法搜网--中国法律信息搜索网
能源部关于印发《防止电气误操作装置管理规定》(试行)的通知

  (2)检修班组是否落实,并定期检查维护。
  (3)解锁钥匙有无保管制度及其执行情况。
  (4)解锁装置缺陷的处理记录是否齐全。
  (二)电气设备防误装置的功能方面:
  (1)高压开关柜,间隔式的进出线回路应满足五种防止电气误操作功能。户外间隔无网门时可不考虑误入带电间隔。
  (2)电压互感器、电流互感器,所(厂)用变电器、电容器室,当有网门时,应有防止误入带电间隔功能;当有隔离开关或接地开关时,也应满足防止带电挂(合)接地线(开关)和防止带接地线(开关)合闸功能。
  第三条 统计方法:
  (一)按单元回路统计:
  (1)单母线、双母线单元回路指:控制开关、断路器、母线侧隔离开关、出线侧隔离开关、接地开关、柜门的防误装置。
  (2)旁路母线单元回路(单母线、双母线带旁路)指:旁路断路器及其两侧的隔离开关和旁路母线上所有的旁路隔离开关、接地开关、网门的防误装置。
  (3)母线单元回路指:母线断路器及其两侧隔离开关、母线上所有母线侧的隔离开关,接地开关、网门的防误装置。
  (4)专用母线单元回路指:母联分段断路器及其两侧的隔离开关,接地开关、网门的防误装置。 
      1
  (5)1—接线和其它结线单元回路指:断路器两侧的隔离开关,接地开关、网门的防误装置。 
      2 
  (6)母线侧的接地开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、所(厂)用变压器、电容器间隔等分别按一个单元回路统计。
  (二)统计公式: 

           实际安装防误装置总项数
  防误装置的安装率=───────────
           需要安装防误装置总项数
 
           正常投入运行防误装置总项数
  防误装置的设入率=─────────────
            实际安装防误装置总项数

           一类防误装置总单元回路+二类防误装置单元回路
  防误装置的完好率=──────────────────────
                需加防误装置总单元回路

  注:项数——实际需要加装防误装置数。如设备需五种防误功能即为5项。


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章