=---------×100%
输入电量
输入电量是发电厂上网电量、邻网输入电量和其他各类上网电量之和;输出电量是向下一级电压电网供电量和送入邻网电量。
2)各网省局应按所调度电网范围设置电能关口计量装置。网损计量和统计以电能关口计量装置的数值为准。对发电厂上网电量要按照《关于明确发电厂供电量计量点的通知》(安生技〔1996〕94号文)的规定进行计量。跨省电网间和省间联络线的网损计量按现行有关协议和规定执行。
3)当由于多发水电和新增远距离电源点等原因引起网损增加,可考虑对网损考核基准值(X)进行修正,但须报送详细计算报告,由上级主管部门核定。
5.8 本调度机构电网调度自动化系统通过实用化验收,并保持实用化水平;所辖地区调度机构中80%及以上的电网调度自动化系统通过实用化验收。跨省电网、省网间联络线月电能量采集完成率不低于95%(详见《电网调度机构安全文明生产达标考核办法》五、注4)。AGC功能达到部颁实用化标准。
条件说明:
1)电网调度自动化系统已经通过实用化验收,且经上级主管部门复查(不超过2年);考核年内每个月的各项指标不低于实用化基本要求(事故遥信正确动作率按年统计)。
2)所辖地区调度机构中80%及以上的电网调度自动化系统已经通过实用化验收。对于各网调,其网内60%以上地区调度机构的电网调度自动化系统也应通过实用化验收。定期组织(不超过3年)对所辖范围内已通过实用化验收的地区电网调度自动化系统进行复查。
3)跨省电网、省网间联络线电能量采集完成率考核年内各月均不低于95%。独立省网无该项指标。统计公式为:
实采的联 当月日 ∑应采各联络线
×( - )
月电能量 络线条数 历时间 当月不合格时间
=------------------
采集完成率 应采集的 当月日
×
联络线条数 历时间
式中 各联络线当月不合格时间——各联络线电能量数据不准确
和中断的时间。
4)AGC功能已通过实用化验收,且AGC功能年投运率≥70%,AGC控制年合格率≥98%。
对于在考核年内AGC通过实用化专项验收的单位,在连续6个月的考核期内,其AGC功能投运率≥70%,AGC控制合格率≥98%。
全年AGC功能投运小时数
AGC功能年投运率=------------×100%
全年日历小时数
式中 全年AGC功能投运小时数——AGC功能投入并发挥作用
的时间。
AGC控制年合格率=〔(全年AGC功能投运小时数-ACE不合格小
时数)/全年AGC功能投运小时数〕×100%
式中 ACE不合格小时数——AGC功能投入时,电网频率偏差
(按实用化验收标准)或联络线偏
差(按各网、省确定的值考核)连续
超过规定值1min的累计时间。
资料要求:
有完整的AGC投运记录。这些记录包括:参加AGC的机组(电厂)每天投入AGC控制的时间记录;每天主站端AGC功能的投运时间记录以及相应ACE偏差变化曲线(每分钟1点)。
5.9 保障电网继电保护和安全自动装置正确动作。220kV及以上电网保护正确动作率≥95.5%。
条件说明:
本条按《电力系统继电保护及安全自动装置评价规程》执行。
继电保护年 年正确动作次数
正确动作率=-------×100%
年动作总次数
220kV及以上系统继电保护装置是指:接入220kV电压等级的100MW及以上发电机、50Mvar及以上调相机,接入电压为220kV及以上变压器、母线、线路(含电缆)、补偿装置、高压厂用变的继电保护装置及自动重合闸、远方跳闸装置等。
5.10 本调度机构所辖通信站均已达标。
条件说明:
1)本条仅考核本调度机构人员直接维护管理的通信站;
2)应出具主管部门颁发的标准化通信站验收合格证书或铜牌。
6 五项指标的考评验收
6.1 关于评分标准等级的含义:
1)优,满足本条各项考核内容要求;
2)良,基本满足本条各项考核内容要求,个别考核内容不满足;
3)一般,大致满足本条各项考核内容要求,2~3个考核内容不满足考核要求;
4)差,本条3项以上或全部考核内容不满足要求。